一、脚手架发生事故的原因
1.技术原因(施工前的主要原因)
脚手架倒塌的主要原因是支撑失稳,连接强度不够,施工企业在脚手架、模板工程施工前,没有进行脚手架、模板设计和刚度验算,只靠经验来进行支撑系统布置,使支撑系统的刚度和稳定性考虑不足。甚至有些单位没有编制施工安全技术措施和专项方案。
因此技术人员、监理应当按照规范要求审查施工单位方案的编制是否符合工程建设强制性标准和有关规范的要求。对于搭设方案要绘制架体和建筑物拉结点做法详图,并说明脚手架基础的做法以及详细的计算书。同时也要对施工现场的不利因素进行考虑,严格的作好监控。
2.材料原因
◆钢管(如壁厚)不符合规范和国家有关规定的要求;
◆扣件不符合规范和国家有关规定的要求;
◆脚手板质量不符合要求;
3.管理原因(过程控制中的主要原因)
◆建立健全安全保证体系、落实安全生产责任制;
◆安全培训制度;
◆安全施工技术交底;
◆安全防护以及施工机具管理;
◆施工现场危险部位安全警示标志的设置;
◆现场检查是否按照方案和交底内容执行;按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-)实施指南的要求对施工现场进行检查。
二、脚手架事故案例
1、蝾源国际度假酒店高大模板支撑坍塌事故
2、清华附中体育馆及宿舍楼工程底板钢筋体系失稳后发生整体坍塌事故
年12月29日,北京市海淀区清华附中体育馆及宿舍楼工程,作业人员在基坑内绑扎基础底板钢筋时,底板钢筋体系失稳后发生整体坍塌,事故造成10人死亡。
施工单位违反方案要求,减少马凳钢筋直径、增大马凳布置间距、未在马凳之间设置有效支撑,降低了马凳总体承载力,同时,违规在底板钢筋上集中堆放物料,致使底板钢筋体系无法承受堆料荷载而整体坍塌。
一是施工单位经营及安全管理混乱。项目组织机构不健全,备案项目经理长期未到岗履职,专职安全员数量配备不足。
二是施工项目部安全管理缺失。未进行技术交底,安全培训教育不到位,钢筋作业人员未经培训上岗;对劳务分包单位管理不到位。
三是未及时督促施工单位项目经理到岗,未督促监理单位落实监理责任,压缩工期,对施工工期安排造成影响。
四是监理单位未起到安全监督作用,对钢筋作业现场监理不到位。
三、脚手架事故的共性原因
1、主要材料不合格
国家标准38mm
行业标准36mm
事故现场实测28.38mm
国家标准:13.2N
事故现场实测:8.7N
2、搭设随意性大
杆件间距设计为1.2米
事故现场实测为1.8米
事故现场残留架体未见到规范以及方案要求设置的扫地杆及剪刀撑。
事故现场残留架体未见到规范以及方案要求设置的剪刀撑。
事故现场残留架体显示自由端未按规范和方案要求的不得大于0.5米的要求,甚至达到1.7米。
事故现场残留架体未见到规范以及方案要求的横杆及连墙措施。
事故现场残留架体未见到规范以及方案要求的横杆及连墙措施。
3、浇筑顺序错误
梁、板、柱同时浇筑
事故现场残留架体显示违反规范、导则和方案要求的竖向和梁板不得同时浇筑的要求。
4、构造缺失
连墙措施不可靠,连墙件随意提前拆除。