慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 27米高落地式卸料平台施工方案
TUhjnbcbe - 2022/11/1 19:02:00

浩创碧海拾光二期浩创碧海拾光二期项目双排钢管卸料平台专项施工方案

编制人:审核人:审批人:编制单位:湖南中天建设集团股份有限公司日期:年5月4日

浩创碧海拾光二期目录一、编制依据............................................................................................................................................1二、平台搭设要求....................................................................................................................................22.1、材料要求...................................................................................................................................22.2、作业条件..................................................................................................................................3三、搭设流程和要点...............................................................................................................................43.1、地基处理...................................................................................................................................43.2、垫木和底座..............................................................................................................................43.3、放置纵向扫地杆、竖立杆。..................................................................................................43.4、卸料平台作业层......................................................................................................................43.5、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。..............................................................................43.6、立杆接长接头必须采用对接扣件连接,对接应符合下列规定:......................................43.7、搭设纵、横向水平杆..............................................................................................................43.8、设抛撑......................................................................................................................................43.9、搭设连墙件..............................................................................................................................53.10、剪刀撑:................................................................................................................................53.11、扣件安装.................................................................................................................................53.12、铺设脚手板............................................................................................................................53.13、搭设防护栏杆、挡脚板、悬挂密目网................................................................................53.14、卸料时应符合下列规定:....................................................................................................63.15、卸料平台拆除.........................................................................................................................63.16、安全要求................................................................................................................................6四、平台荷载试验及验收.......................................................................................................................84.1荷载试验.....................................................................................................................................84.2、架子验收前禁止人员攀登......................................................................................................84.3、大风雨后,施工负责人要及时组织相关人员对架子进行全面检查。..............................84.4、建立有效的安全管理机构......................................................................................................8五、安全管理............................................................................................................................................95.1、物料平台限重...........................................................................................................................95.2、材料堆放..................................................................................................................................95.3、作业中严禁拆卸......................................................................................................................95.4、工人在架体上作业时,应注意安..........................................................................................95.5、本卸料平台通道与各楼层相连接..........................................................................................95.6、工人上架进行作业前应先检查..............................................................................................9六、卸料平台平、立面图.....................................................................................................................10七、卸料平台计算书..............................................................................................................................1、施工荷载值的规定:............................................................................................................2、活载:....................................................................................................................................3验算搭设平台的允许高度:...................................................................................................4、验算平台结构的整体稳定:................................................................................................5、验算卸料平台立柱的局部稳定:........................................................................................6、安装和拆除的技术安全措施:...........................................................................................15

浩创碧海拾光二期1一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-)《建筑地基基础设计规范》(GB-)《建筑结构荷载规范》GB-《钢结构设计规范》GB-《混凝土结构设计规范》GB-《建筑地基基础设计规范》GB-《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ-

浩创碧海拾光二期2二、平台搭设要求1至4#楼均为8层,一层层高为3.9m,二层至八层为3.1m,按最高考虑,搭设高度约为27m。为方便施工,需在每栋楼各搭设一个卸料平台。卸料平台搭设尺寸为4m长×3m宽,使用时逐层向上搭设,最大堆放荷载为1.0kN/㎡。卸料平台的立杆间距为1.0m×1.0m,步距1.5m,搭设高度6m,钢管类型48×3.5mm,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,平台板底钢管间距mm。卸料平台搭设时每个楼层必须设置与结构连接的刚性拉结点,拉结件采用48×3.5mm钢管与结构连接。操作层满铺脚手板,四角用铁丝扎紧,靠室外一侧应略高于内侧。外立杆内侧设置挡脚板,高度mm,周边设置两道防护栏杆,防护高度1.5m,内侧悬挂密目网进行封闭,防护栏杆内外两侧居中悬挂限载标识牌。靠外侧的三个立面由底至顶连续设置剪刀撑,每三步设置一道水平剪刀撑。卸料平台与外脚手架为相互独立的支撑系统,不应相互连接。2.1、材料要求2.1.1钢管:脚手架钢管采用48×3.5mm的热轧钢管。钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆进行防腐处理。2.1.2扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。2.1.3脚手板:木脚手板应采用杉木或松木制作,每块质量不宜大于30kG,长度为1.5~3.6m,厚度不得小于50mm,板宽宜为~mm,两端应设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。不得使用腐朽、劈裂的木板。2.1.4连墙件:连墙件采用与架体钢管规格相同的钢管与结构进行刚性连接,每层最少设置

浩创碧海拾光二期3一道刚性拉结点,可与框架柱或梁进行刚性连接。2.2、作业条件2.2.1地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。2.2.2搭设脚手架的场地应平整且清理干净,排水应畅通。

浩创碧海拾光二期4三、搭设流程和要点卸料平台搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立杆→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆→设置连墙件→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装防护栏杆→密目网封闭→悬挂限载标识牌3.1、地基处理地基处理必须加设底座和安放垫木或垫板,并对地基做好夯实处理,地基承载力应满足设计要求。3.2、垫木和底座铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。3.3、放置纵向扫地杆、竖立杆。3.4、卸料平台作业层卸料平台作业层横向水平杆间距应不大于mm。卸料平台必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3.5、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。3.6、立杆接长接头必须采用对接扣件连接,对接应符合下列规定:(1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。3.7、搭设纵、横向水平杆纵向水平杆的构造应符合下列规定:(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接。3.8、设抛撑在设置第一层连墙件之前,可设一根抛撑,直至装设二道连墙件且稳定后,方可根据情况拆除。抛撑应采用通长杆,上端与脚手架中笫二部纵向水平杆连接,

浩创碧海拾光二期5连接点与主节点的距离不大于mm。抛撑与地面的倾角宜为45°~30°。3.9、搭设连墙件连墙件的布置应符合下列规定:(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于mm。(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采用其他可靠措施固定。(3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形或矩形布置。3.10、剪刀撑:(1)剪刀撑随立杆、纵横向水平杆等同步搭设。(2)剪刀撑的设置应符合下列规定:剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于mm。3.11、扣件安装(1)扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。(2)扣件规格必须与钢管外径相同。(3)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于mm。(4)对接扣件的开口应朝上或朝内。(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于l00mm。3.12、铺设脚手板(1)脚手板的探头应采用镀锌铁丝固定在支撑杆上。(2)应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于mm。(3)在拐角处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。(4)脚手板靠外一侧应略高于内侧。3.13、搭设防护栏杆、挡脚板、悬挂密目网作业层的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:(1)防护栏杆应设置两道。(2)上栏杆上皮高度1.5m,密目网防护高度1.5m。(3)防护栏杆和挡脚板应搭设在外立杆的内侧。

浩创碧海拾光二期6(4)挡脚板高度不小于mm。3.14、卸料时应符合下列规定:(1)各构配件严禁抛掷至地面。(2)运至地面的构配件应及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。3.15、卸料平台拆除3.15.1拆除前应做好以下准备工作:(1)应全面检查架体的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符和构造要求。(2)应清除平台上杂物及地面障碍物。3.15.2拆除时应符合下列规定:(1)拆除顺序与搭设顺序相反,须遵循先搭后拆,后搭先拆的原则,从脚手架顶端拆除其顺序为:安全网→防护栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→连墙件→纵向支撑。(2)连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除后方可拆除。当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。(3)在拆除过程中凡已松开连接的杆件应及时拆除,避免误扶和倚靠已松脱连接的杆件。(4)拆除的杆配件应以安全的方式运出和卸下,必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁向下抛掷,拆除过程中应作好配合,协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。(5)拆除脚手架时必须划分安全区,设警戒标志,并设专人警戒。(6)拆除前须指派专人检查架子上的材料、杂物等是否清理干净,否则不许拆除。(7)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。3.16、安全要求(1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,体检合格者方可持证上岗。(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

浩创碧海拾光二期7(3)脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方准使用。(4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。(5)当有6级及6级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。(6)脚手架的安全检查与维护应按规定进行,安全网应按有关规定搭设或拆除。(7)在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。(8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。(9)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。(10)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-5)的有关规定执行。(11)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。(12)卸料平台架上堆积荷载不得超过1.0t,每次起吊重量不得超过0.5t。随吊随清运。(13)在卸料平台防护栏杆的里外侧三面均应悬挂限载标志牌,居中挂在防护栏杆的第一道水平杆上。标志牌注明限载重量为1.0吨。

浩创碧海拾光二期8四、平台荷载试验及验收4.1荷载试验卸料平台使用前应进行荷载试验,按容许荷载均匀布设,检查横杆、立杆和扣件等是否存在交大变形和位移,荷载试验后,各项指标达到要求后方可投入使用。4.2、架子验收前禁止人员攀登架子未经检查、验收前,除架子工外,严禁其他人员攀登,验收后任何人不得拆改,须作局部拆改时,须经施工负责人确认后由架子工进行操作。4.3、大风雨后,施工负责人要及时组织相关人员对架子进行全面检查。4.4、建立有效的安全管理机构建立有效的安全管理机构和定期检查、复查制度,由安全主管主持检查和验收、检查以下项目:(1)各主节点处杆件的安装,连墙件、支撑等构造是否符合方案要求;(2)底座是否松动、立杆是否悬空;(3)扣件螺栓是否松动;(4)定期对外架的垂直度进行观测并做好记录。(5)遇六级大风和大雨过后,必须对脚手架进行检查。

浩创碧海拾光二期9五、安全管理5.1、物料平台限重因该平台为物料周转期间使用,限重1.0吨,最大堆放荷载为1.0kN/㎡。在操作面里外两侧应悬挂限重标志牌。平台上堆放木方及多层板的高度≤0.5m,单次堆放2m钢管不超过根,单次堆放4m钢管不超过50根。5.2、材料堆放在作业面上堆放的材料应码放整齐、稳固,不得影响施工操作的人员通行,严禁架上人员在上面跑动。5.3、作业中严禁拆卸在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构件、整体性杆件、连接件和连墙件。确实需要拆除的,必须经主管人员同意,采取相应加固措施,并在作业完成后及时恢复。5.4、工人在架体上作业时,应注意安工人在架体上作业时,应注意安全,避免发生碰撞或跌落,严禁坐在栏杆上等不安全处休息。5.5、本卸料平台通道与各楼层相连接本卸料平台通道与各楼层相连接,靠外侧三面不单设爬梯,通道周围设置1.5米护身栏杆,并悬挂密目网。5.6、工人上架进行作业前应先检查工人上架进行作业前,应先检查有无影响安全作业的问题或隐患,排除和解决完成后方可作业,发生异常情况或危险时,立即通知架上人员撤离。

浩创碧海拾光二期10六、卸料平台平、立面图卸料平台平面图外脚手架预埋钢管,埋深不小于水平剪刀撑(三步设置一道)卸料平台立杆(间距1.0m×1.0m)0.000.00卸料平台水平杆(上部满铺脚手板)卸料平台平面图建筑物防护栏杆两道(防护高度1.2m,内侧密目网封闭,上杆居中悬挂限载标识牌)

浩创碧海拾光二期11卸料平台立面图扫地杆底座预埋钢管,埋深不小于外脚手架立杆剪刀撑密目网封闭0.000.000.000.001.001.00卸料平台立面图建筑物满铺脚手板限重1.0t垫板挡脚板

浩创碧海拾光二期12七、卸料平台计算书7.1、施工荷载值的规定:卸料平台的施工荷载不得超过3.0KN/m2。1、恒载:包括立杆、大小横杆、剪刀撑、脚手板、扣件、封闭式安全立网等各构件的重量,这部分荷载在进行强度核算时应乘以1.2的分项系数。7.2、活载:包括物料、推车、作业人员,这部分荷载在进行强度核算时应乘以1.4的分项系数。7.3验算搭设平台的允许高度:H=KA∮Af=1.3(NGK2+1.4NQK)/1.2NGK1×h(搭设高度计算)Hmax=H/1+0.01H(最大允许搭设高度计算公式)。KA:与立杆截面有关的调整系数。KA:内外排立柱为单管时KA=0.85∮:格构成压杆整体稳定系数。∮Af:立杆稳定承载力。A:内外排立柱毛截面面积之和A=2×A1f:钢材抗压、抗拉、抗弯强度设计值。1.3:恒载+活载乘以各自分项系数之和后附加的系数。NGK1:一步一纵间距的钢管、扣件重量(KN)。NGK2:一个纵间距附件、物品重量(KN)。NQK:一个立纵距的施工荷载标准值产生的轴力。

浩创碧海拾光二期13①由h=1.8m,b=1.8m查表得∮Af=48.89KN;②由b=1.8m,L=3m,脚手板铺设共9层,查表得NGK2=4.KN;③由b=1.8,L=3m,gK=4KN/m2,查表得NgK=8.4KN;④由h=1.8m,L=3m,NGK1=0.KN;⑤由于该平台为单立柱,故KA=0.85;H=0.85×48.89-1.3(1.2×4.+1.4×8.4)/1.2×0.×1.8=71.3m;Hmax=H/1+0.01H=71.3/1+0.01×71.3=41.8m27m;满足要求。7.4、验算平台结构的整体稳定:1.求N值:卸料平台最底部的压杆轴力为最大,故N=1.2(n×NGK1+NGK2)+1.4NQK=1.2(9×0.+4.)+1.4×8.4=21.22KN2.求∮值:由λ=μ.λx,查∮值表λx=5.71,μ=25,则λ=μ.λx=5.71×25=,∮=0..求高度调整系数KH,搭设高度为27m,故KH=1/1+0.01H=1/(1+0.01×27)=0.78整体稳定验算:N/∮A≤KH.KA.fN/∮A=/0.×2×=64.57N/mm2

浩创碧海拾光二期14故KH.KA.f=0.78×0.85×=.9N/mm.57N/mm2经验算后满足要求。7.5、验算卸料平台立柱的局部稳定:立柱的局部稳定最不利是底层里排立柱段。已知h=1.8m,I=15.78m,b1=0.35m,b=1.8m,σm=35N/mm2试验算立柱的局部稳定σ:(一)、局部稳定验算:N/∮1A1+σm≤KA.KHfQK=3.0KN/m2时,σm=55N/mm2,I=15.78mm(二)、求N值:N=N1+N2N1=(1/2)×1.2(N×NGK1)=(1/2)×1.2(9×0.)=2.22KN;N2=0.5×b+b1/1.4×(1.2NGK2+1.4NQK)=0.5×1.8+0.35/1.4×(1.2×4.+1.4×8.4)=14.96KNN=N1+N2=2.2+14.96=17.16KN(三)、求∮值:由λ=h/I=0/15.78=,查表∮1=0.(四)、求σm:由于gk=3.0KN/m2,所以σm=55N/mm2。

浩创碧海拾光二期15(N/∮1A1)+σm=17/0.×+55=.09N/mm2KA.KHf=.9N/mm2.09N/mm2验算结果满足要求。7.6、安装和拆除的技术安全措施:7.6.1、施工中不允许超过设计荷载;7.6.2、平台剪刀撑、连墙杆的设置要能保证整体的刚度和稳定性。7.6.3、每一楼层设有3个连墙点,楼板预埋48×35钢管,并采取同规格钢管连接(用扣件扣牢)。7.6.4、剪刀撑自下而上连续设置,搭接长度≥50cm。7.6.5、基底要平整且夯实,铺设通长垫板,并有良好排水措施,还要设置扫地杆。7.6.6、钢管卸料平台架顶端设避雷针,外侧用安全网全封闭。7.6.7、由专业班组持上岗证搭设,身体尚要适应高处作业的要求。7.6.8、搭设班组要正确使用本工种所需的个人安全防护用品。7.6.9、装拆时均要划出作业区,地面有专人监护。7.6.10、如遇雨天或大风等恶劣气候环境时应立即停止作业。

1
查看完整版本: 27米高落地式卸料平台施工方案