一、干挂石施工重点分析
干挂石施工就是在饰面上打孔或开槽,用各种连接件与结构连接固定而不需粘结的方法。
为了保证工程施工质量,大理石板“干挂法”施工除了要求按常规施工工艺施工之外,还必须考虑以下几个问题板面尺寸确定、弹线、板缝处理、墙体基层处理、角铁架处理方案、连接件选择等。
(1)弹线
放线、定位准确与否,直接关系到施工质量的最终效果及完成后石板的垂直度和平直度。根据大理石板材尺寸及角铁骨架处理方案进行放线、定位,确定各种类型角铁位置。
(2)板缝处理
本工程拟采用预留10mm板缝,板缝用泡沫条及灰色耐侯胶填缝。
(3)墙体基层处理
为保证墙体基层质量及防止施工后墙体渗水。施工前对基层表面平整度进行调整,直到符合偏差要求为止;同时,在墙体基层用聚氨脂防水涂膜处理,既可以控制墙体基层表面的灰尘产生,又可以起到防水防潮作用。另外,在需打膨胀螺栓的基层,要保证其强度。
(4)角铁架处理方案
本工程拟采用∠50×50镀锌角铁。干挂大理石是通过镀锌角铁骨架固定来实现的。镀锌角铁骨架由横排角铁和竖列角铁通过电焊固定而成,横排角铁根据大理石板材的高度确定上、下两排角铁的距离并留足板缝,竖列角铁根据横排角铁之间的距离确定它的长度,再根据大理石板材的宽度在板材位置中间及两边通过电焊将竖列角铁与横排角铁固定。(注意竖列角铁50宽角铁面应朝外。)镀锌角铁骨架固定后,在横排和竖列角铁的焊缝处应进行酸洗处理,然后涂刷防锈漆。横排角铁标高偏差控制在±1mm以内,竖列角铁垂直度控制在±5mm以内。
(5)连接件选择
本工程拟采用φ6×30不锈钢螺栓,5×20×50×30“七字”不锈钢固定码,进口结构胶和耐候胶等附件。干挂大理石采用“七字”不锈钢固定码加垫块及结构胶形成可调节连接件把大理石与角铁骨架连接固定。采用“七字”不锈钢固定码作连接件操作方便。
二、墙面铝单板饰面施工
施工工艺流程:
2、预埋连接件
在砖墙体中可埋入带有螺栓的预埋混凝土块或木砖。在混凝土墙体中可埋入Ф8~Ф10钢筋套扣螺栓,也可埋入带锚筋的铁板。所有预埋件的间距应按墙筋间距埋入。
3、立墙筋
在墙筋表面上拉水平线、垂直线、确定予埋件的位置。墙筋材料可选用角钢L30x3槽钢[25x12x14、木条30mmx50mm。竖向墙筋间距为mm,横向墙筋间距为mm。竖向布板时,可不设竖向墙筋,而将竖向墙筋缩小到mm。施工时,要保证墙筋与预埋件连接牢靠,连接方法为钉、拧、焊接。在墙角、窗口等部位,必须设墙筋,以免端部板悬空。
4、安装墙板
安装墙板是本工序中最重要的工序,为确保工程质量,施工时,应特别注意按下述要求操作:
(1)安装墙板要按照设计节点详图进行,安装前,要检查墙筋位置,计算板材与缝隙宽度,进行排版、划线定位。
(2)要特别注意异形板的使用,门窗孔洞、管道穿墙及墙面端头处,墙板均为异形板;女儿墙顶部、门窗周围均设防雨防水板,泛水板与墙板的接缝处,用防水同油膏嵌缝;压力型板墙转角处,均用槽形转角板进行外包角和内包角,转角板用螺栓固定。使用异形板,可以简化施工,改善防水效果。
(3)墙板与墙筋用铁钉、螺钉及木卡条连接。安装板的原则是按节点连接做法,沿一个方向顺序安装,方向相反则不易施工。如墙筋或墙板过长,可用割切机切割。复合板安装是用吊挂件把板材挂在墙身骨架檀条上,再把吊挂件与骨架焊牢,小型板材,也可用钩形螺栓固定。
5、板缝处理
尽管塑铝板在加工时其形状已考虑了防水性能,但若遇到材料弯曲,接缝处高低不平,其形状的防水功能可能失去作用,在边角部位,这种情况尤为明显,因此,一些板缝填防水材料也是必要的。
三、钢管脚手架活动工作平台搭设
由于本工程各层同时有多个专业工种施工,搭设满堂红脚手耗时、耗材料占地大且不利于各工种施工的开展,经多方研究论证后,我司认为搭设活动工作台的方法最为适宜。工作平台平稳、安全性高、灵活,可满足装修工程施工需要。
1、钢管工作平台架搭设要求
(1)采用扣件式钢管手架、钢管应采用外经48MM,壁厚3.5MM的焊接钢管。其全杆长度不得长于6.5M.采用锻铸铁打件,并按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JCJ—)的规定进行测试验收。
(2)在搭设之前,必须对进场脚架杆件,配件进行严格检查,禁止使用不合格材料。
(3)搭设时按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向地杆连接固定,然后装设纵向和横向手杆。随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。
(4)剪刀撑,斜杆等整体拉结件应有尽有随搭升的架子一起设置。
(5)工人在进行搭设作业时,作业区必须铺上必要数量的脚手板并予以绑扎固定。工人必须戴安全帽和佩带安全带,不得单人进行操作。
(6)脚手架搭设完成后,必须经安全员、监理工程师验收后方可投入使用。
2、使用中必须遵守以下规定
(1)脚手架最大荷载不得超过2KN/m2;
(2)必须在脚手板上堆放的材料,应堆放整齐、稳固、保证安全;
(3)任何材料不准从高处抛落。
(4)脚手架在拆除前应制定拆除程序,按章操作。所有已松动杆件必须一次数性拆除。拆下杆什么吊杆安全送下,严禁抛掷。
(5)严格遵守关于脚手架的安全规则。
(6)专业交叉作业较多,因此,需考虑搭设活动式脚手架。
3、钢管工作平台立面图如下图:
四、天花饰面板施工重点分析
1、天花造型弧度控制。天花造型弧度施工全过程必须严格按设计要求的弧度进行施工,拟采用全站仪进行测量、定位。同时,天花造型不同材四、轻钢龙骨铝板天花施工分析
2、天花涉及到空调风管风口、各种灯具、消防喷淋、消防报警等机电安装专业必须协调、配合的问题。因此,天花的施工方法按常规施工工艺操作外,还必须考虑以下问题:
(1)装饰专业与机电安装专业之间的协调与配合。由于天花涉及到多工种、多专业的施工,因此,无论是装饰专业本身的各工种还是安装专业的各工种施工,都必须协调统一,密切配合,才能顺利完成该项目的施工,同时,才能保证天花的装饰质量及装饰效果。
(2)材料选择。为了保证天花的装饰质量和装饰效果,在材料选择过程中,必须挑选质量优良的产品。
(3)脚手架搭设。由于天花标高比较高,同时展厅各工种、各料之间的拼接要求平滑过度,
(5)天花造型收口处理方案。为了使天花周边整体的协调,保证天花周边与墙面不出现明显的缝隙,拟在天花周边用宽轻钢龙骨纸面石膏板油乳胶漆吊顶。
五、办公大厅、电梯厅等墙面施工重点分析
根据设计要求,办公大厅、电梯厅墙面采用微晶石饰面、砂面不锈钢饰面脚线。电梯厅墙面又涉及到电梯不锈钢板门套、电梯控制开关的定位,天花标高等问题。因此,在墙面板施工过程中按常规施工工艺操作外,还必须考虑以下问题:
(1)装饰专业与电梯安装专业之间的协调与配合。由于电梯厅墙面石板施工牵涉到电梯控制开关的定位,因此在电梯厅墙面石板施工前必须与电梯安装专业协调,让电梯安装专业把电梯控制开关底盒预埋好。
(2)材料选择。为了保证门厅、电梯厅墙面板的装饰质量和装饰效果,在材料选择过程中,必须挑选质量优良的板材。
(3)天花吊顶与墙面施工的协调与配合。由于电梯厅墙面板施工牵涉到天花标高,因此在电梯厅墙面板施工前必须与天花吊顶工种协调,找出适当的预留位置。
(4)严格按设计要求施工。根据图纸设计要求,认真做好施工准备,严格按图纸要求的规格和做法施工。
六、层高较高部位的天花的脚手架方案
采用满堂红脚手架,搭设要求:立杆、横杆间距1.00m,为了考虑安装吊杆及通风、水、电管线安装,根据实际需要架子往上提升至必要的高度,顶棚装修具备条件后,第二次降低脚手架施工层高,满足顶棚各种饰面装修需要。
立杆下端必须垫50cm木块,设置通长扫地杆,横立杆相邻接头相互错开,立杆距墙裙不小于mm,横杆端部距墙不少于mm,施工层脚手板可不满铺,但作业面脚手板铺宽不少于mm,且两侧设置护栏,脚手板搭接mm以上,并用#10铅丝绑扎,不得出现悬跳板或单向简支板。
七、立邦漆:本工程部分墙面及顶棚采用立邦漆,乳胶漆的施工质量控制是本工程的施工重点:每道工序的间隔时间必须大于10h,每道工序施工完必须用目水砂纸打磨,最后一遍乳胶漆须用纯羊毛排笔顺光涂刷。
八、墙面贴石材:基层必须牢固,平整、方正、垂直、无空鼓,预留配件事先找出位置凿理好。选石材要一致,花纹要找准拼接方向。转角处裁口整齐,侧面压正面,避开视线。勾缝水泥要密实且较低于砖石平面,上下左右通顺。无凸起、挠曲。转角方正,预先排缝,弹线等。
九、地毯:其施工顺序是:
施工注意事项:地面必须平整、干燥,地毯拼接时应对纹路、对色泽、对底纹;用拼缝烫带连接,周边钉条牢固,布钉均匀;于墙边接合处平齐,不起波浪;门口设在门缝中间,从门外不见缝隙为佳;压边牢固、整齐。绒毛应理顺;保持干净,无油污等杂物。
十、木家具加工工艺:家具制作:每件家具45o角的拼装必须严密合缝,角度必须做到准确无误差,平肩直拼的角也必须合缝、平整,固定牢固。;拼花板的接缝必须严密,板与木方的接头处必须保证平面的平整度,在施工过程中切不可将板表面的木皮刨掉。每件家具门扇的安装竖缝保持在1-2mm之间,最大不超过2.5mm,上缝保持在1~1.5mm之间,门上的合页必须固定牢固,门或抽斗的开必须灵活。每件家具在制作过程中尽量减少钉眼,表面没有胶水、无污痕,保证家具表面的清晰度。
十二、家具油漆:首先清除表面的胶水、污痕和杂质,在清理过程中注意不将家具的线角损坏,保持家具原有的棱角和外形。在刷漆到2-3遍后,开始补钉眼,在补钉眼中,一定要保证腻子的平整度,保证腻子的颜色与板接近。