导言

某高层住宅楼共计24层,层高3米,主体结构采用(短肢)剪力墙结构,消防车道部分为框支剪力墙结构。主体施工时采用钢管搭设悬挑外脚手架,外装饰施工时采用全封闭双排安全防护架,施工过程中进出楼层内的各种材料通过外挑卸料平台作垂直运输。室内装饰装修抹灰时采取专用高凳搁竹跳板进行施工,底层层高较高采用钢管搭设满堂脚手架施工。

外架材料的选用

(1)搭设主体施工安全防护架及装饰施工架所用的钢管应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管,并分别用*黑双色油漆涂刷;杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎。

(2)所有用于外架的竹跳板不得有霉变及变形。

悬挑安全防护架

1.悬挑安全防护架工艺流程

预埋拉钩→外挑钢管→安水平杆并加设下部支撑斜杆→逐根竖立杆与水平杆紧扣→安小横杆→安第一步大横杆与立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆和小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺竹跳板→扣防护栏杆→挂安全网。

2.搭设要求

主体施工时,从第二层起必须层层搭设安全防护架,其搭设要求如下:

(1)在楼板混凝土中预埋门型Φ10拉钩,将钢管一端固定于拉钩内,另一端外伸挑出1.0m作为安全防护架悬挑主杆。

(2)在下一层按“安全防护架示意图”的要求搭设斜支撑杆,待斜支撑杆与施工层的扫地杆连接固定牢固后,再搭施工层的安全防护架。悬挑安全防护架每三层断开,以方便拆卸流水施工,防护架应保证超过施工操作层1.50m高以上。

(3)悬挑安全防护架的垂直立杆间距不大于1.50m,水平大横杆间距不大于1.20m,小横杆间距不大于1m,防护架体外用密目尼龙网全部封闭,密目安全网之间用尼龙绳或18号铅丝相互绑扎牢固。防护架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4m,水平距离不超过6m。

(4)安全防护架在施工层位置必须满铺脚手架板(三块竹跳板)和踢脚挡板(粗竹编板)。

(5)待周边的安全防护架按要求搭设完成后,应组织技术负责人、现场负责人、安全员及施工班组长一道进行检查验收,验收合格并办理手续后方可使用。

全封闭双排安全防护架

1.工艺流程

铺设垫木→摆放扫地杆→逐根竖立杆与扫地杆紧扣→安扫地小横杆与立杆或扫地杆紧扣→安第一步大横杆与立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆和小横杆→加临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺竹跳板→扣防护栏杆→挂安全网。

2.具体搭设要求

(1)全封闭双排安全防护架的所有立杆必须置于坚硬岩石、混凝土上,并加设垫板,当双排安全防护架的立杆位置是回填土层时,必须对回填土进行分层夯填密实,在夯填密实的回填土上铺通长垫板或作支承垛,在通长垫板或支承垛上垫板和楔子。

(2)全封闭双排安全防护架的所有立杆距地处搭设通长扫地杆。全封闭双排安全防护架必须与主体结构柱子采用双钢管进行拉锚一道,其拉锚杆的垂直间距为≤3.60m一道,水平间距为5.40m一道。当搭设完毕全封闭双排安全防护架后,应每距6.0m加设斜向剪刀撑一道。

(3)待搭完全封闭双排安全架子后,按规定满挂密目安全网,密目安全网相互连接采用尼龙绳。与架子连接采用尼龙绳或18号铅丝绑扎牢固。

(4)全封闭双排安全防护架在施工层位置必须满铺脚手架板(三块竹跳板)和踢脚挡板(粗竹编板或一块竹跳板)。

(5)搭设完毕全封闭双排安全防护架后,应组织技术负责人、现场负责人、安全员及施工班组长一道进行检查验收,验收合格并办理手续后方可使用。

3.全封闭双排安全防护架计算

(1)全封闭架搭设初步设定

1)立杆纵向间距L=1.50m,大横杆步距h=1.20m,小横向间距b=1.20m,架宽为1.1m。

2)操作层荷载计算操作层附加荷载不得大于N/㎡。考虑动力系数为1.2,超载系数2,脚手架自身重力为N/㎡。操作层附加荷载W1为:

W1=2×1.2×(+)=7N/㎡。

3)非操作层荷载计算剪力撑长度近似按对角支撑的长度计算:

每跨脚手架面积s=1.5×1.2=1.8㎡

非操作层每层荷载W2为:

W2=[(1.5×2+1.2×2+1.1+1.92)×38.4×1.3+10×4]÷1.8=N/㎡

式中1.3为考虑钢管实际长度的系数。

(2)安装高度计算

查“简明施工计算手册”P可知:立杆设计荷载为:N=33.3KN。

按下式计算安装高度:S×[W1+nW2]=33.3KN

式中S为每根立杆受荷面积,S=2.16÷2=1.08㎡

n=(33-7×1.08)÷(×1.08)=92.3层(每层为1.2m高)

计算安装高度:h=1.2×92.3=.76m

安全系数K=1+.76÷=1.55

实际安装高度H=.76÷1.55=71.5m

(3)由于本工程主体结构为24层高,层高为3米,总高度超过71.5m,根据《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》中的“双排钢管扣件式脚手架搭设高度不宜超过50m,超过50m时,应采取分段搭设或分段卸荷措施”的规定,本工程外装饰施工脚手架从十六层开始将每隔两层采取外挑钢管进行卸荷处理,其外挑管结钢点同“悬挑安全防护架”的结点处理方式。

外挑三角卸料平台

(1)为方便主体施工阶段的周材吊运及室内砌砖抹灰等原材料运输,在各层适当位置搭设长度3.0m的外挑斜拉卸料平台。

(2)有关外挑斜拉卸料平台的具体要求如下:

1)严格按照公司“外挑斜拉卸料平台”的施工图要求进行加工制作,加工制作完成后严格按照施工图要求进行严格检查。

2)检查无误后搭设拼装,完成后必须作1.5倍荷载试验,经过荷载试验并检查验收后,才能按规定最大荷载1.25kN(包括料斗或料盘自重和所装物体的总重量)正常使用。

3)每周必须认真检查一次,使用工作期间应随时注意观查有无松动和滑位现象,发现问题应立即整改处理后使用。

4)满铺在“外挑斜拉卸料平台”上的木板或竹跳板等材料,必须经过认真挑选,不得使用不合格的材料。

5)“外挑斜拉卸料平台”应相互错开一定位置,以免产生斜拉歪吊。

6)本工程外装饰用“外挑斜拉卸料平台”时,应在搭设外装饰全封安全防护架的同时进行拼装。不得与外装饰全封闭安全防护架连在一起,无论什么情况都必须分开。

主体施工安全措施

(1)应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。高空作业人员须经过专业技术培训及专业考试合格,持上岗并须体检合格。

(2)高空作业所需料具,设备等根据施工进度随用随运,禁止超负载乱堆乱放。高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内,严禁高空相互抛掷,传递。脚手板必须满铺。

(3)进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽,施工作业层的外侧采用密目安全网封闭,高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带

(4)项目部每周组织由项目经理、技术负责人及全体管理人员和班组长参加的安全检查,对脚手架、卸料平台等部位逐一检查到位;专职安全员每天检查到位,杜绝一切违章操作。

(5)施工过程中定期对脚手架进行加固检查,卸料平台每周对所用的钢丝绳做*油维护;凡绳索及固定件有损坏立即更换。

(6)外架撤除前对操作工人做好专项安全技术交底并必须配备专人用对讲机进行指挥,负责上下的联系;地面设立醒目标志,确保万无一失。

(7)对阳台及临边必须设置防护栏杆,防护栏杆应牢固可靠,每一个楼梯通道口必须按规定设置防护棚并有醒目的防附物标志。

结束语

通过上述脚手架专项施工方案的编制,总结出如下要点:

(1)有针对性的编写工程概况,注意其内容和专用术语,不能一概而论。

(2)材料、设备、器具的选择是编制专项施工方案不可或缺部分,通常有些是预先选用的,事先就可以根据工程规模的大小、质量要求、结构形式、资金情况等进行选择。有些材料器具的选择必须经过计算,结合相关的要求进行选择。

(3)工程计算是施工方案的重要组成部分,其准确度直接关系到结构的安全性能。计算时必须保证荷载取值、结构选型、计算公式选用和计算结果的准确性。计算书上要附有结构计算图。为审批及验算的需要,荷载汇集及套用的公式必须详细列出,计算步骤详细,保证施工的每一步骤的实施都有根有据。

(4)施工方法包括安装、拆除要求,或施工顺序及要点,是方案予以实施的关键内容。因此,要求编制要详细、具体,不能出现产生歧义的语言,必须根据现场的实际情况进行编写,严禁抄袭规范,将施工的每一个步骤及环节交代清楚,并保证方案的可实施性,使施工人员能够看懂,可操作性强。

(5)施工图是施工方案的具体实施的操作性文件,施工图的准确程度直接关系到分部、分项工程的施工作业质量。施工图的失误或错误,可能会造成重大人员伤亡事故及重大经济损失。施工图的绘制、标注必须全面、详尽、准确。

(6)安全技术措施是保证施工过程安全所采取的预防性技术措施,其编制的质量直接关系到整个施工过程的安全状况。一般的方法:通过危险源的辨识、评价,对评价出的重大危险源有针对性的进行编制防范措施,同时也包括一般的安全要求、管理规定及注意事项。有效控制不可预见安全风险。

(7)在上述编制要点中没有涉及到的,要进行单独的编制说明进行补充。