第一章工程概况
1.1基本情况
1、本工程位于成都市双流区***,由多栋高层住宅和大底盘地下室组成,主要功能为住宅。总建筑面积约为***㎡,地上建筑面积为***平方米(其中:地上计容建筑面积:***平方米);地下建筑面积为***平方米。1~13号楼地上18层,总高度54.0m,16号楼地上18层,总高度54.0m,14,15号楼地上8层,总高度24.05m,18号楼地上13层,总高度39.25m,采用剪力墙结构;地下一层(层高3.9m),采用框架剪力墙结构,地面以上部分用防震缝分开。
本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别:II类,主楼地下室框架抗震等级为三级,高层住宅抗震等级为三级,多层住宅抗震等级为四级。
2、参建单位如下:
1.2拉杆式悬挑架工程概况
根据施工组织要求及本工程施工工期、质量和安全要求,脚手架选用双排落地架+拉杆式悬挑架,本方案主要阐述拉杆式悬挑架施工要求,双排落地架的施工,另详双排落地架专项施工方案。结合主体结构工程的高度及结构特点,本工程脚手架类型选用如下表所示:
2、脚手架工程量
外架工程量见下表:
1.3施工平面布置
施工平面布置图具有动态性,根据施工过程调整,保证现场布置合理,整洁,有利于施工组织。场地内施工便道已建成,材料及机械设备均可通过施工便道进出场,施工作业用电严格按照临时用电施工组织设计进行布设,现场临时用水已接通,满足施工要求。施工平面布置图附后。
1.4施工要求和技术保证条件
(1)根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-的第5.5.3款“对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架,应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算,当不能满足承载力要求时采取可靠的加固措施”的有关规定,必须经原设计单位根据梁侧悬挑承力架传来的脚手架最不利荷载,对安装悬挑承力架的主体结构外围墙、柱、梁进行承载力验算,以确定原结构能否满足承载力需求,如不满足,应根据设计意见采取相应的补强措施。使其满足承载力需求后,方可进行悬挑承力架预埋件的安放工序。
(2)每项工程中所使用的预埋螺栓各项物理力学性能以及在混凝土构件中的抗拔力,均应经具有资质证书的检测单位严格按照国家现行规范规程,在现场抽样检测且经验收合格后,方可进入悬挑承力架的型钢梁、斜拉杆、支撑的安装工序。
(3)主体结构外围墙、柱、梁浇捣混凝土前,应确保安装悬挑承力架的预埋件位置准确,确保承力架安装后的型钢梁和钢筋斜拉杆或型钢梁和钢管斜支撑的轴线位于同一垂直平面内。钢筋斜拉杆与水平型钢的水平夹角应≥45°。
(4)梁侧预埋悬挑钢管脚手架上部的双排脚手架立杆都必须对应支承在底部承力架的型钢梁顶面上,并应确保安装后的双排立杆和悬挑型钢梁的轴线位于同一垂直平面内。
(5)安装型钢梁之前,先在型钢梁底部的脚手架立管上,临时搭设间距约0.8m的两根水平大纵杆,将型钢梁预先放置在两根大纵杆上。再用可拆式高强度螺栓将焊有底座钢板的型钢梁内端固定在主体结构外围墙、柱、梁的侧面上。
(6)为保证梁侧预埋悬挑脚手架使用过程中不因型钢梁外端垂直位移较大引起上部脚手架架体向外倾斜而失稳,一般要求焊接型钢梁内端连接钢板时,必须保证型钢梁外端顶面比内端顶面高出10~20mm,从而可抵消一部分因悬挑钢管脚手架使用后型钢梁外端顶面向下的垂直位移,确保型钢梁外端的垂直总位移满足脚手架规范的有关要求。
(7)必须待上层主体结构外围墙、柱、梁混凝土达到C20以上后,方可安装调试钢筋斜拉杆。
(8)拉杆未安装时,架体最大搭设高度不允许超过架体总高度的一半且不应大于10m。
(9)在梁侧预埋悬挑承力架的工字钢顶面mm高度处设置横向扫地杆和纵向扫地杆。先将横向扫地杆用直角扣件固定在内、外立杆底部,再在横向扫地杆之上将纵向扫地杆用直角扣件固定在立杆底部,以确保上部双排钢管脚手架的整体稳定性。
(10)在双排钢管脚手架的外侧立面满布4跨6m宽的剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面的倾角为45°~60°,并在每道剪刀撑侧边的外立杆和内立杆之间,设置一道间距为6m的横向斜撑,横向斜撑在同一节间由底层至顶层呈之字形连续布置。拐角处也必须设置一道横向斜撑。升降机位置剪刀撑需单独搭设。
(11)梁侧悬挑钢管脚手架的上部架体与建筑物主体结构外侧之间采用钢管连墙件连接。连墙件布置方案为:垂直方向在每层外围梁上设置,水平间距≤4.5m,竖向间距为层高,每个连墙件覆盖面积≤14m2。连墙件应靠近主节点设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。
(12)为安全起见,在每一挑悬挑高度范围内,脚手架外侧立杆每步均设置1.2m高防护栏杆和mm高的挡脚板,1.2m高防护栏杆的中部0.6m处增设一根腰杆。施工操作层以下用水平兜网和脚手板交替设置安全防护,内立杆与建筑结构墙体之间用木板封闭。脚手架外立杆的内侧,满挂密目立网。
(13)在结构施工装修过程中严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放施工荷载,结构施工过程中操作层数为一层,施工面荷载标准值不得大于3kN/m2。装饰施工过程中操作层数不得超过两层,当同一个跨距内同时有2个操作层作业时,其施工面荷载标准值总和不得大于4.0kN/m2。
(14)脚手架上应设置防雷、防风设施。
第二章编制依据
2.1图纸、资料文件
1、****项目工程施工图纸、补充文件及相应的标准图集。
2、《****项目工程施工组织设计》
3、《****项目工程施工合同》
2.2国家规范、标准及*策性文件
后接:新型花篮式梁侧预埋悬挑脚手专项施工方案(节选2)