慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 问答 » 模板施工做不好,一切都白搭,模板施工质量
TUhjnbcbe - 2025/7/25 17:33:00
北京治白癜风那里好一点 http://www.ykhongye.com/

(1)、模架材料质量控制

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ-规定扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65Nm时,不得发生破坏。可调托撑螺杆外径不得小于36mm,可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。

可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm

可调托撑螺杆外径不得小于36mm

螺母厚度不得小于30mm

支托板厚不应小于5mm

(2)、模架搭设施工质量控制要点

三有:搭设前有交底,搭设中有检查,搭设完毕后有验收交底要细,检查要勤,验收要严。

履行程序时必须要有签字手续。

楼板及梁模板跨度大于等于4米要起拱。

1)、自由端控制要点

螺杆伸出长度不超过mm

插入立杆内的长度不得小于mm

扣件距离立杆端部不得少于mm

2)、多层模板支撑施工控制要点

上下两层立杆在一个支点上并设置垫板和底座,保证荷载传递一致

3)、模板支架稳定体系与非稳定体系

剪刀撑水平杆配备齐全有效

非稳定体系

4)、模板搭设尺寸偏差

5)、模板施工场容场貌

支架搭设形式一致,工完料尽场地清,每天下班前10分钟开始整理现场

6)、楼板模板施工质量控制

常见问题拼缝不严

缝隙过宽用胶带封贴

次龙骨间距不均匀,未到边到角

第一根立杆距柱、梁墙距离少于mm

重点检查立杆间距

扫地杆、水平杆、垫块

严格控制自由端长度

控制螺杆伸出长度及偏心距

7)、墙、柱模板施工质量控制

墙、柱支模前,必须先按照事先弹好的控制线校正钢筋位置,焊接模板定位筋

为防止模板下口漏浆,造成墙柱烂根,墙、柱根部模板应平整、顺直、光洁,标高准确

混凝土施工时墙柱边范围mm抹平压光,注意控制平整度

柱宽<mm时,柱模板采用Φ48钢管与扣件“井”字型抱箍紧固

抱箍垂直间距一般不大于mm,第一道抱箍距柱脚mm

当柱宽≥mm时,柱模板采用不小于Φ14穿心螺杆紧固,螺栓垂直间距不大于mm,水平间距为mm,外套硬质PVC管。

墙柱模板的高度,应比结构尺寸的净高度高30mm,即:模板高度=层高-顶板厚度+30mm,混凝土施工完后及时剔凿软弱层

层高较高的墙柱,加高部分或墙柱分两次支模时,要充分考虑模板上下接缝的平整度、严密性、牢固程度

至少保留mm上下接茬防止漏浆

图中斜撑少一道,斜撑随意设置未能连成整体

地锚需提前预埋20钢筋

模板安装完成后,对楼板平整度、墙柱模板平整度及垂直度进行复核

实测数据标注在模板或是钢管上

模板安装时设mm控制线

模板安装前钢筋定位装置必须预备好

8)、地下室外墙模板施工质量控制

止水钢板的双面满焊;模板与旧混凝土的搭接长度为mm。

地下室外墙和人防区域模板,采用一次性不小于Φ14的对拉止水螺栓紧固,对拉螺栓上80mm×80mm×4mm钢板止水片。对拉螺杆两端做50mm×50mm×10mm木塞

第一道对拉螺栓与第二道间距不大于mm,对拉螺栓直径不小于14mm

斜撑地锚在底板混凝土浇筑时预埋好

模板直接到底板位置

单面支模处理好外防水节点和内支撑强度一定要达到

1
查看完整版本: 模板施工做不好,一切都白搭,模板施工质量