慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 常识 » 外脚手架工程施工技术措施
TUhjnbcbe - 2025/4/9 21:46:00

准备工作

(1)选用截面尺寸ф48×3.5mm钢管,符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/F-)中Q-A级钢的规定。每根钢管最大重量不应大于25Kg,钢管表面不得有裂缝、结痕、分层、硬弯、毛刺、压扁和深的划痕、严禁钉孔。钢管长度分别选用6m、4m、3m、2m四种规格。

(2)扣件选用十字扣件、对接扣件、旋转扣件三种规格、可锻铸铁制作的扣件其材质符合GB的规定,螺栓在拧紧力矩达65N.m时,不得产生破坏,使用中的扣件不得有滑丝、裂缝和变形的现象,严禁使用玛钢扣件。

(3)水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求,悬挑梁采用6米、4米、2米。

(4)U型螺栓应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB)的有关规定。固定钢丝绳的钢筋拉环应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB)规定。

(5)搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

(6)脚手板选用冲压钢脚手板,符合现行国家标准规定的Q-A级钢的规定。使用过程中,脚手板不得有锈蚀、弯曲、断裂、扭曲等现象.。

(7)安全网采用密目式安全网,网目应满足目/c㎡,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。

(8)采用扣件式连墙件,用ф48×3.5钢管与扣件,将脚手架与框架柱牢固连接。连墙件采用二步三跨形式,呈水平设置。柱与柱之间大于三跨时应在楼层地面预埋铁件。

(9)水平加固杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆采用φ48×3.5mm焊接钢管,其材质在保证可焊性的条件下应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T-中QA钢的规定。

主要材料及参数表:

双排落地式外脚手架施工方案

(1)搭设要求:立杆首根,应错开搭设。立杆顶端应高出建筑物檐口1.5m。

(2)偏差要求:

1)垂直度偏差不大于高度的1/,相邻两立杆的接头,应错开mm以上,力求不在同一步内。

2)大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/,且不大于50mm。大横杆布置在立杆的内侧。各接头中心距立杆轴线距离应小于1/3区格长度。

3)底座沉降10mm。步距偏差±20mm,杆距偏差±50mm,排距偏差±20mm。

4)小横杆:设于双立杆之间,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间设置两根。小横杆靠墙一端距墙一般为50-mm。

5)剪刀撑:沿脚手架两端和转角处起,每片架子设三道,剪刀撑沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10m高加设一组剪刀撑。剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆与大横杆扣紧,在其中间增加4个扣结点,搭接长度不小于1m。

(3)扫地杆要求:在距底座下皮mm处设置纵向扫地杆,连接立杆下端,以约束立杆底部,防止在纵向发生位移;在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,以约束立杆底部,防止在横向发生位移。

(4)脚手架搭设顺序:安放悬挑钢梁(双排脚手架垫垫木)→放置纵向扫地杆→立杆(先内排后外排)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

(5)连墙件与柱连接,垂直间距5.4m,水平间距6m,采用单杆箍式与双排箍柱式,用适长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。

(6)脚手板设置:铺脚手板挂平网立网,挡脚板,护身栏杆。

(7)脚手架搭设成型加固完毕后,开始张挂第一道安全平网,平网自第一步开始搭设,要求平整严密,然后开始铺设脚手架,脚手板要求对接铺设,接头处要设两根横向水平杆,脚手板伸出长度应取13-15㎝,且两块脚手板外伸长度之和不大于30㎝。操作层设一道护身栏杆及18㎝高的挡脚板,护身栏杆周边交圈设置,并涂红白漆,以示分明,最后张挂安全立网,安全立网挂置在双排脚手架外立杆内侧,自第一步开始自下而上搭设到操作层,立网连接要平整严密,用Ф6黄绳满眼绑扎,周围封闭。

(8)安全使用措施及管理

1)脚手架外侧用安全密目网进行全封闭;

2)首层平网设置在距地面4m处悬出宽度3m;

3)层间水平网自首层每隔3层设一道;

4)上下脚手架的坡道设置扶手、栏杆,并用安全网围护;

5)保持通道的畅通。

(9)检查、验收

1)应有产品质量合格证;

2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T)的有关规定;

3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划道;

4)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规定;

5)钢管必须涂有防锈漆;

6)脚手板的检查应符合:木脚手板的宽度不宜小于mm,厚度不应小于50mm,其质量应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,腐朽的脚手板不得使用;

7)定期检查项目:

①杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

②地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

③扣件螺栓是否松动;

④高度在24m以上脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规定;

⑤安全防护措施是否符合要求;

⑥是否超载。

1