随着经济的发展,高层建筑在建筑工程中的比例不断上升,随着而来的是施工脚手架的选择,悬挑脚手架是高层建筑施工中应用十分广泛的一种脚手架形式,它的优越性在于良好的经济效应以及节约工期。
与附着式升降脚手架相比,悬挑式钢管脚手架使用普通钢管脚手架的杆配件直接悬挑搭设,不需要大量的一次性投入,尤其适合于广大施工企业资金紧张的现状。
悬挑式脚手架介绍
悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m。
悬挑式钢管脚手架适应范围
适用于:在高度不大于m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支承架_上部的脚手架高度不宜大于20m。
应用于:钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层,建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。
常用悬挑式脚手架的几种形式
按型钢支承架与主体结构的连接方式分
1.搁置固定于主体结构层_上的形式(悬臂钢梁式)
(悬挑式脚手架图例)
2.搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接
3.与主体结构面上的预埋件焊接形式
(悬挑式脚手架图例)
悬挑脚手架的构成
悬挑脚手架的组合构件有:水平挑梁、立杆、纵向大横杆、横向小横杆、剪刀撑、脚手板、搭防护栏杆、安全网、连墙杆、钢丝绳或斜拉杆等
水平挑梁
1、悬挑承力钢梁宜采用双轴对称截面的型钢,型号按设计计算确定。当采用“I”字形截面的型钢时,其截面高度不应小于mm。
2、锚固于楼面结构的悬挑钢梁尾端宜设置两道U形钢筋锚环或U形螺栓,其相邻间距宜取mm~mm
3、固定悬挑钢梁的锚环钢筋直径与U形螺栓的直径应按设计确定,U形锚环钢筋或锚固螺栓的直径应不小于16mm。
结构剖面图
锚固端
钢丝绳拉环
螺栓钢压板要求
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于mmx10mm(宽x厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mmx63mmx6mm。
悬挑钢梁的悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑长度的1.25倍。
悬挑式钢管脚手架材料准备
钢管:多数高层建筑工程施工中采用的是Φ48×3.5的钢管,严禁使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。而且脚手架的所有立杆、大横杆均统一刷黄色防锈漆,剪刀撑均统一刷蓝色防锈漆。脚手架大横杆、立杆、剪刀撑等要求采用3m~6m长的钢管,双排脚手架小横杆长为1.5m。
钢管连接件:使用与钢管相匹配的、且符合国家现行标准规定的钢扣件,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须贴实,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋面间隙小于1mm。
脚手板:多数工程采用的是50mm厚松木板,板宽mm-mm,两端采用10号铅丝各绑扎两道箍。安全网:一般要求使用6mx1.5m的绿色密目安全网。
工字钢的设置
工字钢间距均匀,内伸长度统一,预埋拉环埋设对齐,上有钢管定位措施,下有钢丝绳定位措施,并要全部刷漆。
杆件塔设
确保立杆垂直,大横杆平直,小横杆外伸长度基本统一。大角部位使用定型化钢架。
连接方式
剪刀撑设置
剪刀撑布置合理,角度规范统一,搭接有效长度大于1M并统一,刷黄黑相间警示色。
拉结设置
拉结预埋钢管确保在立杆的位置,上露长度统一为MM,刷桔红漆。拉结杆内伸长度统一为MM,刷漆并喷警示语,做到内外立杆均拉结。
悬挑式脚手架的主要特点
1、不要需要地面及坚实的基础作脚手架的支撑,也不占用施工场地。
2、脚手架不满搭,只搭设满足施工操作及各项安全要求所需的高度,这样,脚手架的使用数量不因建筑物的高度增大而增加。
3、脚手架及其承担的荷载通过悬挑支架或连接件传递给与之相连的建筑物结构,对这部分结构强度要有一定要求。
悬挑式脚手架优点
1)造价便宜
2)适应性广
3)承载能力强
4)搭拆方便
5)复杂的建筑结构也适用
所以,在爬架大行其道的今天,悬挑脚手架还大有市场。
缺点
1.悬挑脚手架放置的工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度。
2.浪费工字钢,增加成本,同时也给后续的施工带来不便。
悬挑脚手架由于能够很好的适应场地狭小等施工作业的特殊环境,又能保持施工作业的连续性,不影响施工进度,且采用悬挑脚手架的材料可以循环利用,降低了成本,在以后的工程施工中值得大力推广使用。