一、某项目房建脚手架隐患
1.隐患照片
2.隐患描述
这是某项目房建施工中,脚手架的剪刀撑随意搭设,未设置到顶,搭设不规范。
3.存在隐患
(1)剪刀撑未设置到顶且两根斜杆未相交;
(2)作业层未设置挡脚板;
(3)安全绿网破损;
3.判定依据
(1)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB-)第8.2.3条:在作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:每道剪刀撑的宽度应为4跨-6跨,且不应小于6m,也不应大于9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°-60°之间;搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面由底至顶连续设置。
(2)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB-)第8.2.8条:作业脚手架的作业层上应满铺脚手架,并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。当作业层边缘与建筑物间隙大于mm时,应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板。
(3)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB-)第11.2.4条:在脚手架作业层栏杆上设置安全网或采取其他措施封闭防护,是为了保证作业层操作人员安全,也是为了防止坠物伤人(要求密目式安全网应为阻燃材料)。
4.隐患分析
(1)此建筑物脚手架搭设时,操作人员未按照作业脚手架搭设方案进行搭设,缺少必要的培训和交底。
(2)现场施工过程中,管理人员安全管控不严格,安全措施落实不彻底;操作人员思想认识不到位。
5.整改措施
(1)按照规范要求重新设置剪刀撑且到顶。
(2)每层作业层设置高度不小于mm的挡脚板,并均匀涂刷红白漆。
(3)脚手架挂设新的安全绿网,将破损的绿网拆除。
(4)对脚手架进行再次全面的检查:作业层边缘是否与建筑物间隙大于mm;作业层是否满铺钢笆片或脚手板,且是否采取可靠的连接方式与水平杆固定;扣件是否有松动等安全隐患。
6.管理建议:
(1)架子工进场前,除三级安全教育外,应开展专项培训及技能考试评估;
(2)脚手架搭设及拆除施工时,进行详细安全技术交底,不能流于形式;且必须安排技术、安全人员现场盯控,确保过程中出现的错误技术纠正。
(3)重视班组早班会开展情况,通过早班会经常性重复性的宣贯脚手架搭设要求,使作业人员养成良好的行为习惯。
(4)加强与施工班组的沟通,及时的解决问题,对不配合的班组,可通过警告、罚款等方式进行约束。