慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 附着式升降脚手架施工安全检查标准讲解
TUhjnbcbe - 2024/10/20 16:30:00
白癜风病初期照片 https://m.39.net/pf/a_7767767.html

(1)、附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ的规定。

(2)、附着式升降脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。一般项目包括:检查验收、脚手板、架体防护、安全作业。

(3)、附着式升降脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:

1)、施工方案

附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;脚手架提升超过规定允许高度(),应组织专家对专项施工方案进行论证。

2)、安全装置:

附着式升降脚手架应安装防坠落装置,技术性能应符合规范要求;防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上;防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着;附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求;升降和使用工况时,最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求;附着式升降脚手架应安装同步控制装置,并应符合规范要求。

3)、架体构造:

架体高度不应大于5倍楼层高度,宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m;架体水平悬挑长度不应大于2m,且不应大于跨度的1/2;架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大于6m;架体高度与支承跨度的乘积不应大于㎡。

4)、附着支座:

附着支座数量、间距应符合规范要求;使用工况应将竖向主框架与附着支座固定;升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上;附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。

竖向主框架覆盖每一楼层处应设置一道附墙支座:附着支承结构按设计图纸设置。

机位附着点应布置在墙或梁上,对于厚度≤mm的墙或高≤mm的梁及其他结构,应进行强度计算

5)、架体安装:

主框架和水平支承桁架节点采用焊接或螺栓连接,各杆件轴线应汇交于节点;内外两片水平支承桁架上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件,各节点应采用焊接或螺栓连接;架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处;竖向主框架组装高度应与架体高度相等;

剪刀撑应沿架体高度连续设置,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,剪刀撑斜杆水平夹角应为45-60°。

6)、架体升降:

两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置,不得采用手动装置;升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求;升降工况架体上不得有施工荷载,严禁人员在架体上停留。

(4)、附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定:

1)、检查验收:

动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收;架体分区段安装、分区段使用时,应进行分区段验收;架体安装完毕应按规定进行整体验收,验收应有量化内容并经责任人签字确认;架体每次升、降前应按规定进行检查,并应填写检查记录。

2)、脚手板:

脚手板应铺设严密、平整、牢固;作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭;脚手板材质、规格应符合规范要求。

3)、架体防护:

架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密;作业层应按规范要求设置防护栏杆;作业层外侧应设置高度不小于mm的挡脚板。

顶部作业层防护栏杆应高于作业面1.5米以上

4)、安全作业:

操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底,并应有文字记录;作业人员应经培训并定岗作业;安装拆除单位资质应符合要求,特种作业人员应持证上岗;架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区,并应设置专人监护;荷载分布应均匀,荷载最大值应在规范允许范围内。

每次升降前技术交底。每次升降前检查及申请表。每次使用前检查及申请表。升降申请表签字盖章

1
查看完整版本: 附着式升降脚手架施工安全检查标准讲解