慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 诊断 » 脚手架工程,必须掌握的搭建知识
TUhjnbcbe - 2024/9/17 14:56:00
治白癜风哪家医院好 http://www.t52mall.com/

脚手架的搭设既是模板、钢筋和混凝士施工的作业架,也是作业人员的安全防护架。

用扣件钢管搭设的悬挑外脚手架,其防坠落的挑棚、外立面的剪刀撑、安全网等基本构造措施应到位。

脚手架底部的钢挑梁宜采用工字钢制作,间距一般控制在1.6m以内,可采用直接锚固在混凝土楼板上,或采用钢筋或钢丝绳斜吊拉,或钢管斜撑。

对于悬挑扣件式钢管外脚手架,注意施工过程中的拉结设置应满足施工方案要求。

大悬挑脚手架和特殊的超高脚手架要做专项施工方案设计,并经专家论证方可实施。

扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行标准的规定。扣件必须送检,检验合格方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。

直角扣件

对接件

1.立杆:又叫冲天、竖杆、站杆,是架子中的主要受力杆件。

2.纵向水平杆:又叫大横杆、牵杆、顺水杆,是主要传力杆件。

3.横向水平杆:又叫小横杆、横愣、横担、横木、排木、6尺杆,是传力杆件。

剪刀撑

剪刀撑:又叫十字盖、十字撑,是设在脚手架外侧交叉成十字的双支斜撑,与地面夹角构成45度-60度

剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,用两个旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑。

立杆、纵向水平杆、横向水平杆(小横杆)三杆紧靠的扣接点称为主节点,大横杆(纵向水平杆)要绑在立杆内侧,主节点处两个扣件中心线至主节点的距离不宜大于mm,客科体的间距根据疫计计算得出。

在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆以及连墙件。

任意拆除连墙杆

纵向水平杆接长宜采用对接、用对接扣件连接,接头距主节点的距离为1/3跨度,同步或同跨内不宜有两个接头,在一个跨度内,隔一根杆件两个接头水平方向距离大于mm。立杆接长应对接,接头点距主节点小于1/3步距。同一个步距内,隔一个杆件的接买,垂直方向高差为大于mm。

纵向水平杆接长宜采用对接扣件链接,也可采用搭接。

扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧力矩达65n.m时不得发生破坏。使用时扣件扭力矩应为40~65n.m。脚手架每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用直径48mmX3.5mm钢管。

施工层脚手板下面要设一道大网眼的平网。每隔10m设一道平网防护,网目密度不低于目/cm,不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭。

立杆的纵距和横距,纵向水平杆的间距、横向水平杆的搭设,都要符合施工方案的设计要求。

脚手架外侧要用密目式安全网全封闭,安全网片连接用尼龙绳做承绳;作业层外侧要有1.2m高的防护栏杆和mm高的挡脚板。

作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定

a、栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧

b、上栏杆上皮高度应在1.2m;中栏杆.上皮高度为mm

C、挡脚板高度不小于mm

作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。

无排水措施致使脚手架基础积水

连墙杆是承受脚手架的荷载,保证架体整体稳定的杆件,因此,要计算它的强度、稳定性和连接强度,必须采用可承受拉力和压力的构造。

搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

应定期对脚手架进行安全检查与维护,对检查不合格的脚手架应当在整改合格前停止使用

检查脚手架需要注意的问题

外墙架无扫地杆

拉结点偏离主节点的距离较大

剪刀撑斜杆接头搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定

脚手板接头处空隙太大

规范规定:脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上

问题:作业层端部脚手板探头长度过长,板两端未与支承杆可靠地固定。

纵向水平杆未与立杆扣接

1
查看完整版本: 脚手架工程,必须掌握的搭建知识