慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 悬挑脚手架拆除技术交底
TUhjnbcbe - 2024/9/14 16:30:00

一脚手架拆除准备

1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系等是否牢固;

2、拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底;

3、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚;

4、拆架前在地上用安全警示带先设好安全警示范围,并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水平高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内;

5、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、扣件、活动钢管及材料等,过程中防止物体高空坠落伤人;

6、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内;

7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,穿软底防滑鞋。

二脚手架拆除工艺拆除工艺流程:解密目安全网→拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至楼面→清除扣件→按规格堆码。

1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水平杆、立杆等;

2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。

三脚手架拆除要求拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业,同事要注意成品的保护。

1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业;

2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣;

3、在大片架子拆除前应将拉结点等先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定;

4、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具;

5、当脚手架拆至最后一排长钢管的高度(约6.0m)时,应先在适当位置采取临时加固措施,后拆连墙件;

6、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应先设置连墙件和横向支撑加固;

7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落;

8、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作;9、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上;

10、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内;

11、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹;

12、拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便;

13、严禁架子工在夜间进行架子拆除工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正;

14、外架拆除时要做好成品保护工作,不得随意向楼层内抛扔,架体拆除前采用毛毡等材料及时覆盖面砖、窗框、楼面等措施保护成品,另派专人进行过程监督,避免随意、违章操作,破坏外墙、砌体、楼面等成品和确保安全。

15、风力六级以上(含六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。

四脚手架卸料要求拆除的钢管、扣件工字钢等必须及时分段集中由施工电梯运至地面,转至指定的材料堆放场地。

1、三米及以下钢管人工传至室内,再转运至电梯口,电梯运输。三米以上钢管每挑利用脚手架与建筑物墙面间隙多人配合传至挑底工字钢层,再行转运至电梯口,若不能容纳则暂拆电梯顶棚下运,期间要注意防止高空坠物伤人。工字钢拆除过程地锚切割和工字钢运输要依照指挥确保安全,防止工字钢坠落,三米工字钢由室内直接运输至每层电梯口下运。三米以上工字钢切割为

2、4.5m及3m尺寸分别运至电梯口,切割过程在室内进行,确保安全。材料运输使用单一梯箱集中下运,每次运输材料必须经过安全确认,运输载重量必须在电梯载重规定之内方能运输,运至地面材料均转到指定材料堆场。拆除工程中严禁抛扔;使用电梯运输时严禁超载使用,确保安全。

3、运至地面的钢管扣件工字钢等应按品种、规格随时码堆存放;

五、拆除挑架工字钢

1、因我部工字钢采用预埋悬挑式拆除时涉及高空作业,拆除时须在挑梁上铺设脚手板,同时将安全绳栓在挑梁檐口处。

2、拆除时,挑架上工人将塔吊钢丝绳栓至钢梁上,缠绕最少6圈,确认牢靠后移动安全绳至后侧钢梁,脚手板后移,通知室内人员向外推动钢梁。

3、重复操作,若挑架上工人未确认钢丝绳缠绕牢固情况下,不可进行下道工序。

4、必须确保安全带全时间有效使用,必要时可使用两根。

5、塔吊作业时,信号工全权负责,不可在下侧行人及挑架上人员未撤离时启动塔吊,人员撤离后方可进行。

6、塔吊严格遵守十不吊原则。

7、拆除时钢梁上螺栓无法拆除,吊运过程中极容易掉落,全程须各区安全员监控,严格要求人员不可在下侧通行,逗留。

1