一、编制依据

1、XXXX中心项目结构施工图纸;

2、XXXX中心项目地质勘察报告。

二、工程概况

工程名称:XXXX中心工程

建设单位:XX(XX)置业有限公司

设计院:XX省建筑设计院

建筑设计单位:王董国际有限公司

结构设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

机电设计单位:奥雅纳工程咨询(上海)有限公司深圳分公司

监理单位:XX长顺工程建设监理有限公司

施工总承包单位:中国建筑XX工程局有限公司

XXXX中心项目位于XX省XX市黄兴路与解放路的交界,本工程集办公、酒店、商业为一体的多功能综合发展项目,由地下车库(负五层~负二层夹层)、底部商业商场(负二层~地上七层)、地上两栋超高层塔楼组成。主要参数如下:

1、本工程建筑面积共㎡,其中地下㎡,地上㎡,建筑基地面积㎡,地下计容建筑面积㎡;

2、建筑层数:地下7层(包括2层夹层),地上7层裙楼,95层T1塔楼及65层T2塔楼;

3、建筑高度:塔楼T1屋面装饰体最高点m,主屋面高约m;塔楼T2屋面装饰体最高点m,主屋面高约m;

4、建筑结构形式:T1塔楼为核心筒+巨柱+伸臂桁架+环带桁架结构体系;T2塔楼为核心筒+框架+环带桁架结构体系;裙楼地下室及地上部分为混凝土框架结构;

5、本工程的设计基准期为50年,设计使用年限为50年;T1、T2塔楼主要构件耐久性设计使用年限为年;

6、本工程塔楼裙房抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,按规范的设计基本地震加速度为0.05g;而T1、T2塔楼及裙房的抗震等级根据所处部位分为特一级、一级、二级及三级等四种级别;

7、塔楼耐火等级为一级,底部商业耐火为一级;屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。

8、筏板基础变截面概况如下:

(1)本工程T1和T2基础形式为加厚筏板基础,裙楼基础形式为独立基础与筏板基础。其中裙楼筏板基础厚mm,T1塔楼筏板基础厚mm,T2塔楼筏板基础厚mm。

(2)本工程±0.为45.m。

(3)根据设计图纸要求,筏板基础顶面标高为-32.90m。T1开挖标高为-38.m,T2开挖标高为-36.m,裙房开挖标高为-34.m。

(4)塔楼部分垫层为mm厚C20混凝土,裙楼部分垫层为mm厚C20混凝土。底板防水做法为20mm厚1:2.5砂浆找平,再铺一层1.2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材。

三、具体施工方案

1、筏板基础变截面处做法

(1)开挖时,先用反铲式挖掘机挖出60°坡面。

(2)T1变截面处坡底标高为-38.m,坡顶开挖标高为-34.m,坡面投影宽度为2.02m;T2变截面处坡底标高为-36.m,坡顶开挖标高为-34.m,坡面投影宽度为1.27m。具体定位根据坐标点及相应轴线关系确定。

(3)验槽完成后,坡面范围内挂钢筋网,挂网规格为单层A8

mm菱形布置(钢筋网需布置在混凝土中间位置),立即采用C20混凝土喷射保护,喷射厚度mm。

(4)斜坡喷射完混凝土后,砌筑mm厚砖胎膜。

(5)每砌筑mm高砖胎膜采用C20混凝土填实缝隙。

(6)砌筑完后,1:2.5水泥砂浆抹灰找平,抹灰厚度40mm。

(7)防水卷材施工。

(8)筏板基础施工。

2、独立基础、电梯井、独立集水井做法

(1)开挖时,因施工要求,需采用放坡处理,放坡水平段长度为井深/3或独立基础/3。

(2)砖胎膜采用mm厚灰砂砖砌筑。如砌筑高度高于3m,需设置水平方向圈梁(mm×mm,4C14,A8

mm);如墙体长度大于5m,需设置构造柱(mm×mm,4C14,A8

mm)。

(3)开挖放坡与砖胎膜之间空隙采用C20混凝土灌实;浇筑过程中,需分段浇筑,每段高度不得大于mm。

(4)水平部位浇筑垫层,砖胎膜内侧采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰。

(5)防水卷材施工。

(6)筏板基础施工。

(7)砖胎膜砌筑时需搭设操作架。具体参数为:架体立杆间距0mm×0mm,双排搭设,水平杆步距1mm,并安装有效的剪刀撑。顶部加设水平钢管防护栏杆。操作架限载为不超过两个人。

四、质量保证措施

1、砌筑过程中要随时用铝合金靠尺检查墙体的平整度和垂直度。

2、砌体表面的平整度、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行。

3、抹灰找平效果需达到防水基层要求。

五、安全保证措施

1、在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,极具是否完好牢固,安全设施和防护永平是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

2、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设操作平台,平台上不得超过两个人,堆砖不得超过两层。

3、不准用不稳固的攻取或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。

4、灰砂砖严禁用抛掷方法传递砖等材料,如用人工传递时,应稳递稳接,上下操作人员站立位置应错开。