慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 建筑安全员基本知识
TUhjnbcbe - 2024/8/14 17:49:00
有哪些白癜风医院 http://pf.39.net/bdfyy/

1.塔式起重机。重点检查起重机的检测报告,现场查看各类限制、限位装置和保险装置,塔式起重机的操作、指挥人员是否持有有效证件上岗作业。

2.龙门架。重点检查架体的安装是否稳定可靠、限位保险装置是否齐全有效,制动是否灵敏可靠、断绳保护是否有效、缆风绳必须使用9MM以上的钢丝绳可靠锚固、吊篮是否有安全门和侧面档板、楼层卸料平台防护是否严密、避雷针、接地是否可靠。

建筑安全员基本知识——脚手架工程

脚手架的搭设要求

1.立杆:除顶层可以搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,对接扣件应交叉布置,相邻立杆接头不可设在同步同跨内,错开距离不小于MM,立杆的搭接长度不小于1M,不少于两个扣件固定。立杆的横距在~之间为宜,纵距在~间为宜。

2.水平杆(大横杆):纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,可以搭接或对接,搭接时,搭接长度不小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,对接时,接头不可设置在同步同跨内,横向水平杆(小横杆)应设置在纵向水平杆的下侧,主结点处必须设置横向水平杆,用直角扣件扣接,靠墙一侧的外伸长度不大于MM,作业层的小横杆应等距离设置,且不大于纵距的1/2,即MM左右。

3.剪刀撑:每道剪刀撑跨立杆的宽度在5~7根为宜,且不小于6米,斜杆与地面的倾角在45度~60度之间,脚手架外侧面必须在两端各设一道剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15M,剪刀撑斜杆宜采用搭接,且长度不小于1M,不少于2个旋转扣件固定,剪刀剪必须随立杆和水平杆同步搭接,其下端必须支承在垫板上。

4.横向斜撑。高度24M以上的脚手架横向斜撑应至少每隔6跨设置一道,两端必须设置一道,在同一节里,由底到顶层呈之字型连续设置。

5.连墙件。脚手架连墙件是防止脚手架失稳的重要保证,它可以采用柔性拉结和刚性拉结,柔性拉接是在建筑结构内预埋钢筋环,用小横杆顶住墙面,并在立杆与小横杆交叉点附近用钢筋绕住立杆与钢筋环绑牢,形成一支撑一拉结,拉筋应采用4MM以上的钢丝拧成一股,不少于2股拉紧,柔性连接一般仅能用在高度25M以下的脚手架上。建筑安全员钢性拉结:一般采用钢管、扣件组成的刚性连接杆,在窗洞口或砼柱上,采用钢管与扣件拉结,扣件不宜少于2个,每个连墙件覆盖面积应小于40M2,且竖向间距在3个步距以内,水平步距应在3个纵距以内。

6.脚手板铺设的要求。施工作业层应满铺脚手板,可采用木板、竹片板等,脚手板两端与水平横杆固定,接头长度不宜大于MM。

房建安全员现场检查内容

基坑施工监控要点

1.基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行;

2.深度超过2米的基坑临边应设置防护

;3.坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;

4.基坑施工应设置有效排水系统;

5.坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;

6.上下基坑必须设置登高措施;

7.进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。

模板支撑系统监控要点

1.钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5㎝,无裂缝等

2.立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求

3.作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善

三、施工用电监控要点

1.临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;

2.高压线防护架按方案搭设;

3.支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;

4.现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

5.电箱应统一编号、放置高度下口高于60㎝;

6.动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;

7.用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

8.变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。

四、“三宝”、“四口”防护监控要点

1.施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽;

2.在建工程应采用合格安全网封闭;

3.2米以上高处作业必须系安全带;

4.楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道貌岸然平网;

5.预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;

6.通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚;

7.阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

施工机具监控要点

(一)打桩机施工

1.打桩机机械准用证齐全、有效;

2.打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米以内无高压线;

3.起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;

4.桩机走车轨道铺设应符合出厂说明书规定;

5.电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。

(二)井架与龙门搭设

1.吊盘超高限位、领先装置灵敏可靠;

2.卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;

3.缆风绳应20米设一组、每增10米增设一组;

4.钢丝绳断丝不超标、不拖地、过路应设保护;

5.楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;

6.吊盘设安全门、二侧档板牢固。架体垂直,连接牢固、包小眼安全网;

7.传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈

;8.吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;

9.楼层设置层数标记、上下联络有信号装置;

10.附墙装置首道不超过7米、把杆高度不超井架顶部;

(三)塔式起重机监控要点

1.每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;

2.经市建委认定的检测机械办理检测,颁发合格方能使用;

3.塔式起得机的人员配备,险驾驶员外,指挥人员1~2名;

4.力矩限制器灵敏、可靠;重量限制器灵敏、可靠;回转限位器灵敏、可靠;行走限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠;超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。

(四)施工升降机监控要点

1.每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;

2.经市建委认定的检测机构办下检测,颁发合格证方能使用;

3.吊笼底部四周应设防护围栏;

4.升降机周围三面应搭设双层防坠棚;

5.驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。

(五)小型施机具监控要点

1.搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;

2.木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌。

3.电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌。

4.手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

脚手架搭设监控要点

1.立杆基础应有排水系统;

2.架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点

3.防护栏杆及安全网应在第二步以上设置

4.剪刀撑应每隔9米设一道;夹角为45~60度

5.立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米;水平高度不得大于2米

6.每四步设置一层隔离笆

7.脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地

1
查看完整版本: 建筑安全员基本知识