一、基坑施工监控要点
1.基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行;
2.深度超过2米的基坑临边应设置防护;
3.坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;
4.基坑施工应设置有效排水系统;
5.坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;
6.上下基坑必须设置登高措施;
7.进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。
深基坑防护二、模板支撑系统监控要点
1.钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5㎝,无裂缝等
2.立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求
3.作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善
三、施工用电监控要点
1.临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;
2.高压线防护架按方案搭设;
3.支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;
4.现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;
5.电箱应统一编号、放置高度下口高于60㎝;
6.动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;
7.用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;
8.变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。
四、“三宝”、“四口”防护监控要点
1.施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽;
2.在建工程应采用合格安全网封闭;
3.2米以上高处作业必须系安全带;
4.楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道貌岸然平网;
5.预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;
6.通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚;
7.阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。
五、脚手架搭设监控要点
1.立杆基础应有排水系统;
2.架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点
3.防护栏杆及安全网应在第二步以上设置
4.剪刀撑应每隔9米设一道;夹角为45~60度
5.立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米;水平高度不得大于2米
6.每四步设置一层隔离笆
7.脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地
六、施工机具监控要点
(一)打桩机施工
1.打桩机机械准用证齐全、有效;
2.打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米以内无高压线;
3.起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;
4.桩机走车轨道铺设应符合出厂说明书规定;
5.电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。
(二)井架与龙门搭设
1.吊盘超高限位、领先装置灵敏可靠;
2.卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;
3.缆风绳应20米设一组、每增10米增设一组;
4.钢丝绳断丝不超标、不拖地、过路应设保护;
5.楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;
6.吊盘设安全门、二侧档板牢固。架体垂直,连接牢固、包小眼安全网;
7.传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;
8.吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;
9.楼层设置层数标记、上下联络有信号装置;
10.附墙装置首道不超过7米、把杆高度不超井架顶部;
(三)塔式起重机监控要点
1.每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2.经市建委认定的检测机械办理检测,颁发合格方能使用;
3.塔式起得机的人员配备,险驾驶员外,指挥人员1~2名;
4.力矩限制器灵敏、可靠;重量限制器灵敏、可靠;回转限位器灵敏、可靠;行走限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠;超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。
(四)施工升降机监控要点
1.每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2.经市建委认定的检测机构办下检测,颁发合格证方能使用;
3.吊笼底部四周应设防护围栏;
4.升降机周围三面应搭设双层防坠棚;
5.驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。
(五)小型施机具监控要点
1.搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;
2.木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌。
3.电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌。
4.手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
七、操作平台监控要点
(一)落地操作平台搭设监理监控要点
1.底部坚实平整符合施工组织设计要求;
2.立杆、剪刀撑、拉结符合施组织设计要求,拉结必须与建筑物连接;3.操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;
4.登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整,无明显高底;
5.操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌,限载标志牌(内外均挂)方能使用。
(二)悬挑式钢平台监控要点
1.搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上;
2.斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道;
3.应设置4个经过验算的吊环;
4.安装时钢丝绳卡不得少于4个;
5.悬挑平台安装完毕,经项负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。
八、个人防护监控要点
1.安全帽佩戴正确,系好帽扣;
2.安全带完好无缺,使用时高挂低用;
3.绝缘鞋、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用;
4.专业施工人员须持证上岗;
5.危险作业应有保护人员。
九、特殊工种监控要点:须持建筑行业培训的上岗证;电工、电焊工、架子工、塔吊、人货两用电梯、起重指挥、井架搭设操作人员要持建设行政主管颁发的上岗证,持证上岗;小型机械、如木工机械、搅拌机、砂浆机等操作证,企业内部可以自行培训发证;各类上岗证在有效期内使用。
十、消防器材是否配备齐备?是否过期?动火作业是否经过审批,安全员应现场监护。
一、检查方法要采取一看(资料)、二查(现场)、三提(问题)、四反馈的检查方法。首先,要检查安全管理资料,主要检查施工组织设计、安全技术交底、安全测试、安全验收、安全检查等记录,要检查这些资料有无责任单位、责任人的签字盖章。其次,检查施工现场安全防护的实施情况,重点检查脚手架等7项内容(详见检查重点)。在检查的过程中要对陪检的人员进行安全防护和安全知识的提问,一是落实现场安全防护措施的真实性,二是检查有关人员对安全防护措施的掌握情况。最后,要将检查的结果进行现场反馈,对存在的隐患下达安全事故隐患通知书,隐患严重的要下达责令停工整改通知书。各检查组、各有关单位,在检查中遇到技术性较强的问题,难以判定的,要立即上报。这次检查要针对汛期的特点,重点检查监控邻近山体、坡地、低洼及沿海一线的在建、新建和停建工程,严格落实安全防范措施,严防因风暴潮引起的倒塌、山体滑坡及水淹等事故。
二、检查重点本次检查的重点,主要是指脚手架及大模板工程、基坑开挖、塔吊及起重吊装作业、临建设施、围挡墙(包括停工的工程)、建筑装饰装修工程、施工临时用电等7项主要内容:
(一)脚手架及大型模板工程
1、脚手架立杆基础是否做到基础平整、坚固,排水通畅(设排水沟);
2、脚手架与建筑物的拉结是否牢固可靠,数量是否符合要求;
3、安装使用整体提升式脚手架有无备案证(市建管局备案);
4、悬挑脚手架悬挑梁是否采用型钢(工字钢等);
5、搭设的接料平台是否有独立支撑系统,严禁与脚手架相连,严禁在脚手架上悬挂水桶等重物;
6、模板支撑系统要有受力分析、计算和经施工、监理单位的技术负责人审批,确保基础稳固、支撑可靠;
7、是否严格执行模板安装、拆除前的审批制度,大型模板立放时是否有固定堆放架,并有稳定的支撑和防倾倒措施(审批报告)。
(二)基坑开挖
1、基坑开挖前有无对现场周边环境进行安全评估并按规定实施防护(开工前的安全评估报告);
2、基坑开挖前有无专项施工组织设计并经施工、监理及建设单位的三方审批盖章。深度超过5米或虽不超过5米但是周边环境复杂的基坑,必须经甲级资质的设计单位设计支撑防护方案(有关单位的技术负责人和单位章);
3、基坑开挖后对边坡、临边等,有无及时实施阶段性的防护并有责任人签字的验收、观测记录(验收记录表);
4、基坑开挖工程有无指定专人负责、专人监护,有无边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化情况记录(监控记录表)。
(三)塔吊及起重吊装作业
1、拆装塔吊的队伍是否具备相应的资格,塔吊司机、指挥人员是否持证上岗(复印件加盖公章);
2、塔吊拆装、验收、使用等相关方案的手续是否健全并严格执行;
3、塔吊在安装、修理中,是否违章采用其它代用件及代用材料,是否使用自行改装塔吊(查维修记录);
4、塔吊各类保险装置是否齐全有效;基础是否按照国家有关规定和说明书的要求施工,基础资料齐全,排水措施有效;防雷装置是否齐全、可靠(检查塔吊基础资料,避雷装置)。
(四)围挡墙
1、砖砌围墙有无按规范的规定和市建委的要求制定设计和施工技术方案;
2、砖砌围墙是否安全、美观,做到基础、墙体砌筑牢固可靠,有无使用粘土、杂土砌筑,有无砌筑空心墙;
3、围墙内外无依墙堆放建筑材料、建筑垃圾;建筑垃圾是否及时清运;
4、砖砌围墙有无出现裂缝、倾斜、塌陷的情况,达不到要求的必须立即拆除重砌(严格实施);
5、项目经理、总监及安全监管人员是否对围挡墙定时进行检查、验收,填写验收纪录;
6、有无防范风暴潮的制度和实施的措施(上樯)。
(五)临建设施
1、临建设施砌筑使用的砖、石、砂浆及屋梁等是否符合要求,严禁干砌;
2、屋面是否使用红瓦,不得采用石棉瓦,严禁使用菱苦土板房;
3、项目经理、总监及安全监管人员是否对临建设施进行定时检查、验收,填写验收纪录;
4、有无防范风暴潮的制度和实施的措施(上墙)。
(六)建筑装饰装修
1、现场有无建立健全消防安全责任制,落实消防安全的各项管理制度,配备消防装置,电箱、仓库等部位配备干粉灭火器,设置安全通道。
2、对易燃易爆、有毒化学物品的购买、运输、保管、发放、使用等环节有无严格的管理措施;对电气焊等动火作业有无严格执行动火审批和监控(动火监护人,审批表);
3、临时用电有无执行三级配电、两极保护、三相五线制的规定。
(七)施工临时用电
1、变(配)电室有无可靠的防雨措施;
2、施工现场在大雨天气是否停止供电作业,雨后有无对所有用电设施和线路进行检查并做记录;
3、有无严格执行三级配电、两极保护,三相五线制的规定,接零保护是否可靠。
扩展:
安全施工
安全制度
1.建立安全责任制,落实责任人。安全措施是对施工项目安全生产进行计划、组织、指挥、协调或监控的一系列活动,它可以保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全并创造适宜的施工环境。在施工中要坚持“安全第一,预防为主”的方针。项目负责人是该项目的责任人,控制的重点是施工中人员的不安全行为、设备设施的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理上的不安全缺陷。责任人在施工前要进行安全检查,把不安全因素消灭在萌芽状态。
2.设专职安全员,全面负责施工工程的安全,统筹工程安全生产工作,保证并监督各项措施的实施。
3.加强安全教育和宣传工作,使安全意识得到进一步提高。
4.加强施工现场管理。坚持“三不放过”、“工前交底和工后讲评”的制度,加强施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场用电安全技术规范》及其它有关规定执行。
5.严格按照规范和程序施工。工作人员要严格按照施工规范进行施工,施工期间谨慎小心,杜绝一切侥幸心理的存在,要深刻认识到“安全生产”是争取效益的主要因素。
安全规则
1.凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。
2.使用梯子不能缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,超过二米以上梯子要有监护人,严禁二人以上同在梯子上作业,人字梯中间要有绳子扣牢。
3.使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地保护或接零保护。高空作业时要扎安全带、戴安全帽、脚手架外挂安全网封闭施工。
4.现场临时用电,电箱要保持完好无损,损伤的电气元器件必须及时更换。
5.照明动力要分开,并有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。
6.拆除的材料不得乱扔,作业下方派人监护。
7.现场临时电源线应采用橡皮电缆线,禁止使用塑料花线,禁止使用电线直接插入插座内。
8.设备的防护装置要完好,尤其是砂轮切割机,设备外壳要有完好的接地或接零保护。
9.施工设备要加强现场的维护保养,保持完好率,禁止带病运转和超负荷作业。
10.施工现场材料设备堆放整齐,不得存放在主要通道上。
11.施工现场动用电火焊,在作业区周围清除易燃物品,作业后要检查,杜绝火种,以免留下后患。
12.服从工地的安全管理,遵守工地的安全管理的规章制度。
13.特殊工种需持证上岗。
现场文明
1.现场材料设备施工机具在指定地点堆放整齐。
2.保持现场周边环境的卫生,进出材料后现场清理干净。
3.做好现场监护工作,在施工作业区谢绝与本工程无关人员入内。
4.工具间内零星材料堆放整齐。
5.施工现场做到文明施工,活完场地清,每天工作结束后作业面内亦要清理整理好。
6.做好现场成品、半成品的保护工作,自身的产品要保护好,其它工种的产品亦要保护好,只有互相保护好才能确保整个工程的完好质量。
7.服从和执行现场综合管理措施。