脚手架发生坍塌
耽误工期、赔偿损失不说
施工单位还可能被主管部门限制招投标
那么,脚手架、卸料平台怎么搭才安全、规范呢?
别急,下面用三维图来告诉你
不同类型的脚手架该怎么搭设
一、落地式脚手架
落地式脚手架底部应设置垫板和纵向、横向扫地杆,立杆基础不在同一高度时,应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨。
脚手架在使用前应按规范要求进行验收,并挂验收牌。
落地式脚手架正立面图
横纵向扫地杆构造示意图
落地式脚手架剖面图
具体搭设要求
1、搭设应符合规范要求,剪刀撑应连续设置,横杆露出架体外立面长度为-mm,每隔3层或10m设置一道mm高警示带,固定于立杆外侧,警示带尺寸如下;
警示带制作示意图
2、脚手架钢管表面涂刷黄色油漆,剪刀撑和警示带表面涂刷红白警示漆,脚手架内侧满挂绿色密目安全网,安全网封闭严密,张紧、无破损,颜色新亮;
3、脚手架外侧悬挂楼层提示牌。
脚手架基础
脚手架拉结
脚手架搭设效果图
二、悬挑式脚手架
悬挑式脚手架应按照经过审批的专项施工方案搭设。搭设高度超过20m应经过专家论证。悬挑钢梁截面高度不应小于mm。
钢线绳端部用绳卡固定连接时,绳卡不得少于4个,绳卡间距为6-7倍钢丝绳直径,并在第3个卡环后面设置安全检査弯。
悬挑式脚手架剖面图
工字钢布置
反拉钢丝绳设置
具体搭设要求
1、悬挑钢梁截面尺寸应经设计计算确定,不小于16号工字钢,工字钢涂刷红白警示漆;
2、脚手架钢管表面涂刷黄色油漆,剪刀撑和警示带表面涂刷红白警示漆,脚手架内侧满挂绿色密目安全网,安全网封闭严密,张紧、无破损,颜色新亮;
3、脚手架架体及悬挑梁固定符合规范要求,架体底层应采用硬质防护进行封闭,硬质防护底面涂刷黄色油漆,每隔3层或10m设置一道mm警示带,固定于立杆外侧,当防护高度超过m时,每隔10m设置黄色密目安全网警示带,横杆露出架体外立面长度为-mm。
悬挑梁U型螺栓固定示意图(1、木楔子,2、预埋螺栓)
悬挑脚手架效果图
悬挑梁固定及防护示意图
三、附着式升降脚手架
附着升降脚手架使用单位应与具有专业资质的单位签订专业分包合同。
卸料平台在使用过程中不得与附着升降式脚手架各部位或各结构构件相连,其荷载应直接传递给工程结构。
安全装置应有防倾覆、防坠落和同步升降控制安全装置。
附着式升降脚手架示意图
具体搭设要求
1、附着式升降脚手架应采用集成式,升降脚手架底层满铺硬质防护翻板,架体外排里侧采用金属网片或打孔轻质金属板全封闭,每隔3层或10m设置一道mm警示带;
2、脚手架一切搭设应符合标准规范要求。
附着升降式脚手架实景图
四、悬挑卸料平台
限载与吊运要求:总装载小于1t,钢管、木方、大板可以量化的材料应注明限载数量;小型构件(长度小于等于0.8m)采用专制吊笼吊运。
前端钢丝绳与主梁工字钢前端距离小于等于30cm,后端钢丝绳与外架间距小于等于30cm。
悬挑卸料平台示意图
悬挑卸料平台侧向封闭图
具体搭设要求
卸料平台采用悬挑式钢平台,平台搭设应有专项设计方案,使用前应进行验收。
(1)悬挑主梁应使用整根槽钢(或工字钢),型号不得小于[20,两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳,钢丝绳直径不小于Φ21.5,锚固端预埋Φ20U型环;
(2)卸料平台底部应满铺脚手板,并固定牢固,与外架封闭严密;
(3)设置不低于1.5m的防护栏杆,栏杆内侧设置硬质材料的挡板并刷红白警示漆,卸料平台应做限载标识牌;
(4)卸料平台限载标识牌采用镀锌铁板或铝塑板或户外写真覆5mm发泡板制作,面层采用户外车贴,尺寸为×mm,固定于平台入口左侧上部。
卸料平台效果图
限载标识牌
侧立面图
平面图