慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 问答 » 盘扣式脚手架在施工时有哪些常见的问题需要
TUhjnbcbe - 2024/6/28 20:38:00

盘扣脚手架使用常见问题?盘扣式脚手架是现代建筑工程和现场常见的产品,利用率很高。不过,不管哪种产品在使用过程中都有一些需要特别注意的地方,这样才能避免使用过程中的安全隐患。那么,笔者就简单介绍一下盘扣式脚手架存在的安全隐患及常见问题,希望您在使用过程中能多加注意。

盘扣脚手架常见问题

01盘扣脚手架技术讲解

在使用盘扣式脚手架的搭建尺寸符合规范要求时,不能再进行现场设计计算。但是连墙件和竖杆基础的承载力等还需要根据设计计算和绘制实际的施工图。如果搭设高度为25-50m,则应从结构上加强盘扣脚手架的整体稳定性。如果必须连续设置纵向剪刀支架,增加横向剪刀支架,墙杆强度相应增加,间距缩小。当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或分段卸载,脚手架和梁板结构沿脚手架全高分段用钢丝绳吊起,脚手架的部分荷载传递给建筑物;或者采用分段搭设,将每个脚手架的载荷传递给建筑物伸出的悬挑梁和架子,并经过设计计算。脚手架的设计计算应符合脚手架规格书的有关规定,并由企业技术负责人批准,

盘扣脚手架常见问题

02盘扣脚手架搭建的规范及安全规范

盘扣式脚手架搭建必须与施工进度相匹配。每一步都要对步距、纵距、横杆和竖杆的垂直度进行校正。

1、脚手架底部要拉线,根据需要找准立杆位置,基础用3:7灰土夯稳,上铺长度不得小于两跨,厚度不得小于5cm厚木板,并在架子外侧设置排水沟,排水性能良好。支架上必须有纵向和横向的扫地杆。纵扫杆应用直角式扣件固定于垂直杆与基座上皮不超过mm处。横扫地杆用直角扣件固定在靠近扫地杆的垂直杆下。当立杆基础不在同一高度时,高处的纵向扫地杆必须向低处延伸两跨,与立杆固定,高度差不大于1m。架面布置在建筑外部轮廓线上。

2、立杆不得将外径48mm和51mm的钢管混入,立杆内皮杆距外墙皮50cm,外皮杆距外墙皮1.7~2.0m。立杆的接合处应暂时错开,并布置在不同的步距内,开始设置立杆时,每6跨设一个抛撑,直至连墙件安装稳定后才能进行拆除。立杆顶部比女儿墙上皮高1m,比檐口上皮高1.5m。

3、架体和结构的拉接采用刚性拉接,水平距离不大于6m,垂直距离不大于4m,从底层第一级水平杆起,每层都设拉接。壁杆和拉筋要水平设置,不允许上斜接。剪开10步,剪5步旋转。交叉必须用横杆。剪刀撑的每一组立杆都是单数,没有双数。

4、大横杆即竖向水平杆设置在竖杆内侧,并与竖杆交叉扣紧,不能漏掉,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,不同步或不同跨度两根相邻接头水平错开的距离不小于mm,每节中心至最近主结点的距离不超过纵距的1/3。该项目以木脚手板、纵横杆为横向水平杆支承。同一排大横杆的水平偏差不大于横杆连接后总长度的千分之一。

6、小横杆即横向水平杆应紧贴竖杆布置,用直角扣件扣紧,严禁拆卸。两个直角紧固件在主节点处的中心距离不得超过mm,靠墙一端的度不得超过mm,墙面装饰面距离不得超过mm。

脚手板:必须铺平,铺紧,离墙~mm,无飞跳板。在支撑杆上安装有3.2毫米的镀锌铅丝。斜道台口的脚手板要可靠地连接横向水平杆,防止滑移。铺脚手板作业层上应设两道护栏及护脚板,上栏杆高度为1.2m,中栏中间设,高度为mm。

盘扣脚手架常见问题

以上内容就是笔者今天为您分享的内容,希望您在施工过程中能时时刻刻的注意安全,按照规范标准来施工,保障自己的安全也保障大家的安全。

《安跃盘扣租赁提供免费盘扣搭拆方案;工地现场技术难点讲解;大型项目盘扣架供应商。私信了解》

1
查看完整版本: 盘扣式脚手架在施工时有哪些常见的问题需要