一、施工准备
1材料准备
确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证;
2机具准备
根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。
3周转材料准备
做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。
二、材料及要求
1、钢管
a、钢管使用部位包括立管、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。
b、钢管采用外径为48mm,壁厚3.0mm,其材质应采用国家现行标准的要求。
c、弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg(6m长)。
d、钢管上严禁打孔。
e、外立杆、水平护杆、栏杆均刷红白相间油漆(每段长度为mm)。
2、扣件
a、扣件包括十字扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。
b、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。
c、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
3、吊环用圆钢及花篮螺杆
1)现场用于固定悬挑工字钢的锚环及上部斜拉钢丝绳吊环必须采用直径22的1级圆钢。
2)圆钢必须有出厂合格证及检测报告,并按要求取样送检合格后方允许使用。
3)预埋工字钢锚环由专业钢筋工下料加工,不允许热弯及冷拉钢筋,防止脆裂,吊环埋入砼内钢筋长度不小于30d并与结构主筋连接。
4、钢丝绳
钢丝绳选用6×19φ18.5钢丝绳,断股、起毛、锈蚀严重的钢丝绳不得使用,钢丝绳扣紧绳卡不少于三个,长度不小于mm。
5、防护栏板
栏板立杆采用φ48*3.0钢管焊接,间距mm;高度1mm,多层板封闭。
6、安全警示、限载牌
卸料平台挡脚板、水平防护栏杆、立杆均刷红白油漆间距40cm安全警线,卸料平台两侧均悬挂限载标识牌。
7、工字钢
工具式卸料平台采用18#国标工字钢,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T)和《低合金高强度结构钢》GB/T的规定。不得采用焊接接长,加工制作过程中不得在悬挑主梁上打孔,焊接时避免烧伤主梁截面。
三、卸料平台制作安装
(一)平台设计见附图:
(二)平台设置构造要求
(1)每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳与上一层结构斜拉结,每侧为两根钢丝绳,将钢丝绳上端与顶板预埋钢筋环连接,并通过花篮螺栓连结,张紧花篮螺栓,使料台外挑端部抬起约5cm。
(2)水平钢梁与楼板压点的预埋件须在楼板下层钢筋上面,并在两侧分别设置两根钢筋,此外要保证两侧30cm以上搭接长度,要求在浇筑混凝土前,土建工长须对预埋件的埋设方式及位置进行专门验收。
(3)卸料平台外面及两侧均搭设1.5m高的钢管护栏(刷红白油漆),多层板封闭(刷红白油漆)。
(4)平台底架由槽钢制作,把平台所受的铅垂力传递给建筑物,在建筑物与平台连接处,焊制一个限位卡,安装时卡在建筑物外边,把平台因受力而产生的侧向力传递给建筑物。
(5)派工人扎接上部拉环的钢丝绳,至少采用3个卡头扎紧,钢丝绳扎头螺丝全要拧紧,不允许松动。
(6)为保证防护栏杆稳定,在钢梁上焊接钢筋插头后再安装防护立杆。
(三)平台搭设要求
(1)卸料平台应与脚手架、井架断开,有单独的支撑系统,严禁与脚手架连接。
(2)卸料平台主挑梁必须与建筑物结构连接,将受力传递给建筑物。平台两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳。
(3)卸料平台应采用30mm厚的木板统一铺设,并设置防滑条,两侧设置1.2m高防护栏杆。
(4)卸料平台每次安装后均应进行验收,做好记录,并挂设限载标识牌。
(5)平台采用槽钢、钢管等焊接成整体,平台工作面满铺脚手板。
(6)钢丝绳的固定:钢丝绳埋设吊环,单独受力。
(四)平台安装
(1)施工前应检查构配件的焊接质量,几何尺寸,并涂刷两道防锈漆。
(2)卸料平台运至施工现场后,已组装好。施工人员保持整体平衡不扭曲,钢管栏杆所用的钢管之间用扣件扣紧。
(3)铺设30mm厚脚手板,并用螺栓与料台次梁连接牢固。
(4)卸料平台周围用钢管作1.5m高的防护栏杆,多层板封闭。
(5)卸料平台拉索每根钢丝绳设螺栓式卡环一个,每根钢丝绳两端设至少3只绳卡,绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍;每根钢丝绳必须预埋一个吊环,或通过穿墙套管与墙体背面钢管连接,单独受力。
(6)利用塔吊的吊索分别将平台的四个角扣紧,保持基本平衡时,慢慢吊起平台至安装高度,将料台支腿穿进预埋的圆钢内并用木楔塞紧,料台支腿后部在楼层内用顶撑与结构支顶牢固,底部挡块与楼板侧面顶紧。
(7)将4根钢丝绳分别与上层结构板面的预埋钢筋环,使料台外挑端部抬起约5cm。在受力钢丝绳与楼层梁板接触位置设置木枋进行对楼层的成品保护。钢丝绳夹间的距离为钢丝绳直径的6倍,钢丝绳夹的数量为3组。
(8)接好钢丝绳调整完毕,经过检查验收,方可松卸吊钩。
(9)悬挂限重警示牌:限重1T。
四、卸料平台吊装及验收
卸料平台加工制座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台槽钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下:
(1)悬挑式卸料平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。
(2)悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。
(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道作受力计算。
(4)应设置四个吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。
(5)悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡于不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。
(6)卸料平台钢丝绳与水平悬挑梁的夹角宜在45°~60°。卸料平台钢丝绳用绳卡固定时,固定绳卡不少于4颗,绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍,最后一颗绳卡距绳头的长度不得小于mm。最后一颗绳卡与第三颗绳卡之间应设置一绳弯。绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧,即钢丝绳长头一边,“U”螺栓应在钢丝绳的尾端,不得正反交错。绳卡初次固定后,应待钢丝绳受力后再度紧固,并宜拧紧到使两绳直径高度压扁平1/3。
(7)台面应面铺脚手板。
(8)悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。
(9)悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。
(10)悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
(11)卸料平台上应在醒目位置悬挂限重牌,包括物料及人员重量。应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。
五、卸料平台使用
(1)料台安装完毕,经项目部技术、安全部门联合验收合格后方可使用。
(2)使用前要向分包队、塔吊司机和塔吊指挥做安全交底,禁止超载、超高和超出范围使用。塔吊指挥和塔吊司机发现卸料平台有超载、超高和超出范围使用时,应立即向项目安监人员报告。
(3)吊运物料时必须轻起轻放,严禁产生冲击荷载,吊装钢管等长料时,应垂直建筑物。
(4)卸料平台使用时,项目应每天检查使用状态,检查是否违规使用。
(5)不得将材料放在卸料平台上长时间留置。
(4)每个料台设计使用荷载为1t,使用前料台外侧挂限重警示牌,内侧挂料台允许存放材料明细单。
六、卸料平台拆除
(1)料台拆除时周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。
(2)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底防滑鞋。
(3)拆除料台时首先确定料台内施工器具清理完毕,首先用塔吊按照安装时的方式将料台缓缓吊起,待料台与建筑物连接点松动时解除连接卡环及木楔,缓缓将料台主梁抽出吊环。最后用塔吊将料台吊至指定部位平稳放下,拆除料台内警示灯防护设施,注意楼层的清理。
(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以免坠落。
(5)拆除时注意周围外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。
(6)拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐片、地下明沟等物品。
(7)拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
(8)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
(9)应全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求,经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。
(10)料台拆除前现场工程技术人员应对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。
(11)料台拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
(12)拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。
(13)拆除作业应从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除。
(14)连墙件必须拆到该层时方可拆除,严禁提前拆除。
(15)拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷。
(16)料台采取分段、分立面拆除时,必须事先确定分界处的技术处理方案。
(17)拆除的构配件应分类堆放,以便于运输、维护和保管。
七、安全措施
(一)安全技术措施
现场从料台安装到拆除、验收及检查形成一整套固定程序:向公司提出卸料平台安装申请—料台安装前的安全措施(对施工人员的技术交底)及人员准备(包括实施的安装人员、验收人员、现场观测记录人员),做好日常巡查记录—现场人员对料台搁置点及拉接点、钢丝绳及吊环卡环安装、平台护栏和挡脚板及载荷标牌按照检查记录事项进行检查并记录。
(1)钢丝绳在构造上宜两边各设置前后两道,安装时需检查牢靠性。
(2)卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩。
(3)钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60°,注意保证与邻近的外架的错开,避免钢丝绳与架体产生摩擦。
(4)卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
(5)卸料平台上应显著表明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。
(6)施工人员要系好安全带,正确佩戴安全帽等,否则不准许施工。
(二)安全注意事项
(1)卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物预埋吊环上或墙体背面指定钢管上,不得设置在脚手架等施工设备上。
(2)卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口。
(3)所选材料均应有材质证明,不合格产品坚决不予使用,施工前需检查到位。
(4)料台脚手板与挡脚板均应与主框架及栏杆用双股10号铅丝绑扎牢固。
(5)安全网应连续与栏杆绑扎牢固。
(6)在主受力钢丝绳外侧,应附加一道同直径的钢丝绳,起断绳保险的作用。
(7)吊装、拆除料台应有专业人员进行,钢丝绳固定螺丝未连接可靠不得落钩,同时未完全拆除不得起吊。
(8)料台第一次使用前应进行堆载试验,合格后方可使用。
(9)料台安装时应保证端部略上抬起50mm。
(10)固定、连接料台用的钢丝绳、螺栓等应与结构可靠连接,严禁与脚手架连接。
(11)堆放物体应有专人统一安排,严禁偏心堆载及过载,堆物高度严禁超过防护栏杆高度。
(12)吊运零散物品时应装箱进行,吊钩、吊物严禁碰撞脚手架、平台、护栏及结构等。
(13)起吊物体后,操作人员应远离作业面,并作风绳作临时稳定。
(14)经常检查焊缝是否开裂,螺栓是否紧固,钢丝绳是否形成毛刺,夹具是否松动,发现问题及时整修。
(15)施工作业前,工长做好技术交底和安全技术交底。