TUhjnbcbe - 2024/5/21 0:05:00
导语今日特分享“施工展示样板”。施工期间,样板先行,样板引路,做工程先有标准,后实施,先有参照,后实施。故今日特来分享一下施工展示样板1-土建部分。01土建之主体结构篇主体结构包括模板系统、支模架系统、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工序。具体的样板如下:柱钢筋绑扎样板:钢筋绑扎可以采用银色或红色防锈漆加工,样板露天摆放容易生锈。绑扎应体现箍筋加密区、拉钩、纵向钢筋绑扎等。剪力墙钢筋绑扎样板:钢筋绑扎可以采用银色或红色防锈漆加工,样板露天摆放容易生锈。绑扎应体现箍筋加密区、拉钩、纵向钢筋、水平钢筋绑扎等。钢管支模架1-此为4孔插槽式支模架搭设样板;严格按照设计要求搭设剪刀撑、扫地杆、扫天杆、水平杆等。钢管支模架2-此为4孔插槽式支模架搭设样板。钢管支模架3-此图为超重支模架,搭设的为碗扣式工具脚手架。钢管扣件楼梯间支模-支模架上防锈漆,避免露天生锈。楼梯间立杆按照实际情况支设。钢管扣件剪力墙支模铝模支模展示样板铝模支模展示样板工具式加固件支模展示样板02土建之砌体结构篇砌体结构包括导墙、砌体、洞口和塞缝等工序。具体的样板如下:导墙凿毛样板:导墙支模范围竖向构件也要凿毛;水平向浇筑范围也要凿毛,凿毛建议三条线剔凿,剔凿按照1CM左右厚度进行。导墙凿毛样版构造柱样板:构造柱加固螺杆严禁穿墙,构造柱砌体先退后进,高度按照砖块模数来定(约左右)。构造防止漏浆可以采用泡沫胶条沿缝贴了。构造柱样板构造柱样板构造柱投料斗样板:投料口的高度应该高于梁底不少于2CM,保证浇筑完成后比梁底高,保证顶部的密实度。后期拆模后凿除。砌体施工样板:包括砖缝、平整、水平度等。砌体施工样板砌体施工样板空调洞等预埋块样板:为了防止后开孔,导致墙体的破坏,建议前期砌体施工排版阶段,根据要求,将孔洞定位区域,进行混凝土块预制,砌筑阶段直接砌筑完成就可以了。空调洞等预埋块样板页岩砖顶部塞缝样板:此塞缝为水泥砂浆塞缝或发泡剂塞缝。面层采用水泥砂浆封堵。此缝控制要点在于缝预留的高度,在30~50mm之间,过小和过后都是影响质量的。此塞缝为斜砖砌筑方法;针对加气块无法采用该方式,如果采用砖,会直接认定为混砌筑。过梁搁置样板:过梁搁置规范在的洞口就需要设置,过梁的端部锚入量应视各个执行标准来说,最小不能小于,如果局部设置达不到要求,建议直接采用现浇的锚入方式。过梁搁置样版开孔螺杆洞水泥砂浆封堵门窗洞口样板:门窗洞口设置水泥块,便于安装外门框和窗框打连接铁片时候的射钉之用。门窗洞口样版03土建之粉刷工程篇粉刷工程包括内墙粉刷和外墙粉刷,基本上内外墙在粉刷层上还会做面层。具体详细的样板如下:外墙粉刷样板:分层施工,并上牌,描述材料和施工要求。内墙粉刷样板:分层施工,并上牌,描述材料和施工要求。