慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 诊断 » 工程电梯安全技能规范
TUhjnbcbe - 2024/5/17 16:50:00

《修建施工工程电梯安全技能规范》

选用钢板热冲压全体成型的下碗扣,钢板应契合现行国家规范《碳素结构钢》GB/T中QA级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经~℃的时效处理。制止运用废旧锈蚀钢板改制。

可调底座底板的钢板厚度不得小于6mm,可调托撑钢板厚度不得小于5mm。

可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于mm。

受压杆件长细比不得大于,受拉杆件长细比不得大于。

工程电梯首层立杆应选用不同的长度交错安置,底层纵、横向横杆作为扫地杆距地上高度应小于或等于mm,制止施工中撤除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。

工程电梯专用外斜杆设置应契合下列规则:

1斜杆应设置在有纵、横向横杆的碗扣节点上;

2在封圈的脚手架角落处及一字形脚手架端部应设置竖向通高斜杆;

3当脚手架高度小于或等于24m时,每隔5跨应设置一组竖向通高斜杆;当脚手架高度大于24m时,每隔3跨应设置一组竖向通高斜杆;斜杆应对称设置;

4当斜杆暂时撤除时,撤除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜杆。

连墙件的设置应契合下列规则:

1连墙件应呈水平设置,当不能呈水平设置时,与脚手架衔接的一端应下斜衔接;

2每层连墙件应在同一平面,其方位应由修建结构和风荷载核算承认,且水平间隔不该大于4.5m;

3连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当选用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆衔接,衔接点距碗扣节点间隔不该大于mm;

4连墙件应选用可接受拉、压荷载的刚性结构,衔接应结实牢靠。

当脚手架高度大于24m时,顶部24m以下一切的连墙件层有必要设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之下。

模板支撑架斜杆设置应契合下列要求:

1当立杆间隔大于1.5m时,应在角落处设置通高专用斜杆,中心每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑;

2当立杆间隔小于或等于1.5m时,模板支撑架四周从底到顶接连设置竖向剪刀撑;中心纵、横向由底至顶接连设置竖向剪刀撑,其间隔应小于或等于4.5m;

3剪刀撑的斜杆与地上夹角应在45°~60°之间,斜杆应每步与立杆扣接。

当模板支撑架高度大于4.8m时,顶端和底部有必要设置水平剪刀撑,中心水平剪刀撑设置间隔应小于或等于4.8m。

脚手架根底有必要按专项施工计划进行施工,按根底承载力要求进行检验。

连墙件有必要随双排脚手架升高及时在规则的方位处设置,制止恣意撤除。

连墙件有必要在双排脚手架拆到该层时方可撤除,制止提前撤除。

制止在脚手架根底及邻近处进行挖掘作业。

工程电梯
1
查看完整版本: 工程电梯安全技能规范