慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 诊断 » 国庆将至节前建筑施工现场安全检查不可少
TUhjnbcbe - 2024/4/26 18:09:00

国庆将至,不少人的心已经不在工作岗位。但对搞工程的人来说,节前安全工作却不能丝毫马虎,否则后果会非常严重。

下面小编就来讲解一下节前安全防护要点。

01、三宝四口五临边

安全帽

◆安全帽的选用必须有产品检验合格证,购入的产品经验收后,方准使用,符合《安全帽》(GB-)的规定。

◆一定要将安全帽戴正、戴牢,不能晃动,要系紧下颚带,调节好后箍以防安全帽脱落。

◆如果发现开裂、下凹、老化、裂痕和磨损等情况,要及时更换,确保使用安全。

◆安全帽上应设有施工企业的名称和LOGO,管理人员、工人及特种作业人员安全帽应以颜色进行区分。

(本文图片来源网络,版权归原作者所有)

安全带

◆必须符合《安全带》(GB-)的要求。

◆安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧弹跳性是否良好,发现异常时,应立即更换新绳或提前报废。

◆凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。

◆安全带必须高挂低用,挂在牢固可靠处。禁止把安全带挂在带尖锐棱角或不牢固处。

安全网

◆必须符合《安全网》(GB-)的要求,应有出厂检验合格证。

◆安全平、立网应是阻燃型,有检测报告。

◆监理单位组织现场检验安全网的续燃、阻燃时间不大于4秒。

四口防护

◆在通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口设置围栏、盖板、安全网,正在施工的建筑物出入口和施工升降机进出口,必须搭设符合要求的防护棚,并设置必要的栏杆、挡脚板及醒目的标志。

预留洞口防护

◆短边尺寸为2.5cm—25cm的洞口,必须设置严实的盖板,并能防止挪动、移动。

◆短边尺寸为25—50cm的洞口,必须设置固定盖板,保证四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。楼板上的预留洞在施工过程中可保留钢筋网片,暂不割断,起到安全防护作用。

◆短边尺寸为50—cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。

◆短边尺寸大于cm洞口,四周除设防护栏杆外,洞口下面设水平安全网。

通道口

◆建筑物主要出入口、物料提升机和施工升降机进出口,必须搭设宽于出入通道的防护棚,棚顶应满铺50mm厚的脚手板。防护棚长度多层建筑不小于3m,高层建筑不小于6m。

电梯井口防护

◆电梯井口防护门应用钢网片制作栅栏门,并予以可靠固定。钢片网上端采用上旋式连接件固定墙身。下端采用插销方式固定门扇。栅门高度不低于0mm,栅栏门加工制作好应刷防锈漆一度,设踢脚板(高mm),按图示刷黄黑相间警示色漆二度外,其余刷黄漆二度,要求安装固定后上锁,并在门上悬挂“禁止入内和当心坠落”警示牌。

楼梯口防护

◆楼梯口在扶手处应设两道防护栏杆并刷警示色,高底不低于mm,中间杆距地面—mm,竖杆间距不大于0mm。楼梯口处应设照明设施(使用安全电压),确保通行所需的光线照度。新建工地采用定型楼梯节点钢构件。接头处用钢套管连接,使用膨胀螺栓固定。

“五临边”安全防护要求

◆“五临边”是指深度超过2米的槽、坑、沟的周边;在施工程无外脚手架的屋面(作业面)和框架结构楼层的周边;井字架、龙门架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道、上下跑道和斜侧道的两侧边;尚未安装栏板、栏杆的阳台、料台、挑平台的周边;在施工程的楼梯口的梯段边。

◆临边应搭设防护栏杆加设踢脚板,或防护栏杆,侧挂密目安全网。

高处作业安全防护

◆五级以上大风等恶劣天气应停止高处作业。

◆除使用落地式脚手架和高处作业吊篮外,应在结构外立面搭设水平安全防护,且当使用吊篮作业时,应停止该作业区域除吊篮外的一切屋面及临边作业。

◆多层建筑首层四周必须搭设3米宽的水平安全网,网底距接触面不得小于3米;高层建筑首层四周应搭设6米宽的双层水平安全网,网底距接触面不得小于5米。多层和高层建筑每隔四层且不大于10米,应设一道3米宽的水平安全网。

◆防护棚不得作为承重平台使用,上面严禁存放材料。

◆高处作业时所使用的工具必须随手放入工具箱(袋)内,拆、装下的剩余物料应及时清运走,不得任意放置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。

◆所有施工交叉作业,均应制定相应的安全措施,并制定专职人员进行检查与旁站监护。

◆高处作业时,对施工现场以外人或物可能造成危害的,应当采取安全防护措施。

◆钢结构施工作业人员在钢构件上行走时,必须设置稳固的钢丝绳作为安全绳,安全带系在安全绳上方可行走,行走时不得搬运重物。

◆在2米以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时,必须有可靠防护的施工作业面,人员上下要设置安全稳固的爬梯。

◆高处作业使用的物料,必须堆放安全、平稳,不得放置在临边和洞口附近,也不得妨碍作业、通行。

02、基坑安全防护

基坑安全施工

◆基础施工及开挖槽、坑、沟土方前,建设单位必须以书面形式向施工企业提供详细的与施工现场相关的地下管线和地下工程资料。

◆基础施工前必须具备完整的岩土工程勘察报告、设计文件或专项施工方案。

◆土方开挖前,施工单位必须制定保证周边建筑物、构筑物安全及地下管线、地下工程的措施并经技术部门审批后方准施工。

◆基坑周边必须要有排水系统,确保雨水排水畅通,基坑周边必须设置挡水围堰。

◆基坑边缘1m内禁止堆放材料,1m以外堆放材料必须满足设计要求或专项方案的规定。

◆使用潜水泵时,悬挂和牵引水泵必须使用绝缘绳索。

◆开挖槽、坑、沟深度超过1.5m,应根据土质和深度情况按规定放坡或采取加固措施。基坑深度超过3m的,应分别在基坑两端设置人员上下爬梯或坡道。

人工挖孔桩防护

◆下孔作业前应进行有毒、有害气体及氧气检测,确认安全后方可下孔作业。孔下作业人员连续作业不得超过2小时,并设专人监护。施工作业时,必须强制性持续通风,确保通风良好。

◆基础施工时的降排水(井口)工程的井口,必须设牢固防护盖板或围栏和警示标志。

03、脚手架及卸料平台

施工方案

脚手架验收

架体高度20m’及以上悬挑式脚手架工程

基础完成后及脚手架搭设前

作业层上施加荷载前

每搭设完6m~8m高度后

达到设计高度后

外挂脚手架、附着式整体升降脚手架、电动吊篮、悬挂卸料平台每移动一次

遇有六级及以上大风或大雨后

停用超过1个月

外脚手架整体外观

◆搭设规范、外观整洁、外侧用安全网防护严密、楼层分色清晰、标示标牌清楚。

钢管扣件材质、安全网材质

◆钢管:新钢管具备产品质量合格证和质量检验报告,报监理单位审核、备案;旧钢管:施工单位在旧钢管进场前进行表面锈蚀检查,并应每年检查一次,监理单位现场见证。

◆扣件:施工单位在材料进场前把生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证报监理单位审核、备案。扣件进入施工现场,在监理单位现场见证下进行抽样复试。

◆安全网质量符合国家相关标准,进场前施工单位应把检测报告、产品合格证报监理单位审核、备案。

◆安全网进场使用前,项目部、监理单位、总包单位应共同现场抽检安全网阻燃性能,不合格材料不得进场使用。

落地脚手架底部设置

◆平整夯实,立杆底部加宽度≥mm、厚度≥50mm的脚手板或其它刚性垫块,并设置排水沟。安全立网封闭到底。

◆脚手架搭设必须设置纵横扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮不大于mm的立杆上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

◆周边脚手架应从一个角度开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一段开始并向另一端延伸搭设;在设置第一排连墙件前“一”字脚手架及边长≥20m的周边脚手架应每隔6跨设置抛撑。

脚手板、水平安全网、防护栏杆、挡脚板设置

◆脚手架操作层必须满铺脚手板,脚手板与墙面的间隙不应大于mm。脚手板须与下部钢管绑牢。

◆操作层外侧,应设置防护栏杆和挡脚板。

◆脚手架作业层操作面下方净空距离3米内,必须设置一道水平安全网。第一道安全网下方每隔10m应设置一道水平安全网。

◆脚手架立杆与主体结构边缘应用脚手板或水平安全网防护严密。

◆脚手板、安全网应保持干净、整洁,禁止堆放施工杂物。

悬挑脚手架、爬架底部设置

◆悬挑架最底层应按规范要求沿纵向长度方向依序满铺兜网、密目网、脚手板、模板进行防护;模板沿水平及侧面封闭严实。

◆外排立杆内侧设置mm挡脚板。

悬挑脚手架锚固设置

◆悬挑式脚手架的悬挑梁必须使用不小于16号的工字钢,采用预留孔洞U型螺栓或者楼层预埋U型环的方式固定,U型螺栓或者U型环必须采用圆钢,必须经过设计计算确定型号,且直径不小于16mm。

◆落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.25倍,且必须采取两道锚固,每道悬挑梁均宜加设斜拉钢丝绳,钢丝绳直径不应小于14mm。

◆悬挑梁上宜设置防止立杆及斜拉钢丝绳移动的定位钢筋。

脚手架连墙件设置

◆连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。连墙件布置竖向间距不宜大于层高,且应小于4米,横向间距不应大于4跨,且不大于6米。

◆连墙件在转角和顶部处应加密设置。

◆一字型、开口型架体两端必须设置刚性连墙件。

◆在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵横向水平杆、纵横向扫地杆和连墙件。

悬挑卸料平台

◆应编制卸料平台专项方案,根据计算确定主受力钢丝绳、副钢丝绳、主副梁、地锚等构件型号。

◆悬挑式鞋料平台主绳、副绳吊点应分别设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式。主绳吊点距平台前段不应大于mm,副绳吊点距主绳吊点不宜大于mm,主绳受力,副绳应张紧,主绳、副绳严禁使用花篮螺栓调节。

◆平台承载面积应≤20㎡,长宽比应≤1.5,周边搭设防护栏杆(0.6m/1.2m),并用木模板封闭,安装平台时外口应略高于内扣。

◆卸料平台每一次提升、移位必须经过监理组织验收合格后,方可使用。

04、模板支撑体系

施工方案

模板支撑体系验收

◆在2m以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时,必须有可靠防护的施工作业面,人员上下要设置安全稳固的爬梯。

◆高支模满堂红脚手架施工层操作面下方净空距离3m内,必须设置一道水平安全网,第一道水平网下方每隔10m及以下应设置一道水平安全网。

◆已拆除模板支撑的结构,若在结构上施加荷载时,应另行核算,强度不足时,应经过计算,加设临时支撑。

◆在立杆底部距地面mm高处,沿纵横向设置扫地杆,在立杆顶部沿纵横向设置水平杆,U托螺杆深出钢管顶部不得大于mm,上部自由高度不应超过0.5m。

◆立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接。严禁将上段立杆与下段立杆错开固定在水平杆上。

◆满堂模板支架,在外侧及中间应设置竖向剪刀撑,由下至上每隔10m设置水平剪刀撑。

规范试验说明,对接方式比搭接的承载力高2.14倍。

◆当模板支撑高度超过5m时,应在立杆外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6-9m,竖向间距2-3m与建筑结构设置固结点。

◆为保证模板支撑稳固,应先墙、柱施工,达到一定强度后梁板施工浇筑,原则上不得梁板墙柱一起浇筑。

◆使用碗口式脚手架等快拆架,节点应紧固。

◆在浇筑前,须由总监理工程师组织对模板支架验收,合格后方可浇筑。

05、安全用电

临时用电管理

◆临时用电应符合国家标准《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB)和行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-5)。

◆建筑施工现场临时用电应采用三相五线制TN-S保护系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

◆三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。

两级保护

◆两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护(地方有特殊要求的,按地方标准执行)。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs。开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

◆在潮湿的场所,因人体容易沾湿或出汗,人体电阻较低,故采用防溅型,动作电流不应大于15mA、额定电流动作时间不应大于0.1s的漏电保护器。

TN-S系统(三相五线制)

◆在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。

◆当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

◆在TN-S系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线连接。

◆PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

接地与接地电阻

◆单台容量超过kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。

◆重复接地:TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。

防雷装置

◆施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。

◆钢管脚手架应至少有两处与建筑的接地装置对称可靠连接,连接线可采用镀锌扁钢。当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。

外电线路防护

◆在建工程不得在外电架空线路下方施工、搭设作业棚、建造生活区设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

◆当达不到安全距离的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其它可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

◆防护设施应坚固、稳定、且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(IP30级规定是指防护设施的缝隙,能防止2.5mm固体异物穿越)。

配电箱与开关箱的安装位置与防护

◆配电箱与开关箱应装设在便于操作的地方。

◆安装的位置应有足够2人同时工作的空间,并且有足够的通道。其附近或通道不得有任何妨碍操作、维修的杂物。

◆装设应端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m;支架应用较为结实的材料制作,应坚固、稳定。

配电室

◆配电室应靠近电源、并设在少灰尘、潮气少、震动小、无腐蚀介质、无易燃易爆、道路顺畅的地方。

◆成列的配电柜和控制柜两端应与保护零线和重复接地线作电气连接。

◆配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

◆配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

◆配电柜和配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

◆配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

电缆敷设

◆需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,电缆中心必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,淡蓝色线必须用作N线,黄绿双色线必须用作PE线,严禁混用。

◆电缆线路必须采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设、随地拖拉,并应避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆应设方位标志。

◆埋地敷设:电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.7m,并应在四周均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或混凝土等硬质保护层。

◆架空敷设:电缆架空敷设时,应沿电杆、支架或墙壁敷设,严禁在树木、脚手架上架设,绑扎必须采用绝缘线,架设高度应符合相关高度要求,沿墙敷设时距地面不得小于2.0m。

◆电缆的防护:电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤和介质腐蚀的场所,以及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管;埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

配电箱与开关箱

◆配电箱与开关箱内隔离开关、漏电保护器等设置应按《临时用电施工组织设计》,符合规范要求。

◆动力配电箱和照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力开关箱和照明开关箱必须分设。

◆总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得大于30m,开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3m。

◆必须严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定,严禁由同一开关箱(同一隔离开关和漏电保护器)直接控制2台及2台以上的用电设备。

◆配电箱内的电器安装板上必须分别设置工作零线(N线)端子板和保护零线(PE线)端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

◆配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的金属部分必须做保护接零,金属门与金属箱体必须采用多股软铜线做电气连接。

低压照明

◆照明器具、器材的质量均应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电

◆隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

◆潮湿和易触及带电场所的照明,电源电压不得大于24V。

◆特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

◆照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

设备与电源距离设置

设备开关箱箱体中心距地面垂直高度不宜低于1.4m。

设备水平负荷线宜采用PVC管埋地敷设。

设备距开关箱水平距离不得大于3m。

PVC管直径为负荷线直径的1.5倍。

1
查看完整版本: 国庆将至节前建筑施工现场安全检查不可少