慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 问答 » 盘扣式落地外脚手架安全施工专项方案
TUhjnbcbe - 2024/3/26 16:56:00
儿童白癜风早期图片 https://m.39.net/pf/a_6029973.html

XXX项目

盘扣式落地外脚手架

安全施工专项方案

编制人:职务/职称

审核人:职务/职称

批准人:职务/职称

XXX有限公司

年月日

目录

1.编制依据.......................................................................................................................-1-

1.1设计文件....................................................................................................................-1-

1.2国家、行业、地方规范、规程................................................................................-1-

1.3安全管理法律法规及其他........................................................................................-1-

2.工程概况.......................................................................................................................-2-

2.1项目概况....................................................................................................................-2-

2.2脚手架工程概况........................................................................................................-2-

2.3施工重点难点分析及应对措施................................................................................-2-

3.施工安排.......................................................................................................................-3-

3.1施工部位及工期要求................................................................................................-3-

3.2劳动组织及职责分工...............................................................................................-3-

4.施工准备.......................................................................................................................-3-

4.1技术准备....................................................................................................................-3-

4.2现场准备....................................................................................................................-4-

4.3材料、机具准备及要求............................................................................................-4-

5.脚手架设计...................................................................................................................-7-

5.1脚手架体系的选择....................................................................................................-7-

5.2脚手架方案设计........................................................................................................-7-

5.3脚手架与结构拉结设计(连墙件)........................................................................-8-

5.4脚手架出入口及上人斜道设计................................................................................-9-

5.5脚手架防护设计......................................................................................................-10-

6.盘扣式脚手架施工工艺............................................................................................-12-

6.1施工流程..................................................................................................................-12-

6.2搭设方法及要求......................................................................................................-12-

6.3脚手架搭设及拆除注意事项..................................................................................-13-

7.脚手架检查与验收......................................................................................................-14-

7.1构配件进场验收......................................................................................................-14-

7.2脚手架检查与验收..................................................................................................-14-

7.2.1各检查阶段......................................................................................................-14-

7.2.2检查验收文件..................................................................................................-14-

7.2.3现场检查验收..................................................................................................-14-

7.2.4脚手架使用期间的检查..................................................................................-16-

8.监测监控措施..............................................................................................................-17-

9.施工安全保证措施......................................................................................................-17-

10.施工质量保证措施....................................................................................................-18-

11.季节施工措施............................................................................................................-19-

12.应急预案.....................................................................................................................-20-

12.1目的及概况............................................................................................................-20-

12.2危险源的识别及控制............................................................................................-20-

12.3应急救援领导小组机构及职责............................................................................-20-

12.4医院及路线图................................................................................-23-

12.5应急物资准备........................................................................................................-23-

12.6应急救援工作程序................................................................................................-23-

12.7应急救援工具准备................................................................................................-24-

12.8救援方法................................................................................................................-24-

12.计算书.........................................................................................................................-27-

盘扣式落地外脚手架安全施工专项方案

1.编制依据

1.1设计文件

1.2国家、行业、地方规范、规程

1.3安全管理法律法规及其他

2.工程概况

2.1项目概况

XXX项目,为框剪/地下1层、地上5层,建筑高度23.45m。工程地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别丙类,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限70年。

2.2脚手架工程概况

本工程主体结构施工阶段采用双排承插型盘扣式钢管脚手架作为施工外架,施工架体除作为结构操作架外,还作为装修作业架,外架选用落地式脚手架,脚手架基础为基础回填土,上浇混凝土硬化成。设计外架内立杆中心距离结构边线净距离mm,其他设计参数如下:

外架步距设计为mm,外排立杆增设两道防护横杆,第一道为横杆上mm,第二道为横杆上mm,内排立杆每mm间距增加一道防护栏杆。外架采用连墙杆件与主体结构进行拉结,间距两步两跨。每楼层设置一道钢板脚手板和钢板挡脚板,架体外侧满挂密目式安全网。

2.3施工重点难点分析及应对措施

(1)重难点:单体体量大、工期紧,单次投入的架体材料和人工大。

应对措施:提前考察市场并选择优良的架体材料供应商,保证材料供应的充足,选择优良的作业队伍,同时架子工必须持证上岗,确保脚手架施工顺利。

(2)重难点:结构外架兼做装修施工脚手架,对外架的搭设精度要求高。

应对措施:提前做好外架的深化设计工作,外架工程施工前召开培训会,并进行分级交底,确保作业基层牢记施工质量控制要点。外架施工前应先放线,并加强过程监管,专人定期巡检并形成检查记录。现场对实际操作工进行周期性培训,保证现场施工质量。

3.施工安排

3.1工期要求

工期按已编制的施工组织设计实施。

3.2劳动组织及职责分工

项目部成立技术小组,专门负责支撑施工方案设计,实施、验收、改进工作,综合协调解决落地式外脚手架施工过程出现的技术、工程、质量、材料等相关问题,确保结构施工的安全、质量及施工进度满足要求。

(1)项目管理层职责分工

项目部管理人员及岗位职责

4.施工准备

4.1技术准备

(1)学习和理解图纸,掌握外架搭设的特殊部位。

(2)对施工人员进行生产、技术、质量、安全等全方面的交底。

(3)健全指挥系统及安全施工、工程质量及环境保障体系。

(4)设计编制人员及技术主管同现场技术及施工人员召开会议、做详细技术交底及总体施工规划。

4.2现场准备

(1)回填土经夯实后,基础必须采用10㎝厚C25混凝土硬化处理,立杆基础外侧设置㎜×㎜的排水沟,并保持立杆基础不积水,并在架体外侧,保证有㎜宽混凝土硬化。

(2)承担脚手架搭设的操作人员必须有专门的特种作业证(脚手架操作证),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中,项目工程部、安全部门对参与脚手架搭设、拆除的工人要进行上岗证件检查。

(3)脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及土建分包单位做方案交底;工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。

(4)必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。

4.3材料、机具准备及要求

原材料应有质量证明书或合格证

(1)承插型盘扣式钢管支架的构配件除有特殊要求外,其材质应符合现行国家标准,立杆不应低于《低合金高强度结构钢》GB/T中Q的规定、水平杆和水平斜杆不应低于《碳素结构钢》GB/T中Q的规定,竖向斜杆不应低于《碳素结构钢》GB/T中Q的规定,各类支架主要构配件材质应符合下表规定。

承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质

1)承插型盘扣式钢管支架的钢管外径允许偏差应符合下表的规定,构件长度允许偏差为±1.0mm。

钢管外径允许偏差(mm)

立杆杆端面与立杆轴线应垂直,垂直度的允许偏差为0.5mm。

立杆盘扣节点间距应按0.5m模数设置,间距允许偏差为土1mm,累计误差允许偏差为士1mm。

热锻或铸造连接盘的厚度应不小于8mm,厚度允许偏差士0.3mm;钢板冲压的连接盘材质应为Q,厚度为9mm,厚度公差不应为负偏差;若钢板冲压的连接盘材质为Q,厚度为10mm,厚度允许偏差士0.3mm。

内壁有台阶的连接外套管的壁厚应不小于4mm;采用无缝钢管作外套管的壁厚应不小于3.5mm;内插管的壁厚应不小于3.2mm。外套管或内插管壁厚公差不应为负偏差。内壁有台阶的连接外套管长度应不小于90mm,可插人长度应不小于75mm;采用无缝钢管作外套管的长度应不小于mm,可插人长度应不小于mm;内插管形式的连接套管长度应不小于mm,可插入长度应不小于mm。内插管外径与立杆钢管内径间隙应不大于2mm;无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙应不大于2mm;内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙应不大于3mm。

立杆与连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出孔,孔径应不大于14mm,允许偏差士0.2mm;立杆连接件直径宜为12mm,允许偏差为土0.5mm。

水平杆长度宜按0.3m模数设置,长度允许偏差为土1.0mm。

水平杆和水平斜杆杆端扣接头应平行,水平度允许偏差为1.0mm.

2)承插型盘扣式钢管支架的连接盘、扣接头、插销以及可调螺母的调节手柄采用碳素铸钢制造时,其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T)中牌号为ZG-的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

(2)挂扣式钢板脚手板

挂扣式钢板脚手板承载力应符合下表要求。

挂扣式钢板脚手板承载力

(3)安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求:

1)网目密度不低于目/cm;

2)网体各边缘部位的开眼环扣,必须牢固可靠,孔径不低于1mm;

3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀;

4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固;

5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷;

6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得小于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证;

7)做好耐贯穿试验不穿透,1.6X1.8m的单张网重量在3kg以上;

8)颜色应满足环境效果要求。

搭设脚手架所需钢管、钢管扣件、钢梁等周转材料需按施工部位提前进场,堆放整齐备用。材料进场后,按照物资采购供应程序操作,确保进场材料的质量。扣件式钢管、盘扣式钢管、扣件等材料进场应有产品合格证、生产许可证、质量检验报告,并由现场物资部经理或物资工程师、质量总监或质量工程师对材料的尺寸、表面质量和外形进行检查验收,并由监理随机见证取样抽取送法定专业检测机构进行复试。不合格物资严禁进场使用。

主要材料计划

施工机具准备

5.脚手架设计

5.1脚手架体系的选择

本工程选用承插型盘扣式脚手架搭配扣件式钢管支架作为地上结构施工室外脚手架和装修施工作业脚手架。

5.2脚手架方案设计

本工程均采用双排落地脚手架,作为结构施工操作、装修施工及防护用,同时施工层数不超过两层。脚手架内立杆中心距离结构外皮mm。脚手板采用钢板脚手板。根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的要求。可调底座调节丝杆外露长度不应大于mm,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于mm,具体构造尺寸如下:

外立面示意图

5.3脚手架与结构拉结设计(连墙件)

(1)连墙杆件按两步两跨设置,在楼板外圈梁内预埋φ48钢管,埋设位置为梁中心,埋入深度mm,外露长度mm,双扣件连接,连结点与外脚手架主节点间距不大于mm。

连墙杆件示意图

(2)遇框架柱施工需使用钢管扣件抱柱连接,杆件与柱间设置方木以保护混凝土框架柱,柱每侧各垫一块方木,杆件尺寸根据框架柱尺寸配置,保证连接紧密。

外脚手架搭设过程中注意连墙杆件节点距主节点距离不大于mm,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于mm。

(3)特殊部位处理

连墙杆件从第一步开始设置,并在转角1m处及顶部0.8m内加密。

5.4脚手架出入口及上人斜道设计

(1)出入口设计

出入口位置详见各楼平面布置图。安全通道防护安全棚,应采用型钢搭设,由立柱、侧边防护网和警示标识三部分组成,可用于人员出入的安全通道、施工升降机、首层防护棚、物料提升机首层防护棚;

多层建筑防护棚长度mm,采用双层顶棚形式,顶层满铺50mm厚脚手板,两层板之间应保持mm间距;

防护棚外侧用钢网封闭,内侧悬挂“安全展板”。

安全通道示意图

(2)通道处外架设计

当外脚手架架体处设置人行通道时,在通道上部加设斜杆,并取掉底部一跨纵杆,与通道正交的两侧立杆间设置竖向斜杆。详见下图:

人行通道设置图

1-支撑横梁;2-立杆加密

5.5脚手架防护设计

(1)各作业层满铺钢板脚手板。

(2)作业层的脚手板架体外侧设置挡脚板、防护栏杆,并在脚手架外侧立面满挂密目安全网,防护上栏杆设置在离作业层高度为mm处,防护中栏杆设置在离作业层高度为mm处。

(3)内外侧的每步距中间设置一道1.8m大横杆用于安全防护。

(4)每个作业层下设置双层水平兜网封闭,封闭位置为主体结构外边线至外架的外立面。

(5)外脚手架立杆外皮与结构外皮间隙为mm,在工作层设硬质防护,使用钢管扣件连接操作层的纵杆,搭设至结构楼面mm,间距mm,上铺设木模板,并使用铁丝绑扎。

6.盘扣式脚手架施工工艺

6.1施工流程

定距定位→立杆设置→纵、横向扫地杆→纵、横向水平杆设置→立杆设置→纵、横向水平杆的设置→外竖向斜杆及水平斜杆设置→作业层钢脚手板设置→安装防护栏杆→绑扎阻燃密目安全网

6.2搭设方法及要求

(1)定距定位:根据架体的材料构造尺寸在墩柱四角用尺量出内、外立杆的离柱距离,并做好标记;用钢尺分出立杆位置,并做出标记。

(2)立杆设置:立杆底部配置可调底座,调整底座扳手,用水准仪测量高程,使底座扳手在同一水平高度,再四角挂线调整中间扳手,使立杆底端在同一水平线上;首层立杆应采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于mm;首层立杆应采用1m、2m起步立杆交错布置;立杆连接用套管承插,插销固定。

(3)斜杆或剪刀撑设置:沿架体外侧纵向每5跨每层设置一根竖向斜杆,横向每层应设置竖向斜杆。

每5跨每层设斜杆

1—斜杆;2—立杆;3—两端竖向斜杆;4—水平杆

(4)双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢板脚手架板进行加强水平层刚度时,每5跨设置水平斜杆。

双排脚手架水平斜杆设置

1—立杆;2—水平斜杆;3—水平杆;

(5)作业层钢脚手板设置要求:

①钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层的脚手板应满铺。

②作业层的脚手板架体外侧应设置挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂阻燃密目安全网;防护上栏杆设置在离作业层高度为mm处,防护中栏杆设置在离作业层高度为mm处;

③当脚手架作业层与混凝土主体结构外侧面间隙较大时,设置间距1m钢管扣件与混凝土主体结构连接,并铺放能形成脚手架内侧封闭的木脚手板。

(6)脚手架爬梯设置

楼梯平台宽0.9m,斜梯长2.1m,高2m,宽0.72m,楼梯踏步的中间设置扶手,高0.9m,斜梯与纵向横杆挂钩连接,平台满挂钢制脚手板,休息平台外围设置防护栏杆和挡脚板。

(7)防雷接地设置

脚手架连墙件,均应与结构钢筋连接紧密。在靠近结构接地线路附近,使用圆钢将结构接地线路与外架钢管焊接。经遥测钢管接地电阻确保<10欧姆,方为合格。

6.3脚手架搭设及拆除注意事项

(1)脚手架立杆定位准确,并配合施工进度搭设,同一流水段搭设高差不超过2步;

(2)作业层钢板脚手板满铺,且作业层外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的盘扣节点处布置上、中两道水平杆,并在外侧满挂密目安全网,作业层与墩台之间的空隙设置内侧防护网;

(3)加固件、斜杆与脚手架同步搭设;

(4)当脚手架搭设至项层时,外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不小于1.5m;

(5)脚手架拆除时划出安全区,设置警戒标志,派人看管;

(6)拆除前清理脚手架上的器具、多余的材料和杂物;

(7)脚手架拆除应按后装先拆、先装后拆的原则进行,从顶层开始逐层向下进行,严禁上下层同步拆除,严禁拋掷,拆除高差不应大于2步。

7.脚手架检查与验收

7.1构配件进场验收

脚手架搭设前,对进入现场的各种构配件应按下列规定验收,不合格的应及时清除出场:

(1)构配件应有相应的产品标识及产品质量合格证;

(2)构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书;

(3)当对构配件质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。

7.2脚手架检查与验收

7.2.1各检查阶段

脚手架下列阶段进行检查与验收,经检查合格后方可进行后续施工及使用:

(1)外脚手架搭设平台(地下室顶板)完工后及脚手架搭设前;

(2)首段高度达到6m;

(3)架体随施工进度逐层升高时;

(4)达到设计高度后;

(5)遇有六级大风及以上风或大雨后;冻结地区解冻后;

(6)停用超过一个月。

7.2.2检查验收文件

(1)施工方案;

(2)安全交底;

(3)脚手架配件的出场合格证或质量分类合格标志;

(4)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(5)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

7.2.3现场检查验收

脚手架工程的验收除查验相关文件外,还应进行现场检查,架体应严格按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ-中附录E-2要求进行验收,合格后在脚手架醒目处挂“验收合格”标牌。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣件是否紧固可靠;

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)地基是否积水,底座是否松动;

(4)竖向、水平斜杆和杆件连接等是否符合设置要求;

(5)搭设脚手架时,应及时搭设爬梯,严禁攀登架体上下。

(6)架体不能集中堆放构配件,严禁超载。

检查验收表如下:

7.2.4脚手架使用期间的检查

脚手架使用期间必须设专人经常检查,发现问题及时纠正。

8.监测监控措施

为保证架体的安全稳固,满足施工使用要求,避免发生超出规范要求的沉降及坍塌事故发生,应对架体进行有效沉降观测及水平位移观测,及时进行调整加固。

监测点按约30m间距设置1个检查点,每个端角部必须设置一个点。

必须在架体搭设前设置好监测零点,并安排测量员负责保护好监测点并监测。

监测频次:当外脚手架搭设至设计高度时开始监测,以后施工过程中每月进行两次监测,当发现监测变形数值较大接近预警值时,应加大监测频率。

9.施工安全保证措施

(1)脚手架搭设及拆除前、层层落实安全技术交底,做到管理人员及架子工,人人清楚,个个明白。

(2)脚手架搭、拆的人员必须符合国家有关法律、法规要求,并且必须具备《特种作业操作证》准许施工证件,严禁无证人员操作。

(3)施工管理人员及操作人员进场必须进行三级安全教育和相应考核。

(4)作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋,不得带病或者酒后作业,并遵守国家及成都市有关施工现场管理安全要求。

(5)在搭设前,必须对进场脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用质量不合格的配件。

(6)施工操作人员在脚手架上的最大作业高度以可进行正常操作为度,禁止在脚手架、脚手板等上加垫脚手板或其它物品以增加操作高度。

(7)施工操作人员在脚手架上作业时,避免发生碰撞、闪失、失衡、脱手、滑跌和落物等不安全作业。严禁上架施工操作人员在脚手架面上奔跑、退行、嬉闹和坐在栏杆等不安全处休息。上下必须走安全防护的马道,严禁攀援脚手架。

(8)施工操作人员在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和拉结杆件等。确因操作要求需要临时拆除时,必须经项目主管人员同意,采取相应弥补措施,并在施工作业完毕后,及时予以恢复。如果安装龙门架、外用电梯等需要对外脚手架进行拆改时,必须有专项拆改措施(方案)。

(9)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

(10)施工中主要由工程部、安全部检查监督脚手架是否按施工方案施工。

(11)施工操作层上不得堆放任何材料。

(12)六级及六级以上大风和雨、雪天等天气必须停止外脚手架上施工作业,施工作业时要采取防滑措施,设专人负责对外架进行定期维修及检查。

(13)专职架子工必须在每天班前仔细检查架子安全状况,一旦发现安全隐患要及时上报项目工程部和安全部。检查如发现外脚手架基础塌陷等情况,立即上报工程部、安全部和技术部,采取有效措施处理,验收合格后方可上架作业。

(14)翻改脚手板时,必须由专业架子工进行,其它工种不得随意移动或撤除脚手板。

(15)脚手架在使用过程中其基础下有设备基础、管沟、管线时,没有有效加固措施不得进行开挖。

(16)外架搭设完毕,必须经验收后方可使用。

(17)在安全与质量、进度等方面发生冲突时,一定要坚持“安全第一”的原则。

(18)未尽事宜应严格按现行建筑安全操作规程进行施工。

(19)在使用过程中,发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以及其它安全隐患存在的情况时。

(20)严禁在架面上堆放材料,杂物必须及时清除,不得将缆风绳、泵送混凝土和砂浆输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

(21)严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。

(22)严禁拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙杆件等。确需临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应措施,并在作业完毕后,及时恢复。

(23)高压病或心脏病患者严禁作业;酒后或身体不适时严禁作业。

(24)未尽事宜执行国家、地方、行业安全法规、规范、标准和现场规定。

10.施工质量保证措施

(1)基础应平整坚实,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定。

(2)搭设架体的三维尺寸应符合本方案要求,搭设方法和斜杆等设置应符合本方案要求。

(3)可调底座伸出水平杆应符合本方案要求不大于mm。

(4)水平杆的接头与立杆连接盘的插销应击紧至所需插入深度的标志刻度。

(5)立杆基础不应有不均匀沉降,立杆可调底座与基础面的接触不应有松动和悬空现象。

(6)连墙杆件设置应符合本方案设计要求,应与主体结构、架体可靠连接。

(7)外侧安全立网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置齐全、牢固。

(8)周转使用的支架构配件使用前应做外观检查,并应做记录。

(9)搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。

11.季节施工措施

(1)扣件式钢管及盘扣式钢管等应放置在排水通畅的位置,并采用下垫上盖,使用防水篷布进行遮盖。

(2)雨后要及时检查盘扣式外架体系的稳定,若有松动或移位立刻进行整改。

(3)雨期施工期间,各区工长、安全员必须注意随时检查架子的搭设质量和安全要求,发现问题及时整改。扫地杆、斜撑、剪刀撑、其他构件等需按规定搭设好并与建筑物拉接牢固。

(4)五级大风以上禁止使用脚手架,大风过后上架操作前应检查架体有无变形,盘扣件有无松动,无异常后方可使用。

(5)遇六级及以上大风大雨后,应对架体重新进行检查验收。

(6)现场组织施工人员、安全员、技术人员雨期来临前对现场进行雨期安全检查,发现问题及时处理。并在雨期施工期间定期检查。

(7)雨期要经常检查现场电气设备的接地、接零保护装置是否灵敏,雨期使用电气设备和平时使用的电动工具应采取双重保护措施(漏电保护和绝缘劳保工具),注意检查电线绝缘是否良好,接头是否包好,不要把线浸泡在水中,防止漏电事故出现。

(8)外架搭设时,应清除基层的冰雪。

(9)冬季施工前应对现场的所有架体进行全面的检查和修正。

(10)大风及雪后要认真清扫、检查及消除隐患。施工人员要做到遵章守纪,杜绝违章作业,违章指挥冒险作业。防止人员滑倒。

(11)雨期正逢盛夏季节天气闷热,应适当调整作息时间,避开中午高温时间;后勤部门应采取必要的防暑降温措施,如遮阳、发放解暑药品和降温饮料或饮水加防暑药品等,做好施工人员的防暑降温工作。

(12)各分包单位对施工作业人员(包括新工人、临时工)应进行入场前的健康检查。凡有心、肺、血管器质性疾病、持久性高血压、胃及十二指肠溃疡、活动性肺结核、肝脏疾病、肾脏疾病、肥胖病、贫血病及急性传染病后身体虚弱、中枢神经系统器质性疾病者,均不宜从事露天作业。

12.应急预案

12.1目的及概况

(1)为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失。

(2)高空作业施工区域施工,极可能发生高空坠落、物体打击等重大事故。

(3)本预案针对上述可能发生的高空坠落及物体打击紧急情况进行应急准备和响应。

12.2危险源的识别及控制

12.3应急救援领导小组机构及职责

(1)组织机构

项目部成立事故应急救援指挥领导小组,组长由项目经理担任,副组长由现场经理、安全总监担任,成员由项目部各部门主管领导及安全员等人员组成,公司本部设置有相应的应急救援指挥部。

应急领导小组人员名单

通讯组:XXX

警戒组:XXX

现场组:XXX

救护组:XXX

后勤组:XXX

(2)应急救援小组职责

1)组长为模架倾覆事故发生后的施工现场的统一指挥,全面负责项目部架子倾覆事故发生时的急救工作和及时上报上级机关和部门;副组长负责施工现场急救工作的组织和协调工作;医院联系、车辆的调度等;安全员组织人员负责抢救伤员。

2)负责制定事故预防工作相关部门人员的应急救援工作职责。

3)负责突发事故的预防措施和各类应急救实施的准备工作,统一对人员,材料物资等资源的调配;

4)进行有针对性的应急救援应变演习,有计划区分任务,明确责任。

5)当发生紧急情况时,立即报告公司应急救援领导小组并及时采取救援工作,尽快控制险情蔓延,必要时,报告当地部门,取得政府及相关部门的帮助。

6)当发生紧急情况时,现场发生人员应立即通知应急小组成员。并立即对危险区域内施工人员采取措施防止事故扩大。

7)封闭危险区域,严禁无关人员进入造成二次伤害和影响救援工作。

8)立即清点施工现场作业人员的数量,掌握坍塌事故现场内是否有施工作业人员被埋压。

9)立即组织用于抢险的大型机械设备进入施工现场备用。

(3)主要职责分工

1)组长职责

全面负责项目部应急救援责任制的组织和落实工作,为应急准备及响应的培训工作提供必要的资源。是应急救援的第一负责人。

2)副组长职责

积极配合组长组织和落实救援小组的工作,是应急救援的主要负责人。

3)通讯组职责

接警的第一时间内准确、迅速的向项目部应急救援小组发出事故通知,并及时将指挥中心的各种指令准确传达到相关部位。

负责在关键部位引导公共组织顺利到达现场。

协助公司级应急救援通讯组工作。

4)警戒组职责

迅速对事故现场周围建立警戒区域,为应急救援工作的物资运输、人群疏散、救援队伍提供交通畅通。

防止无关人员进入事故现场发生不必要的伤亡或进行违法活动。

负责项目部应急救援的警戒与治安。

协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、执行指挥机构的通告、协助事故调查。

协助公司级应急救援的警戒与治安。

5)现场组职责

a、尽快控制事故的发展,防止事故的蔓延和进一步扩大。

b、迅速抢救伤员及珍贵财物、资料。

c、根据现场的实际情况做出准确判断,不得冒险作业,为公共急救组织到达现场开展急救工作作好充分准备。

d、负责项目部级应急救援的消防和抢险。

e、协助公司级应急救援的消防和抢险。

6)救护组职责

a、组织受伤人员的现场急救。

b、根据受伤的医院进行治疗。

c、准备必要的急救器材及药品。

d、负责项目经理部级应急救援的医疗与卫生工作。

e、协助公司级应急救援的医疗与卫生职能。

7)后勤组职责

a、负责应急物资的准备和管理。

b、负责及时供应所需的设备、材料、用品等,参加设备安全事故的调查处理。

8)善后组职责

a、主要负责事故调查、分析、处理。

b、协调相关单位积极处理事故,将事故影响降到最低。

12.4医院及路线图

12.5应急物资准备

(1)各级应急组织机构办公室必须设置固定电话,应急组成员联系电话应保持畅通。

(2)施工区域醒目位置悬挂应急图,应以视觉方式向全体员工展示撤离路线、紧急出口的位置以及其它关键设施的位置。

(3)在施工区域醒目位置悬挂安全警示标识牌。

(4)施工区域禁止非该项目施工人员进入,项目部配备足量急救药品。

12.6应急救援工作程序

1、事故发生初期,事故现场人员应积极采取应急自救措施,同时启动施工现场应急救援预案,实施现场抢险,防止事故的扩大。

2、安全事故应急救援预案启动后,应急救援小组立即投入运作,组长及各成员应迅速到位履行职责,及时组织实施相应事故应急救援预案,并随时将事故抢险情况报告上级。

3、事故发生后,在第一时间里抢救受伤人员,这是抢险救援的重中之重。保安部应加强事故现场安全保卫、治安管理和交通疏导工作,预防和制止各种破坏活动,维护社会治安,对肇事者等有关人员应采取监控措施,防止逃逸。

4、当有重伤人员出现时救援小组应及时提供救护所需药品,利用现有医疗设施抢救伤员。同时拨打急救电话呼叫医疗援助。其他相关部门应做好抢救配合工作。

5、事故报告:重大安全事故发生后,事故单位或当事人必须用将所发生的重大安全事故情况报事故相关监管部门:

(1)发生事故的单位、时间、地点、位置;

(2)事故类型(火灾、倒塌、触电、爆炸、泄漏、机械伤害等);

(3)伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估;

(4)事故涉及的危险材料性质、数量;

(5)事故发展趋势,可能影响的范围,现场人员和附近人口分布;

(6)事故的初步原因判断;

(7)采取的应急抢救措施;

(8)需要有关部门和单位协助救援抢险的事宜;

(9)事故的报告时间、报告单位、报告人及电话联络方式。

6、事故现场保护:重特大安全事故发生后,事故发生地和有关单位必须严格保护事故现场,并迅速采取必要措施,抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。负责事故现场应急的指挥工作,进行应急任务分配和人员调度,有效利用各种应急资源,保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。

12.7应急救援工具准备

(1)急救药品的配备应以简单和适用为原则,保证现场急救的基本需要,并可根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。

(2)由于在现场经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。

(3)由于现场有危险情况,在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。

(4)有时为了安全逃生、救生需要,还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。

(5)按要求配置各项消防物质及器材,由消防保卫部负责保管。各项临时需用物质如潜水泵、草袋、砂石等,由物资部负责调配。

12.8救援方法

1、高空坠落应急救援方法

(1)现场只有1人时应大声呼救;2人以上时,应有1人或多人去打“”急救电话及马上报告应急救援领导小组抢救。

(2)当发现有人从高空坠落时首先要呼救,救人是第一原则,首要任务是救人,在保证自己不被再次伤害的情况下,一边救人,一边大声呼叫,呼叫内容要明确地点或部位的发生情况,并将信息准确传出。

(3)现场听到呼叫的任何人,均有责任将高空坠落情况报告给其最近的项目经理部管理人员、抢险小组成员,使消息立刻报告给项目应急救援指挥部。

(4)应急救援领导小组应立即通知项目各应急相应小组,组织现场抢险工作。

(5)抢险过程中要避免二次伤害,抢险过程要及时清理危险物。

(6)仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷、休克等现象,并尽可能了解伤员落地的身体着地部位,和着地部位的具体情况。

(7)如果是头部着地,同时伴有呕吐、昏迷等症状,很可能是颅脑损伤,医院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞,以免造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及伤员的生命安全。

(8)如果伤员腰、背、肩部先着地,有可能造成脊柱骨折,下肢瘫痪,这时不能随意翻动,搬动是要三个人同时同一方向将伤员平直抬上木板,不能扭转脊柱,运送时要平稳,否则会加重伤情。

(9)警戒保卫组负责疏通事发现场道路,保证救援工作顺利进行。

(10)高处坠落因为受到高速的冲击力使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的损伤,通常有多个系统或多个器官受到损伤,严重者当场死亡,高空坠落除有直接或间接受伤器官表现外,尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状,可导致胸、腹腔内脏组织器官发生损伤,为了在抢救时按伤者受伤情况进行抢救,防止由抢救产生的二次伤害,应遵守以下原则:

1)由于高空坠落可能引起出血,出血量大就有生命危险。常用的止血方法有:指压止血、加压包扎止血、加垫屈肢止血和止血带止血。

2)包扎可以起到快速止血、保护伤口、防护污染作用,有利于转送和进一步治疗。常用方法有:绷带包扎、三角巾包扎等。

3)为了使断骨不在加重,避免断骨对周围组织的伤害,减轻伤员的痛苦并便于搬运,常用夹板的方法来固定。搬运时应注意:

a、下肢骨折需用担架;

b、脊柱骨折,用门板或硬板担架,使伤者面朝上,用布将伤员绑在担架上,防止移动。

c、如高空坠落造成受伤者呼吸短促或微弱,胸部无明显呼吸起伏,应立即给其做对口人工呼吸,频率为每分钟14-16次;如脉搏微弱,应立即进行人工心脏按摩,在心脏部位不断按压、松开,频率为60次每分钟,帮助窒息者恢复心脏跳动。

2、架体坍塌应急救援方法

(1)施工现场发生外脚手架坍塌事故,现场负责人应立即组织人员进行抢救伤员,停止一切施工作业,立即报告其公司领导。单位主要领导及相关部门负责人应尽快赶往事故现场,组织抢险工作,并成立以主要负责人及为首的抢险指挥部。公司各部门、各基层单位必须无条件服从抢险指挥部的指挥,保证人员、机械、物资和车辆的有效调度。按有关规定执行事故上报和调查取证工作。

(2)当发生外架坍塌事故时,立即组织人员及时抢救,防止事故扩大,在有伤亡的情况下控制好事故现场;

(3)立即拨打医院取得联系,或拨打、,求救帮助。上报时必须讲明事故地点、严重程度及本部门的电话号码,并派人到路口接应。(应尽量说清楚伤员人数、情况、地点、联系电话等,并派人到路口等待);

(4)急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位,采取有效的应急救援措施;

(5)抢救被掩埋人员,并转移到安全地方。

(6)对轻伤人员进行简易的包扎,防止出血,预防感染。

(7)若伤员出现呼吸、心跳骤停,应立即进行心肺复苏、人工胸外心脏按压、人工呼吸等。保持伤员呼吸道畅通,消除伤员口、鼻、咽、喉部的异物、血块、呕吐物等。人工胸外心脏按压、人工呼吸不能轻易的放弃,必须坚持到底。

(8)清理事故现场,检查现场施工人员是否齐全,避免遗漏伤亡人员,把事故损失控制到最小;

(9)预备应急救援工具:切割机、起重机、药箱、担架等。

3、物体打击应急救援方法

当物体打击伤害发生时,应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢,医院治疗。

(1)止血:根据出血种类,采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带止血法等。

(2)对伤口包扎:以保护伤口、减少感染,压迫止血、固定骨折,减少伤痛。

(3)对于头部受伤的伤员,首先应仔细观察伤员的神志是否清醒,是否昏迷、休克等,如果有呕吐、昏迷等症状,医院抢救,如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手巾棉花或纱布堵塞,因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及伤员的生命安全。(4)如果是轻伤,在工地简单处理后,医院检查;如果是重伤,医院抢救。

12.计算书

附件:计算书:落地式双排盘扣脚手架,高度23.8m,纵距1.5m计算书

落地式双排盘扣脚手架计算书

一、脚手架参数

二、荷载设计

搭设示意图

盘扣式脚手架剖面图

盘扣式脚手架立面图

盘扣式脚手架平面图

三、横向横杆验算

承载能力极限状态:

q=b(1.3×Gkjb+1.5γLQkzj)=0.25×(1.3×0.35+1.5×0.9×2)=0.kN/m

la=1.5m,脚手板通过爪钩传递给横杆的支座反力为:

R=qla/j=0.×1.5/2=0.kN

横杆自重设计值:q1=1.3m2=1.3×0.=0.kN/m

正常使用极限状态:

q=b(Gkjb+Qkzj)=0.25×(0.35+2)=0.kN/m

la=1.5m,脚手板通过爪钩传递给横杆的支座反力为:

R=qla/j=0.×1.5/2=0.kN

横杆自重标准值:q1=m2=0.kN/m

l=lb=0.9m,计算简图如下

1、抗弯验算

弯矩图(kN·m)

Mmax=0.kN·m

σ=γ0Mmax/W=1×0.×/=.N/mm2≤[f]=N/mm2

满足要求。

2、挠度验算

变形图(mm)

νmax=1.mm≤[ν]=min[lb/,10]=min[/,10]=6mm

满足要求。

四、荷载计算

单立杆静荷载计算

1、结构自重标准值NG1k

(1)、立杆的自重标准值NG1k1

立杆1:NG1k1=Hs1×m1=23.8×0.=0.kN

立杆2:NG1k1=Hs2×m1=23.8×0.=0.kN

(2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2

立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h=(23.8-1.5-0.55)/2=11

NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.×1.5×(11+1)=0.kN

立杆2:步数n2=(Hs2-h1-h2)/h=(23.8-1.5-0.55)/2=11

NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.×1.5×(11+1)=0.kN

(3)、横向横杆的自重标准值NG1k3

立杆1:NG1k3=(11+1)×0.×0./2=0.kN

立杆2:NG1k3=(11+1)×0.×0./2=0.kN

(4)、外斜杆的自重标准值NG1k4

立杆2:NG1k4=n2×h×m4/(5×sin(arctan5h/(4la)))=11×2.0×0./(5×sin(arctan5×2.0/(4×1.5)))=0.kN

4/5表示钢管扣件外斜杆5步4跨

结构自重标准值NG1k总计

立杆1:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3=0.+0.+0.=1.kN

立杆2:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3+NG1k4=0.+0.+0.+0.=1.kN

2、构配件自重标准值NG2k

(1)、脚手板的自重标准值NG2k1

立杆1:NG2k1=(n1+1)×la×0.9×Gkjb×1/1/2=(11+1)×1.×0.9×0.×1/1/2=2.kN

立杆2:NG2k1=(n2+1)×la×0.9×Gkjb×1/1/2=(11+1)×1.×0.9×0.×1/1/2=2.kN

1/1表示脚手板1步1设

(2)、栏杆挡脚板的自重标准值NG2k2

立杆2:NG2k2=(n2+1)×la×Gkdb×1/1=(11+1)×1.×0.17×1/1=3.kN

1/1表示挡脚板1步1设

(3)、围护材料的自重标准值NG2k3

立杆2:NG2k3=Gkmw×la×H=0.01×1.×23.8=0.kN

构配件自重标准值NG2k总计

立杆1:NG2k=NG2k1=2.kN

立杆2:NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=2.+3.+0.=6.kN

单立杆施工活荷载计算

立杆1:NQ1k=la×0.9×(nzj×Qkzj)/2=1.×0.9×(2×2)/2=2.kN

立杆2:NQ1k=la×0.9×(nzj×Qkzj)/2=1.×0.9×(2×2)/2=2.kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

立杆1:N1=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(1.+2.)+0.9×1.5×2.70=9.kN

立杆2:N2=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(1.+6.)+0.9×1.5×2.70=13.kN

立杆最大轴力设计值N=max(N1,N2)=max(9.,13.)=13.kN

五、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

l0=μ×h=1.45×2=2.9m

长细比λ=l0/i=2.9×/15.9=.39≤

查表得,φ=0.

满足要求

2、立杆稳定性验算

Mw=0.9×0.9×1.5ωklah2/10=0.9×0.9×1.5×0.×1.50×2./10=0.kN·m

σ=γ0[N/(φA)+Mw/W]=1×[13.41/(0.×.00)+0.×/]=.N/mm2≤[f]=N/mm2

满足要求!

3、立杆底部轴力标准值计算

立杆1:恒载标准值FG1=4.kN,活载标准值FQ1=2.7kN

立杆2:恒载标准值FG2=7.kN,活载标准值FQ2=2.7kN

六、连墙杆件承载力验算

Nlw=1.5×ωk×Ll×Hl=1.5ωk2h2la=1.5×0.×2×2×2×1.5=5.00kN

长细比λ=l0/i=/15.8=37.,查《规范》JGJ-表D得,φ=0.

连墙杆件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力N0,取3kN。

(Nlw+N0)/(φAc)=(5.+3)×/(0.×)=18.N/mm2≤[f]=N/mm2

满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

Nlw+N0=5.+3=8.kN≤0.85×12=10.2kN

满足要求!

七、可调底座承载力验算

由立杆稳定性一节可知可调底座最大受力:

Rmax=1×N=13.kN≤[N]=kN

满足要求!

八、立杆地基承载力验算

立杆底垫板平均压力P=N/(kcA)=13./(0.8×0.2)=86.kPa≤γufg=1.×80=.32kPa

满足要求

1
查看完整版本: 盘扣式落地外脚手架安全施工专项方案