10月28日,长乐区住房和城乡建设局发布“关于福州滨海新城年第三季度建设工程质量安全检查情况的通报”。
为继续贯彻落实福州滨海新城开发建设指挥部重要决策部署,提升滨海新城建设工程质量安全水平,结合“双随机”监督执法检查,自年7月5日至9月29日,在滨海新城开展年第三季度建设工程质量安全检查工作。
现将有关情况通报如下:
一、检查总体情况
此次检查在建工程项目83个,其中房建项目78个,市*项目5个,发出责令改正通知单97份,其中责令停工改正通知单7份;对施工单位违规行为共记.21分,对监理单位违规行为共记.50分。
质量方面。现场回弹抽测个混凝土构件,其中个构件回弹推定值符合设计要求,7个构件回弹推定值低于设计要求,后经取芯验证符合设计要求;抽测钢筋原材99组,全部合格;抽测钢筋连接接头18组,全部合格;抽测市*道路基、基层及面层(含台背、井周回填)压实度2组(6处),全部合格;抽测CFG桩10根,其中低应变检测10根,钻芯法检测2根,全部合格。
安全方面。结合“双随机”开展安全隐患及疫情防控工作检查96次,其中检查建筑起重机械99台(塔吊57台,施工升降机42台),发现安全隐患及疫情防控问题条。
二、发现的主要问题
(一)质量安全行为方面
1.施工单位存在的问题
(1)部分项目施工单位管理人员履职不到位。如:天徵大数据产业实验中心、福州滨海新城文武砂卫生院项目疫情防控期间项目经理、安全员等关键岗位人员未到岗履职;福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间项目,项目经理对施工现场主要状况不了解;中信银行股份有限公司福州滨海新城支行迁址装修项目,项目经理无故不在施工现场;福州市长乐区亚峰针织有限公司厂房及附属设施、天角大数据产业实验中心项目在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3;福州滨海新城金滨路(泽竹快速路-金江路)及接线道路工程、新城路(东南快速-万新路)道路工程项目部管理人员因故请假但未在“项目监管系统”登记留痕。
(2)部分项目未按要求对进场材料进行报审。如:福州中央·润城项目一期、东南健康医疗大数据中心研发楼(一、二、七、八楼)装修工程、天角大数据产业实验中心、福建东龙针纺有限公司5#厂房(一期)等项目部分进场材料未按要求在“项目监管系统”报审。
(3)部分项目施工程序不符合要求。如:明月轩、福州达华家具制造有限公司厂房项目部分隐蔽验收记录表签字不齐全就擅自隐蔽;福建省长乐市恒华石化有限公司机修车间项目基础子分部验收时,质量或技术部门负责人未到场参加;达华卫星互联网产业园、滨海未来城二区地块N项目基础子分部未按规定组织验收就进入下一道工序;天津大学福州校区(三期)项目施工单位对监理单位发出责令改正通知单所列部分问题未整改到位就进入下一道工序;滨海新城信息产业园一期第1标段项目混凝土结构子分部验收时未按规范要求完成外观质量缺陷检查记录;联东U谷·福州盈合智慧园B地块项目部分基桩桩端持力层与设计图纸不相符,未及时提出意见建议并提请处理。
(4)部分项目未按要求开展自查。如:智能成套装备及大型合金钢成型生产线异地搬迁改造、中信银行股份有限公司福州滨海新城支行迁址装修项目开展月检未留下可追溯记录的相片或视频材料。
(5)部分项目危大工程未按要求进行填报。如:新天地滨海花园C地块、福建省华威化纤染织有限公司综合楼宿舍厂房(机修车间)项目悬挑式脚手架工程,博思人工智能产业园项目高大模板工程,福建拓普达新材料科技有限公司办公楼宿舍楼、守正智园项目吊篮工程等,施工前未在“项目监管系统”上填报。
(6)部分项目三级安全教育及安全技术交底落实不到位。如:福建宝达体育用品有限公司厂房办公楼宿舍楼项目多名模板班组工人安全技术交底书非本人签字;恒宇万隆假日大酒店、天津大学福州校区(三期)项目技术负责人未向施工班组、作业人员进行安全技术交底。
2.监理单位存在的问题
(1)个别项目监理单位历任责任人周期记分值达分及以上。如:天俊·尊品项目监理单位历任总监周期记分累计值达.20分。
(2)部分项目监理单位履职不到位。如:天徵大数据产业实验中心、福州滨海新城文武砂卫生院项目疫情防控期间,监理单位对施工单位关键岗位人员到岗履职情况管控不到位;福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间项目违规使用自制物料提升机,监理单位未予以制止,且总监对施工现场主要状况不了解;均和云谷产业园B区项目两台塔吊之间安全距离不足,福州市长乐区龙盛机电设备有限公司厂房及附属设施项目外脚手架搭设与方案不符,福建省三丰纺织器材有限公司办公楼项目外脚手架和模板支架存在较多安全隐患,明月轩项目存在较多质量安全隐患,监理单位未及时发现或督促整改;福建拓普达新材料科技有限公司A办公楼、C宿舍楼、1#门卫、2#门卫项目吊篮未经验收就投入使用,新天地滨海花园C地块、滨海未来城(一期)项目部分排烟(气)管道壁厚不足,监理单位未予以制止。
(二)实体工程质量方面
1.地基与基础工程
个别项目地基与基础工程质量管控不到位。如:福州航空旅游集团有限公司长乐滨海新城酒店土地项目部分基桩偏位超出设计及规范要求。
2.主体结构工程
(1)部分项目混凝土工程质量管控不到位。如:明月轩项目地下室部分主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补;福州市长乐区龙盛机电设备有限公司厂房、福建省华威化纤染织有限公司综合楼项目部分主要受力构件存在露筋、孔洞或蜂窝等严重外观质量缺陷;福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间、福建省华威化纤染织有限公司综合楼项目部分梯板厚度不足;福建省三丰纺织器材有限公司办公楼项目部分框架柱垂直度偏差超过规范要求;榕发·翰林壹号项目地下室局部存在渗水现象;均和云谷产业园A区项目部分梁板同条件拆模试块留置频率不足。
(2)部分项目钢筋工程质量管控不到位。如:福建省三丰纺织器材有限公司办公楼项目部分屋面层梁柱节点加密箍筋个数不足;福建省长乐市恒华石化有限公司机修车间项目一层框架柱部分钢筋接头外观质量不符合规范要求。
(3)部分项目砌体工程质量管控不到位。如:福州滨海新城文武砂卫生院项目部分填充墙未按要求设置构造柱;福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间项目部分楼层外墙存在透明缝、瞎缝现象,部分填充墙后置拉结钢筋数量不足。
3.装饰装修工程
部分项目装饰装修工程质量管控不到位。如:福建东龙针纺有限公司5#厂房(一期)项目部分外窗尺寸擅自加大;游龙泛娱乐大数据产业园(研发楼五期)、那迪广场、中国联通福建产业互联网科技园DC1机房楼土建工程项目部分幕墙框架与主体结构预埋件的连接质量不符合设计及规范要求;滨海新城智慧城市运营管理中心项目部分幕墙与主体结构连接处防腐处理不符合设计要求;新天地滨海花园C地块、滨海未来城(一期)项目部分排烟(气)管道壁厚不足。
5.安装工程
部分项目安装工程质量管控不到位。如:福州市长乐区亚峰针织有限公司厂房项目部分照明电线暗敷未进行穿管保护,应急照明电线埋墙敷设未按设计要求采用钢管保护;东南健康医疗大数据中心研发楼(一、二、七、八楼)装修工程部分照明JDG管连接质量不符合要求,部分风管穿墙未设置套管;那迪广场、守正智园项目部分消防给水管壁厚不符合规范要求。
6.消防工程
部分项目消防工程质量管控不到位。如:福建拓普达新材料科技有限公司厂房项目一层疏散出口违规设置隔墙,屋面自然开窗面积不足;福建景丰科技有限公司1#(A)车间项目二层通向相邻厂房密闭式连廊无相应的报警灭火设施,且无防火分隔;湛华人工智能数据标准化中心项目部分电梯合用前室自然开窗面积不符合要求,地下室防火分区联动测试时,消防救援电梯迫降后无法使用。
(三)实体工程安全方面
1.支护工程
(1)部分项目基坑开挖及支护工程存在安全隐患。如:明月轩项目基坑局部位置开挖坡率不符合设计要求;福建贝瑞和康基因技术有限公司数字生命产业园工程一期工程北区、福州中央·润城项目(一期)项目基坑坑顶或坑底截排水措施不到位。
(2)个别项目边坡存在安全隐患。如:智能成套装备及大型合金钢成型生产线异地搬迁改造项目边坡施工无专项施工方案。
2.脚手架工程
(1)个别项目脚手架工程与方案不符。如:福州市长乐区龙盛机电设备有限公司厂房及附属设施项目脚手架专项施工方案、验收记录与现场实际不符,立杆多处悬空。
(2)个别项目违规搭设落地式脚手架卸料平台。如:福建省三丰纺织器材有限公司办公楼落地式钢管扣件卸料平台未独立搭设,违规与外脚手架相连。
(3)个别项目脚手架搭设不规范。如:福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间、福建米家储机械设备有限公司综合办公楼厂房项目脚手架未按规定由底至顶连续设置剪刀撑。
3.模板支撑体系
(1)部分项目模板支架搭设不规范。如:福建省三丰纺织器材有限公司办公楼项目屋面层模板支架大部分水平拉杆、扫地杆、剪刀撑缺失,且大部分立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求;天津大学福州校区(三期)项目地下室个别梁底立杆横向间距与施工方案不符;福州滨海新城文武砂卫生院、福建省长乐市恒华石化有限公司机修车间、博思人工智能产业园等项目,模板支架剪刀撑或水平拉杆设置不足。
4.机械设备及吊装作业
(1)部分项目起重机械存在安全隐患。如:福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间项目使用国家明令禁止、淘汰的自制物料提升机;均和云谷产业园A区项目两台塔吊起重臂之间未保持安全距离;海玥公馆项目使用螺纹钢自行加工吊具,塔吊司机室操纵杆零位保护失效;福州航空旅游集团有限公司长乐滨海新城酒店土地项目塔吊自由端高度不符合防台风规范要求;福建米家储机械设备有限公司综合办公楼厂房项目塔吊回转限位失效;天角大数据产业实验中心项目塔吊钢丝绳托轮磨损严重,变幅小车低速挡失效;福州中央·润城项目一期塔吊主卷扬钢丝绳保养不良,起重臂导轮失效。
(2)部分项目施工升降机存在安全隐患。如:福建拓普达新材料科技有限公司办公楼宿舍楼项目施工升降机天窗限位、电气联锁失效,未设置楼层防护门,操作人员未取得操作资格证书;福建省三丰纺织器材有限公司办公楼宿舍楼项目施工升降机操作人员未取得操作资格证书;福建东龙针纺有限公司5#厂房(一期)项目施工升降机上限位开关失效,机械联锁装置调试不到位,交流极限开关安装不到位,笼顶防护栏杆损坏严重;福州市长乐区文武砂镇卫生院项目施工升降机未设置楼层呼叫器,减速器漏油,梯笼门配重钢丝绳多处断丝;中国联通福建产业互联网科技园DC1机房楼土建工程项目施工升降机梯笼门配重钢丝绳报废,机械联锁安装不到位;福州滨海临空开发建设有限公司新投汇贤雅居项目施工升降机个别齿条螺栓腐蚀严重,围栏门机械联锁失效。
(3)个别项目吊篮工程存在安全隐患。如:福建拓普达新材料科技有限公司办公楼宿舍楼项目吊篮未经验收就投入使用,安全锁无检测报告,未正确固定安全生命绳,部分吊篮支架螺栓松动,个别配重块破损严重且未串联。
5.施工临时用电
部分项目施工临时用电不符合规范要求。如:福建永丰针纺有限公司一期工程外电防护搭设与方案不符;福州滨海新城文武砂卫生院、福建省华威化纤染织有限公司综合楼宿舍厂房(机修车间)、东南健康医疗大数据中心研发楼(一、二、七、八楼)装修工程等项目施工临时用电末级箱配备不足。
6.施工消防安全
部分项目施工消防设备设施配备不到位。如:福州市长乐区康得利食品有限公司生产车间、福建米家储机械设备有限公司综合办公楼厂房、福建省华威化纤染织有限公司综合楼宿舍厂房项目未按规定设置消防水枪、水带;滨海未来城(一期)9#楼及地下室项目配电房未配备灭火器。
7.文明施工
部分项目文明施工较差。如:福建万鸿纺织有限公司厂房及其附属设施、智能成套装备及大型合金钢成型生产线异地搬迁改造项目未按规定设置洗车台;联东U谷·福州盈合智慧园B地块项目围挡材质不符合要求。
三、通报批评
(一)对以下存在重大安全隐患和质量问题被责令停工整改的项目责任单位及责任人予以通报批评(具体问题详附件1):
1.天徵大数据产业实验中心:1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、地下室项目,施工单位中国核工业华兴建设有限公司,项目经理舒小华;监理单位福州市建设工程管理有限公司,总监段治社。
2.福州滨海新城文武砂卫生院项目,施工单位北京市市*四建设工程有限责任公司,项目经理吕秀梅;监理单位福建广福联工程管理有限公司,总监冯仁祥。
3.均和云谷产业园B区项目,施工单位福建省德龙建设工程有限公司,项目经理王秋财;监理单位福建宏业建设监理有限公司,总监孙文凯。
4.福建拓普达新材料科技有限公司-A办公楼、C宿舍楼、1#门卫、2#门卫项目,施工单位福建省拓华建设工程有限公司,项目经理刘钦;监理单位福建隆峰建设管理有限公司,总监廖兴兵。
5.福州市长乐区康得利食品有限公司-生产车间项目,施工单位福建鑫冠建设工程有限公司,项目经理陈**;监理单位福建泰闽强建设工程有限公司,总监陈晗。
6.福建省三丰纺织器材有限公司办公楼、宿舍楼项目,施工单位福建展兴建筑工程有限公司,项目经理肖春华;监理单位福建都城建设发展有限公司,总监陈辉。
7.福州市长乐区龙盛机电设备有限公司厂房及附属设施项目,施工单位福建省奋发建设工程有限公司,项目经理高美金;监理单位福建嘉和建设监理有限公司,总监林捷。
(二)对施工单位项目记分值较多的项目责任单位及责任人予以通报批评(具体详附件2):
1.福州市长乐区康得利食品有限公司-生产车间项目,施工单位福建鑫冠建设工程有限公司,项目经理陈**;监理单位福建泰闽强建设工程有限公司,总监陈晗。
2.福建省三丰纺织器材有限公司办公楼、宿舍楼项目,施工单位福建展兴建筑工程有限公司,项目经理肖春华;监理单位福建都城建设发展有限公司,总监陈辉。
3.明月轩项目(1#-3#楼、5#-16#楼、Q1#楼、Q2#楼)项目,施工单位福州市一建建设股份有限公司,项目经理张华忠;监理单位福建省京闽工程顾问有限公司,总监温成坚。
4.中信银行股份有限公司福州滨海新城支行迁址装修项目,施工单位福建盛宇欣建设工程有限公司,项目经理武治斌;监理单位福建固特新工程监理咨询有限公司,总监庄凌。
5.福州市长乐区龙盛机电设备有限公司厂房及附属设施项目,施工单位福建省奋发建设工程有限公司,项目经理高美金;监理单位福建嘉和建设监理有限公司,总监任林捷。
6.东南健康医疗大数据中心研发楼(一、二、七、八楼)装修工程,施工单位深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司,项目经理弓准库,监理单位福建省路海工程管理有限公司,总监刘锐秋。
(三)对项目历任责任人周期记分值达分及以上被Mi记分处理的项目责任单位及责任人予以通报批评(具体详附件3):
1.天俊·尊品项目,监理单位福建省建诚工程咨询有限公司,总监蔡艳峰、刘雄进、颜良武。
附件:1.责令停工整改工程项目表
2.施工单位项目记分值较多工程项目表
3.被Mi记分处理工程项目表