TUhjnbcbe - 2023/11/15 21:15:00
扣件式钢管脚手架由钢管杆件、扣件、底座和脚手板组成,它具有承载能力大,拆装方便、搭设高度大、周转次数多、摊销费用低等优点,因此得到广泛应用,是目前使用最普遍的周转材料之一。一、扣件式脚手架构配件用材的要求1.钢管钢管宜采用力学性能适中的QA(A3)钢,且应符合中QA钢的定,钢管的截面按表2-5选用,其长度通常为:大横杆、立杆为4~4.5m,小横杆为2.1~2.3m为宜。这样便于工人装拆,且能满足施工的需要。2.扣件扣件用于钢管之间的连接,其基本形式有三种,见图2-5。直角扣件又称十字扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接;旋转扣件又称回转扣件,用于两根任意角度交叉钢管的连接;对接扣件又称一字扣件,用于两根钢管对接连接。目前,我国使用的扣件有可锻铸造扣件和钢板压制扣件两种。由于可锻铸造扣件的制造工艺成熟,有国家产品标准和专业检测单位,质量易于保证,因此,我们提倡采用可锻铸造扣件,对钢板压制扣件应慎重采用。可锻铸造扣件一般应采用机械性能不低于KTH-08的可锻铸铁制作,铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛制,氧化皮等清除干净。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不要小于5mm。扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。3.钢脚手板钢脚手板的材质应符合GB-89中KA(A3)的规定,钢板的厚度不小于2mm,表面的锈迹斑点直径不小于5mm,并沿其横截面不能多于三处,有锈脱层者一般不能使用,有裂纹凹陷严重者也不能使用。二、扣件式钢管脚手架的构造扣件式钢脚手架的基本构造形式与木脚手架基本相同,也有单排架和双排架两种构架形式,见图2-6;它们的构造参数见表2-6。1.立杆立杆(也称立柱、站杆)平行于建筑物并垂直于地面的杆件,是传递脚手架结构自重、施工荷载与风荷载的主要受力杆件。每根立杆均应设置底座,由标准底面向上mm处,设置纵、横向扫地杆,用直角扣件与立杆相连接,立杆的垂直偏差,当架高在30m以下时,不大于架高的1/;架高在30m以上时,不大于架高的1/~1/,同时,全高不要大于m。立杆接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头应尽量错开一步,其错开的垂直距离不应小于mm;各接头中心距主节点(立杆、大、小、横杆三者的交点)的距离不应大于步距的1/3。(1)立杆的搭接长度不小于1m,用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边沿至杆端距离不应小于mm。(2)立杆的杆距、排距、离墙距离、最大架设高度可参见表2-7。2.大横杆平行于建筑物,在纵向连接各立杆的通长水平杆,是承受并传递施工荷载给立柱的主要受力杆件。大横杆要设置水平,长度不应小于2跨,大横杆与立杆要用直角扣件扣紧,且不能隔步设置或遗漏。两大横杆的接头必须采用对接扣件连接。接头位置距立杆轴心线的距离不宜大于跨度的1/3,同一步架中内外两根纵向水平杆的对接接头应尽量错开一跨,上下相邻两根纵向水平杆的对接接头也应尽量错开一跨,错开的水平距离不应小于mm。3.小横杆垂直于建筑物,在横向连接脚手架内、外排立杆的水平杆件(单排脚手架时,一端连接立杆,另一端搭在建筑物的外墙上),是承受并传递施工荷载给立柱的主要受力杆件。小横杆设置在立杆与大横杆的相交处,用直角扣件与大横杆扣紧,且应贴近立杆布置,小横杆距离立杆轴心线的距离不应大于mm;当为单排脚手架时,小横杆的一端与大横杆连接,另一端插入墙内长度不小于mm,当双排脚手架时,小横杆的两端应用直角扣件固定在大横杆上。4.支撑支撑有剪刀撑(又称十字撑)和横向支撑(又称横向斜拉杆、之字撑)。剪刀撑设置在脚手架外侧面、与外墙面平行的十字交叉斜杆,可增强脚手架的纵向刚度;横向支撑是设置在脚手架内、外排立杆之间的、呈之字形的斜杆,可增强脚手架的横向刚度。可见,支撑是为保证脚手架的整体刚度和稳定性,并提高脚手架的承载力而设置的;双排脚手架应设剪刀撑与横向支撑,单排脚手架应设紧刀撑。剪刀撑的设置应符合下列要求:(1)24m以下的单、双排脚手架,均应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。(2)24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(3)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5~7根之间,与地面的倾角宜在45°~60°之间。(4)剪刀撑的连接除顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接。搭接长度不小于1m,用不少于两个旋转扣件连接。(5)剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于mm。横向支撑的设置应符合下列要求:(1)横向支撑的每一道斜杆应在1~2步内,由底至顶呈之字形连续布置,两端用旋转扣件固定在立杆上或小横杆上。(2)一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向支撑,中间每隔6跨设置一道。(3)24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向支撑,24m以上者除两端应设置横向支撑外,中间应每隔6跨设置一道。5.连墙件连墙件(又称连墙杆)是连接脚手架与建筑物的部件,是脚手架中既要承受、传递风荷载,又要防止脚手架在横向失稳或倾覆的重要受力部件。连墙件的布置形式、间距大小对脚手架的承载能力有很大影响,它不仅可以防止脚手架的倾覆,而且还可加强立杆的刚度和稳定性。正常情况下,连墙件是不受力的作用,一旦脚手架发生变形,它得承受压力或拉力,起到分散荷载的作用。连墙件根据传力性能,构造形式的不同,可分为刚性连墙件和柔性连墙件。通常采用刚性连墙件,使脚手架与建筑物连接可靠。但当脚手架高度在24m以下时,可用柔性连墙件,如用φ4mm镀锌钢丝或φ6钢筋,这种连接必须配用顶撑顶、混凝土圈梁、柱等结构固定,以防止向内倾倒,见图2-7;24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与墙体连接,见图2-8;刚性连墙件的布置间距与脚手架的搭设高度有很大关系,见表2-8。6.脚手板脚手板是工人施工操作的平台,它承受并传递施工荷载给小横杆,当设于非操作层时,起安全防护的作用。脚手板一般应设置在三根小横杆上,采用三点支撑。当脚手板长度小于2m时,可采用两点支撑,但应将脚手板两端可靠地固定在小横杆上,以防止倾翻。脚手板宜采用对接平铺,也可采用搭接铺设,构造应按下图2-9采用。三、扣件式钢管脚手架的搭设与拆除1.扣件式钢管脚手架的搭设脚手架的搭设要求钢管的规格相同,地基平整夯实;对高层建筑物脚手架的基础要进行验算,脚手架地基的四周排水畅通,立杆底端要设底座或垫木。通常脚手架搭设顺序为:放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆(大横杆)→第一步横向水平杆(小横杆)→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆(大横杆)→第二步横向水平杆(小横杆)开始搭设第一节立杆时,每6跨应暂设一根抛撑,当搭设至设有连墙件的构造层时,应立即设置连墙件与墙体连接,当装设两道墙件后,抛撑便可拆除。双排脚手架的小横杆靠墙一端应离开墙体装饰面至少mm,杆件相交的伸出端长度不小于mm,以防止杆件滑脱;扣件规格必须与钢管外径相一致,扣件螺栓拧紧,扭力矩不小于40Nm,并不大于65Nm;除操作层的脚手板外,宜每隔1.2m高满铺一层脚手板,在脚手架全高或高层脚手架的每个高度区段内,铺板不多于6层,作业不超过3层,或者根据设计搭设。对于单排架的搭设应在墙体上留脚手架眼,但在墙体下列部位不允许留脚手架眼,砖过梁上与过梁成60°角的三角形范围内,宽度小于1m的窗间墙;梁或梁垫下及其两侧各mm的范围内;砖砌体的门窗洞口两侧3/4砖和墙转角处13/4砖的范围内;其他砌体的门窗洞口两侧mm和转角处mm的范围内;独立柱或附墙的砖柱;设计上不允许留脚架眼的部位。2.扣件式脚手架的拆除扣件式脚手架的拆除按由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆的顺序进行,严禁上下同时拆除,以及先将整层连墙件或数层连墙件拆除后再拆其余杆件。如果采用分段拆除,其高差不应大于2步架,当拆除至最后一节立杆时,应先加临时抛撑,后拆除连墙件,拆下的材料应及时分类集中运至地面,严禁抛扔。