慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 问答 » 扣件式钢管脚手架设计计算案例,看会就学会
TUhjnbcbe - 2023/11/15 21:13:00
计算依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-钢管:采用φ48.3×3.6钢管,参数:A=5.06cm2,i=1.59cm,W=5.26cm3,I=12.71cm4。一、荷载(1)作用于脚手架上的荷载:永久荷载——脚手架自重(立杆、水平杆、剪刀撑及扣件)、构配件自重(脚手板、栏杆、挡脚板及安全网)可变荷载——施工荷载(作业层上人员、器具和材料自重),风荷载(2)荷载标准值永久荷载标准值按每米立杆承受的结构自重标准值,查表(表3-1)采用或自行计算;构、配件自重见表3-2和表3-3。可变荷载中的施工荷载见表3-4。《扣件架》规范附录A表3-1单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN/m)注:φ48.3×3.6钢管,扣件自重按本规范附录A表A.0.4采用.表内中间可按线性插入计算。表3-2脚手板自重标准值表3-3栏杆、挡脚板自重标准值表3-4施工均布荷载标准值注:当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN/m2。可变荷载中的水平风荷载标准值:式中wk——风荷载标准值(kN/m2);z——风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》规定采用;s——脚手架风荷载体型系数,见表3-5。(最为关键)w0——基本风压(kN/m2),按《建筑结构荷载规范》规定采用,取重现期n=10对应的风压值。在风荷载体型系数中,可将脚手架视为钢管桁架。表3-5脚手架的风荷载体型系数μs注:1)μstw值可将脚手架视为桁架,按国家标准《建筑结构荷载规范》(GB-)表7.3.1第32项和第36项的规定计算;2)φ为挡风系数,φ=1.2An/AW,其中An为挡风面积;AW为迎风面积。敞开式脚手架的φ值宜按本规范附录A表A.0.5采用。3)密目式全封闭脚手架挡风系数φ不宜小于0.8。(常用密目式安全网)二、关于μs的计算1.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)条文说明中第3.0.7条指出:“立网应该使用密目式安全网,其标准为每cm2(10cm×10cm)的面积上,有个以上网目。”2.在扣件式钢管脚手架立面外侧装设了全封闭密目安全网以后,脚手架挡风系数φ的计算就包括了两个方面:(1)密目安全网的挡风系数φ1;(2)架体本身的挡风系数φ2。(查规范附表,特殊情况才计算)3.挡风系数φ的计算公式:式中,φ1φ2/1.2为安全网与脚手架杆件重复计算部分,需扣除。例:求安全网挡风系数φ1例1:某扣件式钢管脚手架,其外侧立面采用全封闭安全网,安全网的网目密度为目/cm2。每目孔隙面积A=1.3mm2,试计算该安全网的挡风系数φ1。解:先将孔隙面积A换算成以cm2为单位,即:A=1.3/=0.(cm2)An=-nA=-×0.=70.1(cm2)Aw=cm2(迎风面积)代入公式得:φ1=1.2An/Aw=1.2×70.1/=0.。4、荷载效应组合三、设计计算(1)脚手架设计计算的基本内容①纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;(纵向水平杆宜按三跨连续梁计算,横向水平杆宜按简支梁计算)。②立杆的稳定性计算。③连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。④立杆地基承载力计算。(2)扣件的承载力设计值(3)脚手架立杆稳定计算不组合风荷载时:组合风荷载时N——计算立杆轴向力设计值φ——轴心受压构件的稳定系数λ——长细比,λ=l0/i,l0=kμh。计算长度附加系数,其值取1.,当验算立杆允许长细比时,取k=1。单、双排脚手架立杆的计算长度系数μ计算立杆段轴向力设计值不组合风荷载时:N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4∑NQk组合风荷载时:N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4∑NQk式中NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;∑NQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆可按一纵距(跨)内施工荷载总和的1/2取值。由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw,可按下式计算:Mw=0.9×1.4Mwk=0.9×1.4(wkla)h2/10式中:Mwk——风荷载产生的弯矩标准值(N·mm);wk——风荷载标准值(kN/m2),la——立杆纵距(m)。
1
查看完整版本: 扣件式钢管脚手架设计计算案例,看会就学会