慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 6382脚手架工程
TUhjnbcbe - 2023/11/1 21:03:00

A.脚手架的搭设

采用单立杆双排钢管脚手架

(1)材料要求

钢管采用Φ48×3.5,材料为Q(3号)钢,60×mm中枋,各种扣件,竹脚手板

(2)搭设方法

a.立杆:第一道立杆搭设前,立杆下端均应铺设60×mm中枋,设临时排水沟。立杆沿边坡间距为1.2m(跨距),垂直于边坡方向间距0.8m(排距),内侧立杆距结构边缘为0.m,立杆接头必须采用对接扣件连接,接头交错布置,相邻立杆接头不能设置在同步或同跨内,且相邻两个接头位置错开必须大于mm,接头中点至主节点不宜大于步距的1/3,立杆垂直偏差控制在1/以内。

b.大横杆:大横杆应设置在立杆的内侧,垂直步距为1.5m。大横杆可采用对接连接,也可采用搭接,采用对接时,两根相邻横杆不能在同步或同跨内设置接头,且接头位置在水平、垂直方向错开必须大于mm。采用搭接时,搭接长度大于1.0m,应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接水平杆的端部的距离大于mm。

c.小横杆:小横杆按水平间距1.0m、步距1.5m进行搭设,并设置在大横杆与立杆的交点处,两面端固定。

d.剪刀撑:剪刀撑采用连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。斜杆与地面的夹角必须控制在45—60度(与地面夹角)之间。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

e.斜撑:间距为立杆间距的2倍。

f.水平加强层:每隔6m增加一层。

B.脚手架的拆除

脚手架拆除顺序必须遵循和搭设相反的顺序,即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除,不允许同时拆除一面脚手架。

a.拆除准备工作

全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合安全要求;拆除安全技术措施,由单位工程负责人逐级进行技术交底;清理脚手架上杂物及地面障碍物。

b.拆除要求

拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;

分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设斜撑加固;

当脚手架拆至下部最后一根长钢管时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;

当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置横向支撑加固。

拆除的各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

c.拆除阶段的安全措施

除脚手架时必须划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。

搭拆架子的工人必须佩带安全带。

搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。

没有搭拆完的脚手架在每收工时一定要确定架子的稳定,并有临时加固措施,以免发生意外。

拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。

拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪刀撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用桶吊送到地面,严禁高空抛掷。

拆除脚手架前必须指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。严格遵守脚手架的拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

1
查看完整版本: 6382脚手架工程