慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 预防 » 单双排外脚手架检查的要点
TUhjnbcbe - 2023/8/19 21:28:00

为了确保建筑施工的安全性,根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,需要进行单双排外脚手架检查。检查要点如下:

首先,脚手架钢管应采用Φ48.3×3.6钢管,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。

图一:钢管

其次,脚手板质量不宜大于30kg,厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。

纵向水平杆应设置在立杆内侧,在水平方向错开的距离不应小于mm,各接头中心点至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

图二:立杆

脚手架钢管搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件。单排脚手架的横向水平杆应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于mm。

作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,离墙面的距离不应大于mm。

图三:跳板

脚手板外伸长度应取-mm,两块脚手板外伸长度之和不大于mm。脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

当脚手架立杆基础不在同一高度时,必须降高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨并与立杆固定,高低差不应大于1m。

图四:基础高度差

单排、双排脚手架和满堂脚手架立杆接长除顶层外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1.2m,宜高出檐口上端1.5m。

连墙件布置间距必须符合规定,每根连墙件覆盖面积小于等于40平米。

每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45度~60度之间。

图五:剪刀撑

以上就是单双排外脚手架检查的要点,务必保证脚手架的安全可靠。

1
查看完整版本: 单双排外脚手架检查的要点