6.6.2箱基底板侧模

为防止泥土塌入箱基内,底板外侧砌半砖厚胎模,胎模外侧每隔2m加木方或钢管支撑,内粉1:2.5水泥砂浆,高度同底板厚,交角处粉成小圆角。

6.6.3墙模

6.6.3.1地下室墙模(含地梁模板)

地下室墙模拟采用小钢模沿垂直方向铺设,接缝错开布置,外用Φ48×3.5mm钢筋做小楞和肋。单根小楞的间距≤mm,肋为双根钢管。外墙用带止水片的M12螺栓作对拉杆。内墙M12螺栓上套Φ20塑料管。

模板的安装工序为:清理——放模板就位线——做砂浆找平层——安放角模——安装内模——安装穿墙螺栓——安装外模固定——调整模板垂直度——浇筑混凝土——拆模、清理

在安装墙模板时应注意:

安装应从墙角开始,向互相垂直的两个方向组拼,这样可以减少临时支撑设置。否则,要随时注意拆换支撑或增加支撑,以保证墙模处于稳定状态;

当完成第一步单块就位组拼模板后,可安装内钢楞,内钢楞与模板肋用钩头螺栓紧固,其间距不大于mm,当钢楞长度不够,需要接长时,接头处要增加同样数量的钢楞;

在组装模板时,要使两侧穿孔的模板对称放置,以便穿墙螺栓与墙模保持垂直;

上下层墙模板接槎的处理,可在下层模板上端设一道穿墙螺栓,拆模时该层模板暂不拆除,在支上层模板时,作为上层模板的支撑面;

预留门窗洞口的模板,应有锥度,安装要牢固,既不变形,又便于拆除。

地下室墙模和地梁模板组装及支撑见附图。

6.6.3.2首层以上墙模

首层以上墙模板采用木梁体系大模板或钢模板,模板制作方案及支撑另详模板施工方案。大模板的施工程序为:

6.6.3.2.1大模板进场后要清点数量、型号,根据设计尺寸进行现场组装,对表面进行清理和除锈,刷脱模剂。

6.6.3.2.2安装大模板时按“先横后纵”、“先内后外”的原则,及时穿上对拉螺栓,确保大模的稳定性。

6.6.3.2.3拆模时保证混凝土棱角完整和不粘连模板为准,不允许过早拆模。一般墙体混凝土强度达到1.2Mpa时方可拆模,常温下约为12小时。

6.6.3.2.4吊模前应认真检查穿墙螺栓是否全部拆完,要先吊内模。

6.6.3.2.5每次外模安装前,在墙上弹出水平基准线,利用大模三角支架调整模板高度。

6.6.3.2.6大模板堆放应一次放稳,搭设的管架角度为75度左右,大模底部应垫好木方,要及时进行板面的清理,涂刷隔离剂。

6.6.4梁、柱模板

梁柱模板拟采用多层板加工。

6.6.4.1为提高多层板的周转次数,加工后一定要涂刷模板保护剂。模板加工时,由于多层板的厚薄不一,要进行挑选,选厚度大致相同的多层板放在同一个面上,板面拼缝的地方要用塑料胶带封好,用过的旧模板要进行挑选,板内纤维坏了的暂且不用。作废的对拉螺栓孔用胶带纸封好,以免打灰时漏浆。多层板后面加的木方要紧贴模板的面和与之相对的面加工平整,且每条木方都要厚薄均匀,以免影响受力。在模板使用前要清理干净,刷脱模剂。

6.6.4.2柱模安装时,先在基础面(或楼面)上弹出柱轴线及边线,同一柱列应先弹两端柱轴线、边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线和边线。按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装两侧纵向侧板,用临时支撑支牢,安装另两侧板,用线坠校正柱模垂直后,用支撑加与固定,为了保证柱模的稳定,柱模之间要用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。

6.6.4.3安装梁模时,应在梁模下方地面上铺垫板,在柱模缺口处钉衬口档,然后把底板两头搁置在柱模衬口档上,再立靠柱模或墙边的顶模,并按梁模长度等分顶撑间距,立中间部分的顶撑。顶撑底应打入木契。安放侧板时,两头要钉牢在衬口档上,并在侧板底外侧铺上夹木,用夹木将侧板夹紧并钉牢在顶撑帽木上,随即把斜撑钉牢。

次梁模板的安装,要待主梁模板安装并校正后才能进行。其底板及侧板两头是钉在主梁模板缺口处的衬口档上。次梁模板的两侧板外侧要按搁栅底标高钉上托木。

梁模安装后,要拉中线检查,复核各梁模中心位置是否对正。待平板模板安装后,检查并调整标高,将木契钉牢在垫板上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固。

当梁的跨度在4m或4m以上时,在梁模的跨中要起拱,起拱高度为梁跨度的3‰。

6.6.4.4柱顶与梁交接处,要留出缺口,缺口尺寸即为梁的高与宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度。

梁、柱及其节点处模板组装详见附图。

6.6.5楼板模板

楼板模板亦采用18mm厚多层板。梁板模板的支撑体系采用早拆支撑体系,梁底架子采用mm间距的支撑,板底采用×mm间距的支撑。模板主龙骨采用×mm木方,间距

,次龙骨采用Φ48×3.5mm钢管,间距

.

模板使用前要刷脱模剂,拼缝处及有眼的地方用塑料带贴好,混凝土浇筑前拉通线调整梁和柱的位置,以免钢筋偏位,梁上预埋的安装玻璃墙及爬架的埋件要按设计位置固定,上下在同一直线上,梁内杂物一定要清理干净。平板模板铺好后,应进行模板面标高的检查工作,如有不符,应进行调整。

由于施工周期加快,模板及支撑投入也增加,为满足施工进度及保证工程质量的需要,应用短跨支撑原理,采用养护支撑即在底板混凝土达到设计强度60%时,将混凝土的支撑由面支撑改为线支撑,支点间距控制在2.3m以内,各立杆用水平杆纵横拉接,水平杆步距不大于mm。对于悬臂梁板,底板应支顶至混凝土强度达到%时方可拆除模板。

楼板模板的支撑详见附图。

6.6.6楼梯模板

楼梯模板底模采用多层板。

施工前应根据实际层高放样,先安装休息平台梁模板,再安装楼梯模板斜楞,然后铺设楼梯底模,安装外帮侧模和踏步模板。安装模板时要特别注意斜向支柱(斜撑)的固定,防止浇筑混凝土时模板移动。

6.6.7模板计算

6.6.7.1楼板模板及早拆体系计算

楼板模板以及模板早拆体系构成如附图。

只留早拆支撑体系时:取支撑之间宽为mm条带分析

其受力图如下:

加范围为有效压头部分:

4÷24=0.17m

4+4=8KN/m2(KPa)

则得到附加后侧压力分布如图:

(2)面板计算

①计算简图:根据混凝土浇注情况(图下),

图中A区看作三面固定,一面简支;

B区看作四面固定;

C区看作二面固定;

从受力观点看,A区格最不利,其荷载取

最不利q=0.N/mm2。

②强度验算:取10mm宽的板条作为计算单元,荷载为

q=0.×10=0.51N/mm2

根据lx/ly=/=0.67

查荷载与结构静力计算表得:

Mx0=k1qlx2=0.×0.51×2=.8Nmm

My0=k2qlx2=0.×0.51×2=.5Nmm

Wx=Wy=bh2/6=10×/6=mm3

x=Mx0/wx=11.79N/mm2f=13

y=My0/wy=8.64N/mm2f=13

③挠度验算:根据lx/ly=/=0.6查得,

fmax=0.ql4/k

其中k=Eh3b/12(1-r2)=51.84×

则f=0.59mm。

(3)横肋计算

横肋按三跨连续梁计算,取最不利荷载情况:

q=0.×=30.6N/mm2

计算简图如下:

木方50×

W=83cm3

E=N/mm3

则Mmax=Kmql2=489Nmm

横肋最大内力为ó=M/W=5.90N/mmf=12

挠度验算:Kf=0.

fmax=kfql4/EI=0.mm

满足要求。

(4)竖向长肋计算:荷载可简化为如下图:

q’=(6.8+0.51)/0.8×=13.2N/mm2

①强度验算

M1=0.q’l2=0.×13.2×2=Nmm

M2=0.q1l2=0.×7.2×2=320Nmm

B支座:

Mmax=M1+M2=+320=Nmm

ó=Mmax/W=/83×=9.9f=12

②挠度最不利情况:

f=Kf(q1+q’)l2/EI=0.mm满足规范。

螺栓强度验算:

N=0.6×0.6×51=18.36KN=N

选用M12对拉螺栓,其抗拉强度设计值ftb=N/mm2

截面面积S=mm2,Anftb=×=NN

故选用M12螺栓满足要求。

1