慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 诊断 » 安全5分钟第19天不同规对脚手架范剪
TUhjnbcbe - 2023/8/10 22:52:00
北京一次治疗白癜风花多少钱 http://baidianfeng.39.net/a_yqyy/220319/10461911.html

每日安全5分钟

第期(总期)

为促进企业安全工作深入开展,提升安全管理人员整体水平,由《张工说安全》推出“安全5分钟”讲解活动,每日推送2-3个安全知识点,并对知识点说一下个人的理解,供大家交流,希望大家及时阅读学习,日积月累,提高自己!

张工说安全,每天五分钟。

警钟时时响,一刻不放松。

《脚手架》-不同规范剪刀撑的设置要求有哪些

一、不同规范剪刀撑的设置要求有哪些?

这里把《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB-)对剪刀撑规定摘录如下:

1.剪刀撑斜杆应与立杆连接牢固;

2.纵向外侧立面竖向剪刀撑要求:

(1)每道剪刀撑的宽度应为4跨~6跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45o~60o之间;

(2)悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。

(3)搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置;

3.可采用斜撑杆、交叉拉杆代替剪刀撑,但是有前提

(1)在作业脚手架的端部、转角处应各设置一道;

(2)搭设高度在24m以下时,应每隔5~7跨设置一道;搭设高度在24m及以上时,应每隔1~3跨设置一道;相临竖向斜撑杆应朝向对称呈八字形设置(如图8.2.4);

(3)每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆应在作业脚手架外侧相临纵向立杆间由底至顶按步连续设置。

4.支撑脚手架应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:

(1)安全等级为II级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于9m设置一道;

(2)安全等级为I级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于6m设置一道;

(3)每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45o~60o。

注意与作业脚手架的区别。

5.当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆代替支撑脚手架竖向剪刀撑时,应符合下列规定:

(1)安全等级为II级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔6m~9m设置一道;安全等级为I级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m设置一道;

(2)每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆可沿支撑脚手架纵向、横向每隔2跨在相临立杆间从底至顶连续设置(图8.3.5-1);也可沿支撑脚手架竖向每隔2步距连续设置。斜撑杆可采用八字形对称布置(图8.3.5-2);图片详见规范

6.支撑脚手架应设置水平剪刀撑,并应符合下列规定:

(1)安全等级为II级的支撑脚手架宜在架顶处设置一道水平剪刀撑;

(2)安全等级为I级的支撑脚手架应在架顶、竖向每隔不大于8m各设置一道水平剪刀撑;

(3)每道水平剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度宜为6m~9m。

7.当采用水平斜撑杆、水平交叉拉杆代替支撑脚手架每层的水平剪刀撑时,应符合下列规定(图8.3.5-3):

(1)安全等级为II级的支撑脚手架应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于12m设置一道;

(2)安全等级为I级的支撑脚手架宜在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于8m设置一道;

(3)水平斜撑杆、水平交叉拉杆应在相临立杆间连续设置。

8.当支撑脚手架同时满足下列条件时,可不设置竖向、水平剪刀撑:

(1)搭设高度小于5m,架体高宽比小于1.5;

(2)被支承结构自重面荷载不大于5kN/㎡;线荷载不大于8kN/m;

(3)杆件连接节点的转动刚度应符合本标准要求;

(4)架体结构与既有建筑结构按本标准第8.3.3条的规定进行了可靠连接;

(5)立杆基础均匀,满足承载力要求。

张工说安全:

对于标准规范的学习,还需要对比去学,可以是同一个问题从不同规范中找到相同和不同点,也可以同一个规范找同一个问题的相关规定,这样方便在现场检查时,有的放矢,比如检查脚手架的剪刀撑,就可以把所有关于剪刀撑的规定找到,一是把不同规范对剪刀撑的规定找出来,另一个是把同一规范对剪刀撑的规定找出来。根据实际情况,做成检查表,到现场对照检查,这样可以快速掌握。学习有方法,会事半功倍。不同人,学习方法不一样,这里仅供参考。

郑重声明

之见解,乃一家之言,仅供交流,有的地方纯属扯淡!转载请说明出处,特此声明!

1
查看完整版本: 安全5分钟第19天不同规对脚手架范剪