一、编制依据
1、《山东省建筑施工现场安全技术资料管理规定》、《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》及国家、省、市有关环境安全的其他标准、规范和规定。
2、《建筑工程安全检查标准》
3、《环境安全手册》ESWJ/I01-(第二版)
4、环境安全管理体系《程序文件》(第二版)
5、集团公司及分公司环境安全管理的目标、指标
6、《程序文件》(第二版)
7、《临时用电使用规范》
二、工程概况
本工程为工程,工程位于,建设单位是,总建筑面积约平方米,层数六层,阁楼一层,建筑总高度22.2米。
本工程结构形式高层为框架结构,合理使用年限50年,抗震设防烈度为6度。
根据施工现场平面布置图和实际情况,建筑物西侧的10KV高压线恰在QTZ塔吊幅度范围内,高压线高约12米,因此沿高压线设立三排防护脚手架,架体高15米,宽4.5米,南北长约米,用双层2.5厘米松木板封顶。
三、材料要求
1、木杆采用II等松木杆,质量要求如下:
(1)、小头直径不小于8厘米,大头直径不小于18厘米;
(2)、所用圆木不允许有腐烂、髓心;
(3)、木节:
a、在任何一根松木杆的任何mm长度上沿周长所有木
节尺寸的总和均不大于所测部位圆木周长的1/3;
b、每个木节的最大尺寸不得大于所测部位圆木周长的
1/6。
(4)、圆木上的扭纹不得超过mm,小头1m材长上倾斜高
度不得大于mm;
(5)、容许有表面除垢,不得有虫眼。
2、邦扎采用8#铁丝,使用时不得用火烧,如有以下问题不
得使用:
(1)、次品和锈蚀严重者
(2)、回火钢丝,锈蚀严重和表面有裂纹的。
3、封顶采用双层2.5cm厚板材。
四、验算过程
(一)、顶端小横杆验算
1、简图:q=0.KN/M
2、验算
东北落叶松圆木杆直径D=0.12米
抗剪强度fV=1.6N/MM2抗弯强度fm=17N/mm2
根据脚手架规范,封顶松木板取0.35KN/M2,因此,作用在小横杆上的线荷载q=0.35*1.5=0.KN/M
MB=-0.*0.*1.52=-0.KN*M
MAB=0.*0.*1.52=0.KN*M
MBC=0.*0.*1.52=0.KN*M
VA=0.*0.*1.5=0.N/mm2
VB左=0.*0.*1.5=0.N/mm2
VB右=0.*0.*1.5=0.N/mm2
(1)、VMAX=0.N/mm2fV=1.6N/MM2
(2)、WN=3.14*d3/32=1.*10-4
Mb=M/Wn=0./(1.*10-4)=1.N/mm2fm=17N/mm2
(二)、立杆稳定性演算(以第一步和最上顶一步边立杆为准):
东北落叶松圆木杆密度p=6KN/m3
ψ=0.64L0=1.8A0=3.14*0.=0.m2
1、第一步边立杆
(1)、轴向压力设计值N1计算
N1=0.35*2*1.8*2+[15*3.14*d2/4+(2*7+1.8*7)*3.14*d2/4]*6
=4.KN
(2)、弯矩M计算:
①、风荷载产生的弯矩计算:
由于防护架漏空大,所承受的风荷载较小,因此,风荷载计算如下:
根据建筑结构荷载规范,取风荷载标准值ω0=0.65KN/MM2,
风荷载的高度变化系数uz=1.17,风荷载体型系数us=0.2
ωk=0.7*ω0*uz*us=0.7*0.65*1.17*0.2=0.KN/m2
风荷载产生的弯矩M1=0.*1.8*1.8*0.9=0.KN*M
②、大小横杆偏心产生弯矩
M2=p*1.8*9*A0*0.12+p*0.75*9*A0*0.75/2=0.KN*M
③、M=M1+M2=0.KN*M
(3)、N1/(Ψ*A0)+Mfc/(Wn*fm)
=4./(3.14*0.*0.64)+0.*15/(1.*10-4*17)
=KN/m2fc=00KN/m2
=0.N/mm2fc=1.5N/mm2
因此满足要求
2、顶步边立杆
(1)、轴向压力设计值N3计算:
N3=0.35*2*1.8*2+[2.4*3.14*d2/4+(1.5*2+1.8*2)*3.14*d2/4]*6=3.13KN
(2)、弯矩M计算:
①、风荷载产生的弯矩计算
风荷载计算如下:
根据建筑结构荷载规范,取风荷载标准值ω0=0.65KN/m2
风荷载高度变化系数uz=1.63风荷载体型系数us=0.8
ωk=0.7*ω0*uz*us=0.7*0.65*1.63*0.8=0.KN/m2
风荷载产生的弯矩M1=0.*1.8*1.8*0.9=1.73KN*M
②、大小横杆偏心产生弯矩
M2=p*1.8*2*A0*0.12+p*0.75*2*A0*0.75/2=0.KN*M
③、M=M1+M2=1.KN*M
(3)、N1/(Ψ*A0)+Mfc/(Wn*fm)
=3.13/(3.14*0.*0.64)+1.*15/(1.*10-4*17)
=KN/m2fc=00KN/m2
=0.N/mm2fc=1.5N/mm2
因此满足要求
五、护线架子搭设和构造要求
(一)、简图(见附图)
(二)、构造要求
1、杆的连接与绑扎方法
(1)、垂直交点采用平插十字扣或斜插十字扣;
(2)、杆件斜交点采用斜插十字扣或顺扣;
(3)、杆的搭设采用顺扣,搭设长度不小于8倍平均直
径,也不小于1.5米,并用8#铁丝双股,绑扎不少于三
道,间距不大于0.6米,杆件在绑扎处的端头伸出长度
不小于0.3米;
(4)、相邻立杆的接头至少应错开一步架子,搭接部分
应跨两根横杆;
(5)、大横杆接头应靠近立杆,大头伸出立杆—
mm,小头压在大头上。
2、常规技术要求
(1)、立杆横距1.5米
(2)、小横杆间距1.5米,大横杆步距1.8米
(3)、剪刀撑设置;
a、纵向:自端部每四跨满剪设置,剪刀撑与地面成
45—60度角,自下向上连续设置,圆木杆与立杆
的交叉点绑扎牢固。
b、沿横向每隔四跨设一道横向剪刀撑,满剪防护架子
横断面。
(4)、所有小横杆均与立杆绑扎在一起;立杆和纵向水
平杆应错开搭接,接长不得小于1.5米,纵向水平杆搭
接时小头应压在大头上,绑扎不得少于三道;
(5)、立杆埋地1米深,挖坑时,坑底宜稍大于坑口,
埋杆时应先将坑底夯实,并垫以砖石块以防下沉,木杆
周围浇筑边长60cm的C20混凝土厚度1米,并形成上墩高出周围地坪,以防积水。立杆埋地部分应用沥青漆防腐处理两遍。
3、搭设要点:
(1)、立杆竖立前应做到纵成线,横成方,杆身垂直,相
邻两杆的接头应错开一步,搭接长度不小于1.5米并跨两
步横杆,用8#铁丝绑扎不少于3道,超过两个接头时,接
头宜左右错开分布;第一个接头在左侧,第二个接头应放
在右侧,以此类推,而且大头朝下,小头朝上,上下垂直,
封顶立杆上杆大头朝上,小头向下。
(2)、大横杆应绑在立杆里侧,力求平直,里外上下接头
应错开;
(3)、小横杆直接帮扎在立杆上,且伸出立杆长度不应小
于30cm;如有弯曲,弯曲部分应朝水平方向;
(4)、防护架子搭设到高压线底部5米时应断电,以防触
电;
(5)立杆、纵向水平杆,横向水平杆三杆相交时应先绑两
根,再绑第三根,不得一扣绑三根
(6)、防护脚手架外侧面满剪;
(7)、为预防大风破坏防护架子,沿防护架子每隔15米设
一道地锚,地锚采用ф18.5、6*37的钢丝绳与架体连接,
地锚坑为**,用毛石砼将钢丝绳连接固定的锚
环压牢,钢丝绳与地面成60度。
(8)、拆除要求:工程施工完毕,塔吊拆卸后,高压线护线架才能拆除,拆除时须断电,拆除步骤从上而下,依次拆除,严禁从架顶直接将木杆直接丢下,拆卸架体时,架底及周围10米不得有人作业。除有关人员进行操作外,其他人员不得进入拆卸现场。
六、安全保证措施
2、传递木杆时应先送小头、再送大头。
3、架子工应持证上岗
4、工作人员应戴安全帽和安全带,不得穿硬底鞋和滑底鞋;
5、禁止随意拆除和取用架子上的架杆和用作临时支撑的杆件;
6、搭设脚手架时应集中注意力,严禁在作业面上打闹跑跳;
7、加工绑扎铁丝用的钳子应用绳子系在腰间,防止失手伤人;
8、防护架子上悬挂安全警示标语(“高压线防护、严禁私自拆出脚手杆”等),夜间施工在护线架子顶设警示红灯。