慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 常识 » 2021版承插型盘扣式钢管脚手架规范的十
TUhjnbcbe - 2023/7/9 20:38:00

新版规范《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T-自年10月1日起实施。它取代的是《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ-,两者的区别不仅仅是规范名称的改变,有些细节也发生了变化。

承插型盘扣式钢管脚手架,指立杆之间采用外套管或内插管连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,能承受相应的荷载,并具有作业安全和防护功能的结构架体。根据立杆外径大小,脚手架可分为标准型(B型)和重型(Z型)。脚手架构件、材料及其制作质量应符合现行行业标准《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T-的规定。其中标准型(B型)脚手架的立杆钢管外径应为48.3mm;重型(Z型)脚手架的立杆钢管外径应为60.3mm。

承插型盘扣式钢管脚手架示意图

一、新标准明确了承插型盘扣式钢管脚手架根据用途分为支撑架和作业架

旧规程按照用途分为模板支架和脚手架。

新标准里面按照用途分为支撑架和作业架。支撑脚手架,指支承于地面或结构上可承受各种荷载,具有安全防护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的承插型盘扣式钢管脚手架,包括混凝土施工用模板支撑脚手架和结构安装支撑架,简称支撑架。作业脚手架,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台与安全防护的承插型盘扣式钢管脚手架,简称作业架。

二、新标准明确了搭设高度和高宽比

搭设高度:支撑架搭设高度为自可调底座的底部至可调托撑上端的总高度;作业架搭设高度为自可调底座的底部至最顶层横杆中心的总高度。

高宽比:脚手架搭设高度与架体窄边宽度之比。

三、新标准增加了脚手架安全等级和结构重要性系数

新标准与国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB-协调统一,引入安全等级和结构重要性系数的概念。脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。(注:支撑脚手架的搭设高度、荷载设计值中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时,其安全等级划为Ⅰ级)

二、新标准中荷载计算修改了荷载分项系数,个别荷载标准值和类别发生变化

旧规程中永久荷载的分项系数,取1.2;计算结构抗倾覆稳定且对结构有利时,取0.9;

新标准中荷载分项系数按国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB-的规定采用,并对脚手架的验算项目进行细化。作用在支撑架上的施工人员及设备荷载Q1标准值可按实际计算,但不应小于2.5kN/m2;(旧规程中取值为3.0kN/m2)。作用在作业架上的施工荷载标准值的类别中,“结构脚手架”变为“砌筑作业脚手架”,但取值未发生改变。

五、新标准中修改了支撑架立杆轴向力设计值、计算长度的公式

失稳坍塌破坏是支撑架的主要破坏形式,考虑到支撑架的设计计算一般由施工现场工程技术人员进行,因此采用单立杆稳定性验算的形式来验算支撑脚手架的整体稳定性。承插型盘扣式钢管脚手架结构本质上是一种半刚性空间框架钢结构,水平杆与立杆之间是介于“铰接”与“刚接”之间的一种连接形式。采用承插型盘扣式钢管脚手架作为支撑架一般要保证脚手架的立杆为轴心受压杆件。

新标准中立杆轴向力设计值、立杆计算长度公式发生变化,轴向力设计值计算公式的分项系数发生改变,而立杆计算长度公式增加了支撑架搭设高度调整系数。

六、新标准中构造要求修订了支撑架的斜杆布置构造要求

对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置,竖向斜杆布置形式选用应符合表6.2.2的要求。当支撑架搭设高度大于16m时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

新标准中有个重要的变化:取消了竖向剪刀撑。这一点在支撑梁人行通道设置上也得到了体现。

七、新标准中构造要求修订了作业架的构造要求

当作业架高宽比大于3时,应设置抛撑或缆风绳等抗倾覆措施。双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆,在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆;应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆;当架体搭设高度在24m以上时,应每隔不大于3跨设置一道竖向斜杆;竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置。(同样取消了竖向剪刀撑)

连墙件的设置同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙件之上架体的悬臂高度不得超过2步;在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于4m。

八、新标准中修改了杆端端头与连接盘的插销连接检查方法

旧规程中的检查方法:“3.1.2插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。”(该条文还是强条)

新标准中的检查方法:“3.0.2杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设脚手架时,宜采用不小于0.5kg锤子敲击插销顶面不少于2次,直至插销销紧。销紧后应再次击打,插销下沉量不应大于3mm。”

九、新标准中取消了钢管支架及构配件进场复验的要求

旧规程的要求是:“7.1.3进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行复检。”而新标准直接把这条删除了。

十、新标准增加了架体需要进行检查和验收的几种情况

(1)停用1个月以上,恢复使用前;(2)遇6级及以上强风、大雨及冻结的地基土解冻后。

新规范

1
查看完整版本: 2021版承插型盘扣式钢管脚手架规范的十