脚手架是建筑工程施工中必不可少的设施,脚手架坍塌及坠落事故也是近年来建筑行业常见事故之一。

这不,年1月5日上午11时许,福建省莆田市涵江区大洋乡可山村就发生一起在建民房竹脚手架滑落事故。

(文中图片来源网络,版权归原作者所有)

事故造成现场4人死亡,8名医院救治,其中1人因抢救无效死亡。

事故发生后,莆田市、涵江区两级**主要领导立即赶到现场指挥应急救援工作,共调派救护车8辆、医护人员22人参与救护。

截至目前,事故共造成5人死亡,事故原因正在调查中,善后工作也在有序展开。

鉴于部分省市、自治区已限制使用竹脚手架,我们以目前工程中量大面广且易发生事故的扣件式脚手架为例,来分析脚手架事故频发的原因。

脚手架发生事故的原因

1、技术原因(施工前的主要原因)

脚手架倒塌的主要原因是支撑失稳,连接强度不够,施工企业在脚手架、模板工程施工前,没有进行脚手架、模板设计和刚度验算,只靠经验来进行支撑系统布置,使支撑系统的刚度和稳定性考虑不足。甚至有些单位没有编制施工安全技术措施和专项方案。

因此技术人员、监理应当按照规范要求审查施工单位方案的编制是否符合工程建设强制性标准和有关规范的要求。对于搭设方案要绘制架体和建筑物拉结点做法详图,并说明脚手架基础的做法以及详细的计算书。同时也要对施工现场的不利因素进行考虑,严格的作好监控。

2、材料原因

◆钢管(如壁厚)不符合规范和国家有关规定的要求

◆扣件不符合规范和国家有关规定的要求

◆脚手板质量不符合要求

3、管理原因(过程控制中的主要原因)

◆建立健全安全保证体系、落实安全生产责任制

◆安全培训制度

◆安全施工技术交底

◆安全防护以及施工机具管理

◆施工现场危险部位安全警示标志的设置

◆现场检查是否按照方案和交底内容执行

按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-)实施指南的要求对施工现场进行检查。

脚手架安全施工应该这么做

1.图纸深化:核对脚手架搭设专项方案图纸与建筑物施工图,计算立杆的步距及横距,绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

2.基础周边设置排水沟,保证基础地面不积水,防雷接点不少于4处,并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

3.横向扫地杆在纵向扫地杆下面,能够承受其传来的压力。扫地杆离地面不应该大于30cm,如果高度标准过高的话,这样的话就容易发生立杆跑位,难以形成比较稳定的架构。

4.设置杆件时,注意避免将立杆的两个相邻立柱接头设置在同步同跨范围内,以免因此导致脚手架整体性能不佳,刚度较差,应注意保持立杆的两个相邻立柱接头的间隔距离,以大于50cm为宜。

5.若使用扣件搭接剪刀撑斜杆的接长,长度不应小于1m,旋转扣件则应大于两个。

6.为避免倾覆,应在整体脚手架外立面处设置连续剪刀撑,满足脚手架长度和高度需求。

7.连墙件采用刚性连接,按两步三跨设置,当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于mm,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

8.为避免脚手架施工时高空坠物,须严格落实每3层设一层兜底网,必要时可进行加设,严防物料机具等坠落伤人。层内脚手架须在底部安装高踢脚板避免施工人员、材料等滑落。

9.脚手架硬封闭材料采用10mm厚的胶合板,并在每6层位置加设硬封闭防护脚手板及高踢脚板。

10.严格落实先搭后拆,后搭先拆的原则,可采取分段拆除或分立面拆除,拆除作业时必须确保设置封闭防护措施并确保安全操作,必要时可加设连墙杆以确保拆除作业过程中结构的稳定性。