安全爬梯主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。各部件装置使用方法如下:
一、可调底座插于立杆底部,用作支撑系统的水平,高度垂直调理及扩大承压面,传力给根底,由螺杆及底板焊接而成,可调底座不可调得太高,避免从立杆中脱出造成稳定事故。
二、立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔0.5/0.75m的距离焊有一排销扣,用来装置横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部,确定无丢失。
三、横杆是结构水平承力构件。它经过销库与立杆衔接,因为销库带有锲铁,使两者的衔接具有优良的力学强度和高的自锁功能。
四、横撑是结构水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它经过销库与立杆衔接。
五、梯子安放在横撑上,用于施工人员上下的通道。
六、脚踏板是安放在横撑上,用于施工通道,操作平台的桥板。
七、斜杆是用于增加整个结构的构件。它是由特别制作的斜接头衔接在立杆的销扣上。
八、为确定施工人员稳定,立杆上每隔0.5/0.75m需装置横杆,梯子两头均安放扶手,别的安全爬梯的斜杆也要四面安放,以增加整架的稳定性。
九、安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯,每隔4-5米需安置扣墙件,大搭设高度为米。
因为横杆插头与立杆接触的范围大,具有大的夹紧力和稳定性,爬梯全体在三维空间结构、全体稳定性不错、并具有的自锁功能,能地提升爬梯的整架稳定强度和稳定度,该系统爬梯全部避免了螺栓作业及零散扣件,能方便地组装成多种规格和荷载的棚架组合。并能良好的满意各种施工稳定的需要。
下面,介绍一下安全爬梯使用材料选择及使用要求:
一、材料要求:
1、立柱采用φ48×3.25钢管,钢材强度等级Q,横杆及剪刀撑采用采用φ48×2.5钢管,钢材强度等级Q;钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证,其质量应符合现行我国标准。
2、横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件采用双扣件。
3、爬梯板采用钢板网爬梯板。
二、地基要求:
1、土类型:碎石土,地基承载力标准值(kPa):.00;
2、立杆基础底面面积(m2):0.20;
3、地基承载力调整系数:1.00。
三、搭设要求:
1、每杆立杆底部应设置底座和垫板;
2、安全爬梯搭设高度为m;
3、搭设尺寸为:横距Lb为1.25m,纵距La为2.5m,大小横杆的步距为0.5/0.75m;
4、接长需要采用对接扣件连接。
5、连墙件
①连墙件按每层设置间距为4-5m应布置靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于mm;
②应从底层一步纵向水平处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他措施固定。
③连墙件不应与外爬梯架垂直运输机械相碰。卸料平台采用钢管与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧。
施工爬梯是施工现场应用较为普遍的产品,其由斜杆、立杆和横杆等组成。采用刚强钢板冲压工艺制作的桥梁施工安全爬梯。用用夹具将它们焊接在钢管上。而桥梁施工安全爬梯,其作用愈大,承载能力也愈强。另外,桥梁施工安全爬梯稳定性不错,使用寿命也较长。