架体与悬挑结构的连接:在18#工字钢上翼缘距外挑端10cm和cm处居中焊接两根长度20cm左右,直径不小于20mm的钢筋作为立杆内胆,然后将立杆钢管套在其上,再分别将纵向扫地杆扣在两根立杆的内侧,横向扫地杆扣在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。另:在18#工字钢上翼缘距外挑端10cm中处焊接固定钢丝绳锚固环或横向钢筋防止钢丝绳滑动或窜动,钢丝绳采用φ15.5mm钢丝绳。

型钢悬挑梁的预埋:a.悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不应小于18mm。如遇剪力墙时,为留置悬挑梁,需在剪力墙处预留出悬挑梁的位置,可采用预留木盒方法。b.用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

阳角部位悬挑梁预埋:阳角部位悬挑梁平面呈扇形布置,角部悬挑梁如遇柱子等时需绕开。

型钢托架的构造:a.托架由18#工字钢制作,端部用Φ15.5mm钢丝绳锚固点绕过型钢悬挑梁,钢丝绳斜拉到上一楼层预埋环固定b.斜拉钢丝绳穿越边梁尖角垫保护木块,减少吊环对钢丝绳的磨损。用手拉葫芦将钢丝绳收紧。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个c.预埋环预埋在板部位(预埋环HPBΦ18圆钢),上部用双垫片双螺母固定,外漏丝扣不少于3道。板厚小于mm时应增设一道预埋环。

连墙件设置:a.连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;b.当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。连墙件设置位置应相互错开成梅花形布置。

剪刀撑设置:a.每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按规范规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。b.剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于mm。

水平安全网要求:a.脚手架施工层下方3m范围内必须设置1道水平安全网,第1道水平安全网下方每隔9m必须设置1道水平安全网。b.当落地式脚手架拆除后,首层顶板位置应设置6m宽水平安全网,以上每10m设置一道3m宽水平安全网。

脚手板的铺设要求:木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取~mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于mm。

栏杆搭设要求:a.栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;b.上栏杆上皮高度应为1.2m;c.挡脚板高度不应小于mm;并设置红白相间的警示色。d.中栏杆应居中设置。