电焊工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的*策、法令法规和本单位的安全生产的规章制度,熟悉和精通本工种的安全技术操作规程。
2.作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.电焊工需经主管部门培训、考核、具备焊工的操作知识和技能发给操作证件,持证上岗作业,未经考核合格者,不准从事电焊操作。
5.电焊作业人员必须带绝缘手套、穿绝缘鞋和工作服使用护目镜和面罩,高空危险作业处,须挂安全带。施焊前检查焊把及线路是否绝缘良好,联接是否牢固,焊接完毕要拉闸断电。
6.每台电焊机应设独立的接零线,其接点用螺线压紧。电焊机设单独开关箱,箱内设漏电保护器。拉合时应戴手套侧向操作。
7.焊工在金属容器内地下、地沟或者狭窄、潮湿等处施焊时,要设监护人员,且熟知焊接规程和应急抢救方法。
8.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须切断电源,焊接储存过易燃、易爆、有*物品的容器或管道必须清除干净,且将所有空口打开。
9.把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得使用钢丝绳代替零线,更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
10.焊接机二次侧把,电线须接长使用,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,接点不能超过两处;严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构串接起来作为导线使用。
11.清除焊渣,采用弧气或夹锤刨根清除时,宜戴防护眼睛或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
12.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。雷雨时,应停止露天作业。
13.有高血压、心脏病或患有不能高处作业的疾病,禁止高处作业。
14.工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开。
15.补充交底内容:
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
木工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的*策、法令法规和本单位的安全生产规章制度,熟悉和精通本工种的安全技术操作规程。
2.作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.支模时,支撑不得使用腐朽、扭裂的材料。顶撑腰要直、底端要平整,垫土夯实,木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪力撑拉牢。支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其它不稳固的物体上。模板支撑严格执行模板支撑专项施工组织设计。
5.在砼浇捣过程中要有专人检查监视,如有变形、松动等现象,要及时加固和修整,防止塌模伤人。
6.模板和拉杆没有固定前,不得进行下道工序。禁止人员利用拉杆、支撑攀登上下。
7.模板支撑高度超过4米时,人行通道处的剪力撑,应设置在1.8米以上,以免人员碰撞松动,立柱模板四周必须钉牢。
8.凡在2米以上高处支撑时,必须搭设脚手架、工作台和设安全网;2米以下可使用马凳或梯子,不准在铺好的梁底板或楼板模板搁栅上带重物行走。
9.在现场安装模板时,所用工具(斧头、钉锤等)使用前检查是否牢固,避免脱柄、掉头,不用时应放在工具袋内,不准夹在腋下或插在腰带上,以防坠落伤人。
10.二人抬运模板时,要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用、运输工具或绳子系牢后升降,不得乱扔。
11.支撑过程中,如许中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板钉牢。
12.模板上预留洞者,应在安装后盖好。不得在脚手架上堆放大批模板材料。
13.遇六级以上大风时,应暂停高处支撑作业,霜雪后应清扫施工现场,略干不滑后在进行支模作业。
14.拆模板,应经施工技术人员按试块强度检查,确认砼已达到拆模强度时,方可拆除,并应按结构程序分段,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,实行完全控制性作业,不准将顶模全部拆除。
15.拆模时应用长撬辊,人不许站在正在拆除模板上,在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉下,尤其是用定型模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。完工前,不得留下松动和悬挂的模板。
16.拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等予构件的模板时,应随拆随加顶成支牢,防止构件倾到。
17.高处拆模时,操作人员应戴好安全带,禁止站在模板的横拉杆上操作,拆下的模板应集中吊运,随时清理运走,并(多点捆牢,不准向下乱扔,要集中堆放,起掉钉子、防止钉子扎脚。
18.有高血压、心脏病或患有不能高处作业的疾病,禁止高处作业。严禁酒后作业。
19.作业结束后检查操作地点,确保无隐患后方可离开现场。
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
钢筋工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的*策、法令和本单位的安全生产规章制度,熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。
2.作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.钢材成品、半成品等应按规格、品种有条理的分别堆放。制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。
5.用机械冷拉调直钢筋,卡头要卡牢,拉筋沿线2米区域内禁止行人,展开盘园钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。
6.多人合运钢筋起、落、转、停动作要步调一致,以防钢筋弹起伤人,人工上下传送不得在同一垂直线上。
7.手工弯曲钢筋,用横口板子弯曲粗钢筋时,要注意操作要领,脚跟要站稳,两脚站成弓步,板扣卡牢钢筋,起弯时用力要慢,不要用力过猛,脱板被甩倒或拆断回弹伤人。
8.断料、弯料等工作,应在地面上进行,禁止在高处或脚手板架上操作。
9.高处绑扎和安装钢筋,须注意不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位,以确保安全,特别是悬臂构件,更要检查支撑是否牢固。
10.在脚手架上不要随便放置工具、箍筋或短钢筋,避免放置不稳工具,钢筋滑下伤人。
11.在高处安装预制钢筋骨架,或绑扎圈梁、挑檐、边柱钢筋,不允许站在模板或墙上操作,操作地点应搭设脚手架并挂安全网。无防护措施时必须戴安全带。
12.高空绑扎钢筋及垂直吊运钢筋时,工作面下边不得有人停留或任意走动,以防坠落物伤人。
13.高空绑扎钢筋,不要碰撞电线,靠近高压线时必须有安全隔离措施,防止钢筋在回转时触电伤人。所有电线不得乱拉,挂在钢筋上。
14.绑扎墙板钢筋和进入基坑操作时,应使用脚手架,禁止在模板支撑上或钢筋骨架上攀登上下。
15.使用钢筋机械进行切断成型、冷拉、对焊、电弧焊等操作时,应严格遵守钢筋机械和焊接的安全规范。焊工必须有上岗证和防火知识培训,钢筋焊接工作房,应尽可能采用防火材料搭建,在焊接机械四周严禁堆放易燃物品,以免引起火灾。
4.操作工应在施工前,必须检查操作环境是否符合安全要求,安全设施和防护用品是否齐全,发现危险现象应采取有效措施,达到安全可靠方准操作。
5.室内抹灰使用马凳时,必须搭设牢固,马凳跳板跨度不得超过2米,架上堆放材料不得过于集中,并禁止人员集中,站在同一跳板上操作。刮尺不要一头立在脚手上,一头靠在墙上,要平放在脚手板上。
6.室内层高3.6米以下的脚手架可由抹灰工自己搭设脚手架,严禁将跳板支架搭在管道、洗脸池、门窗等器物上,不准搭探头板,阳台部位粉刷,严禁踩踏在阳台栏板上进行操作。
7.室内4米以上抹天棚时,应搭设满堂红脚手架。在抹顶棚时,防止沙浆溅入眼内造成工伤。
8.在室内使用运灰车时,在过道拐弯时要注意车把碰墙轧手。
9.室外抹灰时,脚手板必须满铺,在脚手架上堆放装饰面砖,应堆放平稳,不要掉下伤人。
10.机械磨水磨石,机械操作人员应戴胶手套和穿绝缘胶鞋,电源线不得破皮漏电,必须用四蕊胶皮绝缘软线,金刚砂安装必须牢固,经试运转正常方可操作,间息或工作完毕应及时切断电源,加锁。水磨石机的把柄应由绝缘材料制成,开关不得设于移动线路上,并采用密闭开关,和35毫安的漏电保护器,机械转动部分应设防护罩。
11.采用竹片固定八字尺时,应注意防止竹片弹出伤人。在用钢筋卡子尺时要注意防止因卡子滑脱而摔倒。
12.在多层脚手架上,尽量避免在同一垂直线上工作,如需立体交叉同时作业时,应有防护措施,下层撑作人员必须戴安全帽,系好帽带。
4.砖砌体在操作之前必须必须检查操作环境是否符合安全要求,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可操作施工。
5.在基础坑深处砌基础墙时,操作前必须检查槽壁,如发现土壁裂纹、水浸或变形等有坍塌危险时,应采取槽壁加固,对槽边可能下滑的危险物应清除后才可以操作。
6.基槽两侧1米以内严禁堆放材料。地面堆砖高度不应超过1.5米,脚手架上堆放材料要放稳,数量不应过于集中,每平方米不超过公斤(堆砖高度不超过三侧砖)同一块脚手板上操作人员不应超过2人。
7.墙身砌体高度超过1.2米以上应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4米时,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应有防护栏杆和挡脚板,方可砌筑。
8.禁止站在墙上划线、砌筑、刮缝、行走、清扫墙面以及检查大角垂直。
9.砌墙挂线可在砌缝上钉钉子,垂线所挂的垂球或砖块必须绑牢,线必须牢固,以免坠落伤人,砍砖方向对墙内,防止碎砖跳出伤人。
10.不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,或用不稳固的工具和物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。
11.已砌好的山墙,应临时加联系杆(如檩条等)放置在各跨山墙使其稳定,或采取其他有效的加固措施。
12.严禁向下向上投掷物体,在同一垂直面内上下交叉作业时,上下两层间必须设有专用的隔离措施防止物体坠落伤人。
13.操作人员不准靠在脚手栏杆上,更不允许在拉杆上坐人,不得攀登脚手,作为上下扶梯。未经有关人员同意,不准图方便而随意拆除脚手架部件。如有行翻脚手板时,必须符合脚手架的要求。
14.砌出檐砖时,应先砌顶砖,锁住后边再砌第二皮出檐砖。
15.屋面上堆放瓦片前,必须检查本基层是否牢固,运瓦时要两坡同时进行,每次不得超过20公斤,人工传送时,每次不得超过两片,瓦片要堆放平稳,人在工作行走必须踏实站稳。工作完毕,及时清除一切多余材料。
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
中小机械操作工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的*策、法令和本单位的安全生产规章制度,熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。
2.作业前班组或作业工人对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.砼、砂浆搅拌机、搅拌机放置基础要平整、坚实,不准以轮胎代替支撑,开动搅拌机前应检查离合器是否离合灵活、制动器制动是否可靠,钢丝绳应按标准进行判别报废,并检查是否固定牢靠,保险链,保险钩不得用其他物代替,非工作状态必须挂好,滚筒内不得有异物,运转时,严禁将工具伸进滚筒内。大轮及明露施转部位的防护装置应齐全。应搭防雨防砸工作棚,实行一机一闸一漏电保护。
5.卷扬机:卷扬机地面基础应夯实平整,视野要良好,高低水平差不得大于10mm,机身与地锚必须牢固,卷扬机与导向滑轮中心线应垂直对正,距滑轮一般不小于15米。作业前应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、转动滑轮及安全装置等确认安全方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少保留三圈,且绳端在卷筒上应用楔形或压板固定好,并要设防滑装置,钢丝绳不拖地并有过路保护,严禁让人乘吊笼上下或作业,物料在笼上应分布均匀,并不得超出笼外,升降零散物料时,应事先装载容器中或捆绑牢固再运行。吊运重物在空中停留时,除使用制动器外,并应用棘轮保险卡牢。班前班后要注意保养,认真添加润滑油以维护零配件灵敏可靠,吊臂下方不准有人,停留作业结束应将吊笼放回地面,切断电源锁上专用开关箱后,方准离去。工作中突然停电,应立即拉开闸刀,并将运送物件放下。
6.平刨、电锯:均必须有安全防护装置,宜采用自动装置且灵活可靠,刨削量每次一般不得超过1.5mm。进料速度保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刀上方回料,刨厚度小于1.5公分。长度小于30公分的木料应用压板或推棍禁止用手推进,同一台刨机的刀片重量、厚度应一致,刀架夹板必须吻合,刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用。送料和进料不准戴手套。电锯在使用前应检查锯片是否有断齿和裂纹,螺丝应上紧。操作要戴防护眼镜,站在锯片一侧,禁止站在锯片同一条直线上,手臂不得跨越锯片,进料必须紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节慢推,接料要待料出锯15公分,不得用手硬拉。短窄料应用推棍接料使用刨钩,超出锯片半径的木料,禁止上锯。上述两种机械均应有可靠的接地装置。且有漏电保护装置控制,按钮开关应完好无损,电源线不得随地乱拉乱扯,操作人员衣袖要扎紧,工作完毕后应切断电源,并锁好开关箱。
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
防水、油漆、涂料、玻璃工安全技术交底
4.熬制沥青地点,不得设在电线的垂直下方,一般应距离建筑物和易燃材料25米以外,锅与烟囱的距离应大于80厘米,锅与锅之间的距离应大于3米,火口与锅边,应有高70厘米的隔离设施,每锅组一般不应超过两锅,并设在下风处。
5.熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温,熬油量不得超过油锅容量的3/4,并不准将水带入锅内。施工中应搭设有耐火性能较好的工棚,并配备必要的防火器材(铁皮锅盖、灭火器、干砂)。工作中不得随便离开岗位,下班后应将炉火彻底熄灭,盖好锅盖。
6.遇到锅内沥青着火,应立即用铁皮锅盖盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干砂,湿麻袋灭火。
7.运送沥青,须用铁桶或吊壶,用人抬扛时,绳索扁担挂勾要牢固,其盛油量不宜过满,并应放置平稳,防止倾倒伤人。吊运时垂直下方不得有人。
8.在地下室、池壁、管道、容器内操作时,应加强遍风或采取定时轮换间歇,以防中*,并严禁烟火。
9.各类油漆及易燃、有*材料,应设专用仓库,不得与其它材料混放,仓库内不准住人,严禁烟火,挥发性材料应装入密闭容器内。
10.使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油漆和涂刷有害身体的涂料,须戴防*口罩,严禁吸烟,不准使用明火。
11.装二层以上外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方,并实行高挂低用。
12.截割玻璃,应在指定地点进行,截下的边角余料应集中堆放,及时处理,搬运玻璃应戴手套。
13.安装上下两层窗扇的玻璃,不可相对同时操作,并且还应与其他作业错开。
14.安装玻璃时,应将钉子,工具放在工具袋内,不得口含钉子进行操作。
4.用手推车运输砼时,用力不得过猛,不准撒把,向坑内、倒槽内砼时,必须沿坑、槽迅设不低于10公分高的车轮挡装置,推车人员倒料时,要站稳,保持身体平衡,并通知下方人员躲开。
5.在架子上推车运送砼时,两车之间必须保持一定的距离,车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防滑跌。砼装车容量,不得超过车斗容量的3/4。
6.用井子架运输,小车把不得伸出吊篮外,车轮前后要挡牢,稳起稳落。
7.浇灌砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。
8.浇筑框架、梁、柱,砼应设操作台,不得直接站在模板横档、搭头或支撑上操作。
9.浇筑拱形结构,应自两边拱脚对称同时进行,浇筑圈梁、雨蓬、阳台时,应设防护措施,浇筑料仓时,下口应先行封闭,并辅设临时脚手架,以防人员下坠。
10.采用机械振捣器在使用前先对电动机、导线(必须用电缆软线)、开关等进行检查,如导线破损、绝缘老化、开关不灵、无漏电保护装置禁止使用。
11.振动器的使用者,在操作时,湿手不得接触开关,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,停机后,要切断电源,锁好开关箱。
12.振动器不准在初凝砼、地板、脚手架、道路和干硬的地方试震。
13.搬移震动器时,应切断电源后进行,否则不准搬、抬或移动。
14.平板震动器与平板应保持紧固,电源线必须固定在平板上电气开关应装在便于操作的地方。
15.雨天进行作业时,必须将震动器加以遮盖,避免雨水浸入电机损坏电机或漏电伤人。
16.使用吊斗浇筑砼时,应经常检查吊斗、钢丝绳和卡具,如有隐患要及时处理,并应设专人指挥,吊斗下方严禁站人。
17.砼浇捣好复盖养护物时,要清理场地,将有朝天钉的木模集中以防戳脚,孔洞应加围栏或盖板以防坠落。
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
电工安全技术交底
1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
2.作业前班组或作业工人对所作业的作业环境电气、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车碾物压,电箱上楼面时放五根线。
5.电箱内电气设备应完好无缺,设有专用漏电保护开关,必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)进行搭设。
6.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
7.人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部避开。
8.砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。
9.管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火证,有监护人员和配备灭火器材。
10.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。
11.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60。~70。为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。
12.材料间、更衣室不得使用超过60W以上的灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。擅自使用者,一经查获、按供电局规定处每千瓦元罚款处理。
13.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。
14.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。
15.现场所用各种线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。
16.电工必须对施工现场的用电设施进行每天巡视检查,对漏电保护器、接地电阻,按规定进行检查、测试,并做好记录。
17.对施工现场的设备、设施做好日常维修保养,并做好记录。
18.补充交底内容:
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日
架子工(钢管扣件脚手架)安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的*策、法令和本单位的安全生产规章制度,熟悉和精通本工种的安全技术操作规程。
2.作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。
3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。
4.架子工是高空作业,严禁无证操作,患有高血压等疾病者,不能上高空作业。
5.工人进入现场作业时,必须戴安全帽,穿软底鞋、穿专业工作服,袖口、裤脚口应扎紧,工具及小零件应放在工具箱,严禁酒后上岗。
6.搭设脚手时,应统一指挥,思想集中,相互配合,严禁在脚手架上嘻笑打闹,禁止多人集中在同一块脚手板上进行工作。
7.搭设架手架要建立安全责任制,健全复核、检查制度,严把验收关。
8.在靠近架空输电线路搭设脚手架时,应按供电局规定,确保一定安全距离,必要时切断电源或迁移电线。施工现场带电线路,如无可靠的安全措施,一律不准通过脚手架,脚手架离高压输电线路距离应符合安全用电要求。
9.搭设脚手架起步时,应设临时支撑和临时剪刀撑,搭设中按脚手架搭设方案或规定随时做好与主体结构拉接。拉接采用硬拉接方式。
10.脚手架必须闭合搭设,凹凸处也应转通个别脚手架,因场地限止被井字架切断,则在切断处加密拉结点,横向加小剪刀撑。不准钢竹混搭。脚手板要铺通即要闭合;要铺满,即二步脚手铺一层,操作层和顶层必须铺满,沿街建筑必须层层铺满;要铺稳,即必须固定18#铝丝双股绑扎,不少于4点,不准有探头板。
11.凡遇有恶劣气候或下雪时,均不得进行高空作业,大风、暴雨过后,必须对脚手架要全面检查,发现问题要及时加固。
12.脚手架拆除应设警戒标志,禁止非工作人员出入,并指定专人看管,要按顺序拆除,应先上后吓,一步一清,不准同时作业,严禁推倒了事。拆除材料不准往下投掷,应往下顺放,堆放在指定地点防锈保养。
13.脚手架搭设后,要分阶段验收,由技术员、施工员、安全员组织验收并办理好验收单。
14.在2m以上脚手架外侧,要设两道间距mm护身栏杆及18公分高踢脚板,脚手架要高于操作面一步架,顶层栏杆里杆低于檐口50公分,外杆高出檐口1~1.2m,封网拼接严密。
15.钢管无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲。扣件要有出厂合格证。
16.底脚要平整夯实,有排水措施,垫好垫块,绑好扫地杆。
17.立杆纵向间距砌筑为1.5~1.8米,装饰小于2米,横向1~1.2米,接头错开50公分,距墙20公分,垂直偏差小于H(全高)/,最大偏差小于5公分,大横杆步距1.8米,安装要水平不倾斜,接头要上下左右错开并大于50公分,小横杆间距同立杆,水平高差不大于8公分,端头伸出扣件不小于10公分,大小横杆挠度小于L(全长)/。
18.剪刀撑从纵向二端和转角处开始,每隔9米,从上到下连续设置,水平夹角45°~60°,接头用钢管搭接,搭接长度不小于1米,底脚埋地30公分,禁止用铁丝绑扎。
19.架体连续长度不超过50米,设防雷接地装置,并使最远点到接地装置过渡电阻不超过10Ω,如不能达到要求,则应增加接地装置。
工程名称:交底人:单位:班组:
年月日