慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 常识 » 承插型盘扣式脚手架的施工作业标准及检测标
TUhjnbcbe - 2023/4/2 8:10:00
北京痤疮医院医师 http://liangssw.com/bozhu/13798.html

承插型盘扣式钢管#脚手架#是一种自锁式直插式钢管脚手架,它在搭拆效率、可靠性、安全性、节省成本等方面比传统悬挑式外支架有明显提高。

但是,对于插入式钢管扣件施工,还有它自己的安全检测标准,今天我们就来了解一下。

脚手架施工

一、承插式盘扣式钢管脚手架检验评定应符合现行工业标准JGJ《建筑施工中钢管支架安全技术规范》。

二、承插盘扣式钢管脚手架检验评定和保证项目包括:施工计划、架体基础、架体稳定性、架体安装、脚手板安装、调试和验收。

一般项目包括:保护架、杆连接、构件材料、通道。支撑盘扣的钢管脚手架搭高度不能超过24m。

三、承插盘扣式钢管脚手架支架检验评定应符合下列规定:

(一)施工方案

在施工中应制定特殊施工方案,并进行结构设计计算和特殊工程方案评审、审批。

绘制框架的总体布局图、立面图、剖面图等。

(二)立杆基础

立杆基础应按设计要求平整、夯实、排水;

土基的立杆底部必须设置垫板和调整基,并符合规范要求;

架体纵梁、扫杆的设置应符合规范要求。

立杆底部设置可调底座,立杆底部可垫一块垫板,垫板的长度不宜小于2跨。

当基座与基座相差太大时,可以通过调整基座来调整,使相邻立杆上相同的横杆连板安装在同一面。

(三)支架稳定性

桥梁与建筑结构的拉结要符合规范要求,应从架体底部第一级的横杆开始,并在安装困难时用其它可靠的措施加以固定;

架体拉结点应牢固可靠,连接墙件采用刚性杆;

架体竖向斜拉杆、剪撑的设定应符合规范要求;

竖直斜杆的两端固定在纵梁上,横向水平杆和竖杆交叉的扣盘节点;

斜拉杆与剪刀撑沿脚手架高度连续设置,角度要符合规范要求。

架外每隔5条纵距每层设置一斜杆,或每5跨间设扣式钢管剪刀撑的端跨横向每层应设置竖向斜杆。

竖直斜杆的两端固定在纵梁上,横向水平杆和竖杆交叉的扣盘节点。

(四)固定杆

架体立杆间距、横杆步距必须符合设计和规范的要求;

立杆接线板按特殊工程设计的步距,设置横向、纵向、横向;

双排脚手架水平杆层无吊钩钢制脚手板,应按规范规定设置水平斜杆。

螺纹外表面应与横杆、斜杆端扣的内面一致,用锤子敲击不少于0.5kg的插销,保证插销的尾部外露不小于15mm。

工作层无吊脚手板时,应按规范的规定设置水平斜杆。

(五)脚手板

脚手板的材料、规格应符合规范要求;脚手板敷设严密、平整、牢固;吊扣式钢脚手板的挂扣器要完全挂在横杆上,并要有挂钩锁定。

在脚手架的外部,在施工层外设护脚板、防护护栏,密目式安全网挂在脚手架外侧。

(六)提出和接受

架设前要做安全技术交底,要做文字记录,对架体分段搭设和分段使用,做好分段验收,搭设完毕后办理验收手续,验收要有量化内容,要有责任人签字确认。

盘扣式脚手架施工

四、插盘式钢管脚手架一般项目的检验评定应符合下列规定:

(一)支架保护

在框架外采用密封安全网密封,网架之间要紧密连接;

工作面按规范设置防护栏杆;

该挡脚板在工作层外面应设置高度不少于mm;

作业层脚手板下方应用安全平网覆盖,下端每隔10米用安全平网封盖。

(二)杆件

立杆的接长位置要符合规格要求,剪支接头长度要符合规范要求。

立杆式连接套管可以是铸钢套筒或无缝套筒。采用铸钢套的形式,立杆连接套长不得少于90mm,插入长度不能小于75mm;

无缝钢管套管形式,立杆连接套长不得小于mm,插入长度不能小于mm。套内径与立杆管外径的间隙不能超过2mm。

立杆与竖杆连接套管设置有固定立杆,防止拉出销,销孔直径不能超过14mm。

(三)建筑材料

机架部件的规格、型号、材料应符合规范要求;钢管不得有严重的弯曲、变形和锈蚀。

(四)通道

专用通道应设置供人员上下的专用通道,其设置符合规范要求。

1
查看完整版本: 承插型盘扣式脚手架的施工作业标准及检测标