扣件式钢管脚手架是目前广泛应用的一种多立杆式脚手架,其不仅可用作外脚手架,还可用作里脚手架、满堂脚手架和支模架等。

扣件式钢管脚手架由钢管、扣件和底座组成。钢管为外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,扣件为可锻铸铁或玛钢扣件。

常用扣件的形式有三种:用于两根任意角度相交钢管连接的回转扣件;供两根垂直相交钢管连接的直角扣件;供两根对接钢管连接的对接扣件。

底座一般采用厚8mm、边长~mm的钢板作底板,上焊mm高的钢管。底座有内插式和外套式。

基本规定

双排脚手架的宽度一般为1.2~1.5m(高层脚手架为1.2m);

立杆间距为1.4~2m(35m以下为1.4~2m,35m以上为1.4~1.6m);

大横杆步距1.2~1.8m(砌筑用最佳步距1.2~1.4m);

小横杆贴近立杆布置,在相邻立杆之间根据需要加设1~2根;

剪刀撑35m以下脚手架除在两端设置外,中间每隔12~15m设一道,35m以上脚手架沿两端、转角处起每隔7~9根立杆设一道,斜杆与地面的夹角为45度~60度;

连墙件按二步三跨或三步三跨设置,其水平和垂直间距均不大于6m(50m以上脚手架垂直间距为4m)。

双排脚手架的最大搭设高度为50m(超过50m时,35m以下应采用双立杆)。

单排架只适用于6层以下的建筑,最大搭设高度20m,属限制使用的搭设方式。