高支模方案编制单位:广东大城建设集团有限公司编制人:殷如松审核人:审批人:编制日期:年12月03日

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第2页共55页目录一、工程概况................................................................................................31、建筑及结构概况..........................................................................32、高支模层概况..............................................................................43、高支模方案编制的主要依据:..................................................54、混凝土的输送方法......................................................................65、现有运输条件及作业保护条件..................................................6二、模板设计................................................................................................71、材料说明.......................................................................................72、楼板模板体系...............................................................................73、梁板组合的模板体系..................................................................74、剪力墙模板体系...........................................................................85、模板体系布置及用料的其他要求............................................8三、模板安装、拆除的安全措施................................................................8四、模板支架体系的检查和验收..............................................................10五、模板拆除..............................................................................................12六、高支模施工应急预案..........................................................................12七、屋面构架模板安装示意图..................................................................15八、高支模验算..........................................................................................、屋面层构架剪力墙支模计算书................................................、屋面层构架梁模板高支模计算书............................................、屋面层构架楼板高支模计算书................................................42

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第3页共55页高支模施工方案一、工程概况1、建筑及结构概况本工程为框剪结构,总建筑面积约.31平方米,(其中地上部分建筑面积为.39平方米;地下部分建筑面积为平方米);该项目5栋23~31层商住塔楼、2层裙楼,设2层地下室,负一层为车库、负二层为人防(平时为车库);地上23~31层(共5栋);,建筑高度74.5~.8米。首层~二层为裙楼,三层以上为住宅楼;地下室高度为3.8~5.5米,标准层层高为3.1米;建筑防火分类为一类;建筑耐火等级为一级;地下室防水等级均为二级,屋面防水等级均为一级。建筑结构的安全等级为二级;设计使用年限50年;±0.00相当于绝对标高21.10米,内外高差0.3米。1)、建筑使用功能分布情况(1)、地下部分:地下负二层人防设置核6级人防地下室,平时作汽车库及办公使用,战时作为二等人掩蔽所,人防部位建筑面积为.m2,可掩蔽人;人防电站m2。汽车库可停汽车辆。非机动车为个。地下室内消防水池、消防泵房、发电机房、战时进风机房、集气室、扩散室、滤*室、防*通道、密闭通道、加压风机房等。排风竖井、生活水池及泵房设在4#楼负二层。变电所、配电房设在1#楼、2#楼及4#楼负一层。(2)、地上部分:二层至三十一层为住宅,设有强弱电间、电梯前室、电梯及楼梯间等。(3)、机房层设有机房间、楼梯间。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第4页共55页2)、结构设计概况本工程基础采用高强预应力混凝土管预制管桩,桩径为mm,承台基础。基础底板厚mm。地下室顶板厚为mm,楼层板厚为~mm,屋面构架框架梁最大的为×。2、高支模概况1)、高支模情况一:支模位置及面积为1#楼屋面构架梁板(1-1~1-8轴交1-G~1-K轴;1-9~1-14轴交1-G~1-K轴;1-2~1-7轴交1-B~1-E轴;1-8~1-13轴交1-A~1-E轴),支模高度由屋面板算起,梁支模高度为5米,板支模高度为4.42米;梁板采用C25混凝土。顶板厚mm;主要梁截面为KL51(2)×;其余为梁截面为×。构架局部外挑~mm。2)、高支模情况二:支模位置及面积为2#楼屋面构架梁板(1-3~2-9轴交2-A~2-D轴;2-10~2-17轴交2-A~2-D轴;2-1~2-8轴交2-G轴;2-11~2-18轴交2-G轴),支模高度由屋面板面算起,其支模高度梁为5m,板支模高度为4.42米;支模最大梁截面为WKL17(2B)×,梁位置相应的板厚为mm,其余为梁截面为×;梁板采用C25混凝土。构架局部外挑~mm。3)、高支模情况三:支模位置及面积为3#楼屋面构架梁板(3-4-3-12轴交3-A~3-H轴;3-12~3-16轴交3-J~3-P轴;3-3~3-7轴交3-Q~3-T轴),支模高度由屋面板算起,其支模高度梁为5m,板支模高度为4.42米;支模最大梁截面为WKL9(4A)×,梁位置相应的板厚为mm,其余为梁截面为×;梁板采用C25混凝土。构架局部外挑~mm。4)、高支模情况四:支模位置及面积为4#楼屋面构架梁板(4-2-4-7轴交4-A~4-C轴;

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第5页共55页4-13~4-17轴交4-D~4-P轴;4-1~4-4轴交4-K~4-Q轴),支模高度由屋面板算起,其支模高度梁为5m,板支模高度为4.42米;支模最大梁截面为WKL4(1A)x,梁位置相应的板厚为mm,其余为梁截面为×;梁板采用C25混凝土。构架局部外挑~mm。本次针对的是有代表性的4#楼屋面构架板(4-B~4-C轴交4-7~4-9轴)的楼板及梁WKL4(1A)x进行验算。5)、高支模情况五:支模位置及面积为5#楼屋面构架梁板(5-4-5-13轴交5-A~5-C轴;5-1~5-3轴交5-H~5-L轴;5-10~5-15轴交5-J~5-N轴),支模高度由屋面板算起,其支模高度梁为5m,板支模高度为4.42米;支模最大梁截面为KL2(2)X,梁位置相应的板厚为mm,其余为梁截面为×;梁板采用C25混凝土。构架局部外挑~mm。6)、梁板高支模层位置的墙柱支模情况:高支模层的框架混凝土剪力墙截面形式较多,剪力墙厚主要为、墙柱混凝土等级采用C25,本次针对的是有代表性的4#楼(4-K轴交1/4-1~4-2-M轴)的剪力墙进行验算。3、高支模方案编制的主要依据:1、《木结构设计规范》GB05-32、《建筑结构荷载规范》GB09-23、《混凝土结构设计规范》GB10-04、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB-55、《钢结构工程施工质量验收规范》GB-16、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-3

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第6页共55页7、《混凝土结构工程施工规范》GB-18、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB-69、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-510、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-111、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ-012、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ-813、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-114、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ-316、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[9]87号文]17、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[9]号文)18、本工程施工图纸19、本工程施工组织设计4、混凝土的输送方法屋面构架高支模梁板墙柱结构均采用商品混凝土浇筑,使用塔吊作水平及垂直运输,同时利用塔吊及吊斗辅助吊运商品混凝土。本方案所述楼层净空高度全部小于5米,因此可以将墙柱及梁板混凝土一次性现浇。5、现有运输条件及作业保护条件千和园项目位于湛江市永平南路西侧,现场交通十分便利。场地已经过人工平整并硬底化,现场道路畅顺。在结构施工过程中,保证外脚手架搭设进度比结构施工快一个步距,保证结构施工的安全。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第7页共55页二、模板设计1、材料说明梁、楼板模板采用18mm厚建筑夹板,木枋采用50mm*mm木枋;支撑采用轮扣架,钢管采用φ48*3.0钢管。其中:木材弹性模量E=N/mm2,抗弯强度fm=12.87N/mm2,抗剪强度fv=1.N/mm2;Φ48*3.0钢管截面积4.24cm2,抵抗矩W=4.49cm3,回转半径i=15.9mm,钢材强度设计值为N/mm2,钢材抗剪强度设计值为N/mm2。2、楼板模板体系:根据上述梁板高支模情况一、二、三、四、五,选用以下几种楼板模板及梁板组合设计方式:1)、楼板模板采用18㎜厚×优质建筑大夹板。2)、针对高支模情况一,屋面构架板(1#楼部位)板厚h=㎜楼板采用轮扣架支撑,其板底模板次龙骨采用50×的木枋@mm,轮扣架立杆纵横间距为*0,主龙骨采用Φ48×3.0双钢管,水平杆步距,支撑架顶层水平杆步距为0。3)、针对高支模情况二、情况三、情况四、情况五,2#楼、3#楼、4#楼、5#楼屋面构架部位楼板厚h=㎜的楼板采用轮扣架支撑,其次龙骨采用50×单木枋@mm,轮扣架立杆纵横间距为*0,主龙骨采用Φ48×3.0双钢管,水平杆步距,支撑架顶层水平杆步距为0。3、梁板模板组合体系1)、楼板模板采用18厚×优质建筑大夹板,梁侧、梁底模板采用18厚优质建筑大夹板。2)、针对高支模情况四,屋面构架板梁截面WKL4(1A)x,相应的楼板厚度h=㎜,采用轮扣架支撑,轮扣架立杆纵横间距为0*0,水平杆步距,支撑架顶层水平杆步距为0。其梁底模板次龙骨采用50×木枋@mm,主龙骨为Φ48×3.0双钢管。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第8页共55页4、剪力墙模板体系本方案的剪力墙均为mm厚,墙侧模板的次龙骨采用50*木枋@mm,主龙骨采用Φ48×3.0双钢管@mm及其纵横拉螺杆间距为mm。5、模板体系布置及用料的其他要求1)、本工程采用轮扣架支撑,并配合使用φ48×3.0钢管、可调支托等,对折曲变形、严重锈蚀,配套不全的不能应用。2)、所有木板、木枋的规格尺寸应保证,腐烂、废烂、檐边、疤节、严重扭曲开裂的不能使用。三、模板安装、拆除的安全措施1、高支模施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下。高度大于等于6m的高支模必须在高支模全范围内设置一层安全操作平台。2、混凝土浇筑时,应派安全员专职观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人同意后方可复工。3、现场应明确高支模安全责任人,负责施工全过程的安全管理工作。施工现场安全责任人应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。4、搭拆支架(或小圆钢管)必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上支架操作。5、搭拆支架时工人必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。6、六级或六级以上大风和雨、雾天应停止支架的搭拆及支架上的施工作业。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第9页共55页7、施工期间不得拆除:轮扣架水平杆件;剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆;栏杆。8、支架基础或邻近严禁进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。9、支架外侧严禁任意攀爬,外侧应有防护措施,以防坠物伤人。10、施工中对支架发现有缺陷和隐患时必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。11、雨天作业时必须采取可靠的防滑措施,对进行高处作业的高耸建筑物应事先设置避雷装置,遇有台风暴雨后应对支架设施逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象应立即修理完善。12、拆下的支架及配件应清除杆件及螺纹上的污物,并分类检验和维修,按品种、规格分类整理存放,妥善保管。13、支架拆除要设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。14、支架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及以下安全作业要求进行:1)、支架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层进行,严禁上下同时作业;2)、同一层的构配件和加固件应按先上后下、先里后外的顺序进行;3)、在拆除过程中,支架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结;4)、通常水平杆和剪刀撑等,必须在支架拆卸到相关的门架(立杆)时方可拆除;5)、工人必须按规定使用安全防护用品;15、模板上堆放材料要均匀,要符合构件的使用荷载,泵送混凝土出料应及时分摊到其他地方,临时料堆高度不得超过mm。16、模板(高支撑)安装须有稳固的脚手架防护,操作人员上落应走斜道或稳固的靠梯,高空作业无安全保护的要佩戴安全带。高度≥6m

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第10页共55页的高支撑必须设置水平操作平台。17、模板(高支撑)安装过程应保证构件的稳定性,有措施防止模板(高支撑)的倾覆。18、模板拆除时要搭设稳固的脚手架,不许有空隙、松动或探头脚手板;临边做好防护措施,与外脚手架之间拉设安全兜底网,下方设警戒线和监护人员。19、拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,各构配件严禁抛掷至地面;拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,不得硬拉,严禁敲击。20、使用电器和机具应符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》的规定。四、模板支架体系的检查和验收1、高支模工程的模板支架体系在下列阶段进行检查与验收:1)、基础完工后模板支架体系搭设前;2)、作业层上施加荷载前;3)、遇六级大风或大暴雨后;4)、停用超过一个月。2、支架工程的验收应进行现场检查,检查应着重如下项目,并记入支架验收报告中:1)、构配件和加固件要齐全,质量要合格,连接要牢固可靠;2)、基础要平整坚实、底座要符合要求;3)、立杆立柱的纵距、横距、步距、垂直度和水平度要符合要求;4)、立杆与水平杆同一截面上相邻杆件的对接和搭接要符合规范要求;5)、杆件的受力要在同一轴线上。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第11页共55页3、模板支架体系使用中,应定期检查下列项目:1)、承载杆件、加固杆件、连接杆、斜撑、剪刀撑、孔洞通道的构造是否符合要求;2)、场地地表是否积水,底座是否松动,立杆立柱是否悬空;3)、立杆立柱的沉降与垂直度的偏差是否符合要求;4)、扣件、连接件是否松动;5)、是否超载。4、模板支架体系验收时应具备下列文件:1)、专项施工方案及技术交底文件;2)、构配件的产品质量合格证、质量检验报告;3)、高支模工程的施工记录及质量检验记录;4)、模板支架体系搭设过程中出现的重要问题及处理记录;5)、模板支架体系的验收申请报告。5、支架验收主要项目的允许偏差1)、底座的沉降不大于10mm;2)、支架搭设的垂直度与水平度偏差应符合下表:项目允许偏差(mm)垂直度每步架h/0及±2.0支架整体H/及±50水平度一跨距内水平架两端高差±l/及+3.0支架整体±L/及±50注:h-步距;H-支撑架高度;1-跨距;L-支撑架长度3)、立杆间距的允许偏差步距;±20mm;横距±50mm;纵距±20mm;4)、扣件螺栓拧紧扭力矩宜为40~65N.m,且不应小于40N.m,不应大于65N.m;5)、剪刀撑与地面角度在45~60°;6)、可调底座螺杆不应超过mm,可调支托螺杆伸出长度不应超过mm。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第12页共55页五、模板拆除模板拆除时间和拆除顺序1、模板拆除,侧模拆除应保证混凝土边角不受损坏方可进行;而水平模板及支撑则由单位工程负责人根据混凝土的强度试压报告,符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB-2)表4.3.1规定后,向监理单位提出拆模申请,经审批同意后拆除。2、下层楼板应具有承受上部荷载的承重能力,否则不能拆除该层楼板支撑,或采取合理措施增设支撑(架)。3、模板(高支撑)的拆除顺序为:搭设模板拆除的脚手架→从梁中部开始向两端支点降下梁底支撑可调支托→拆除梁底模板→拆除梁两侧模板→拆除楼板下支撑→拆除楼板龙骨及模板→拆除脚手架→模板分类堆放整齐。4、支撑架拆除前,应清理支撑架上的材料、工具和杂物;应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。5、支撑架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行,严禁上下同时作业;同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行;在拆除过程中,支架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结;通长水平杆和剪刀撑等,必须在支架拆卸到相关门架时方可拆除。六、高支模施工应急预案1、故发生应保持镇静,切勿惊慌。立即采取有效措施防止事故扩大发生。2、事故发生,安全管理组长应根据职责明确分工,并立即向上级有关部门报告。3、如事故涉及有关动力用电,应立即控制电源。4、设置危险区域,设专人监护,保护事故现场。5、保卫、门卫、综合治理员坚守岗位,无关人员不得随意进出。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第13页共55页6、指挥疏散的负责人应选择无危险途径撤退区域内人员逃生。7、应使用现场一切车辆运送伤员,如现场没有车辆,应请用社会上其他车辆或急救救护车抢救伤员。8、发生伤亡事故出现人员伤亡时、首先在现场对受伤人员进行急性急救。以减少伤亡。现将一般常用的急救知识和常用的急救药物,主要有:口对口人工呼吸。口对鼻人工呼吸。胸外心脏按压。9、施工项目在班组作业前必须要结合工作环境进行有针对性的安全技术交底。并保持出入口畅通。10、当发生坍塌事故时,现场施工人员立即通知高支模事故应急救援领导小组组长和安全主任。11、组长和安全主任接到通知后马上作出反应,立即在现场组织抢险。马上了解现场情况,视坍塌的方向及受影响位置,安排现场施工员指挥楼面上所有作业员工有序地撤离现场,并设危险区域,并设警示标志,设专人监护,保护事故现场,严禁无关人员进入。12、安排另一现场施工员把受伤人员转移到安全地点,采取必要的急救措施,医院。13、按规定上报有关主管部门请求救援,研究下一步抢险、修复工作的开展。14、在坍塌过程中不要盲目抢险,应立刻切断电源,确认未有继续坍塌危险的情况下,组织抢救人员,采取有效措施进行抢救工作,首先抢救受伤人员,再抢救集体财产。15、施工项目在班组作业前必须要结合工作环境进行有针对性的安全技术交底。16、设危险区域悬挂对口警示标志,设专人监护。按规定设防护措施。17、保持出入口畅通,有计划清理拆除下来的材料,严禁阻塞通道。18、如使用某机具拆除时,过程中机具不得带病运行。19、当支模在拆除过程中发生大面积倒塌、坍塌,不要慌张,保持

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第14页共55页镇静,注意事态的发展情况、方向及受影响的位置,有序指挥员工疏散。20、在倒塌、坍塌过程中不要盲目抢救,有危及用电安全的,立刻切断电源。确认未有继续坍塌情况下,采取有效措施抢救人员、集体财产。进行抢救工作时,首先抢救受伤人员,再抢救集体财产。21、立刻设危险区域,并设警示标志,设专人监护,保护事故现场。22、按规定上报有关主管部门请求救援。23、高处作业人员,应经过体验,合格后方可上岗。患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不可从事高处作业。24、高处作业人员必须按规定正确佩戴安全帽、安全带及必备的安全防护用具。安全帽、安全带必须使用有生产许可证的产品。安全帽有效期为30个月,安全带每18个月进行抽检验,不合格不准使用。安全带不得随意拆除某部分零部件。25、高处作业人员衣着要灵便,不可赤膊裸身,脚下穿软底防滑鞋,决不能穿着拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的靴鞋。操作过程严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。26、当发生高处坠落事故后,抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。27、人员进行施工现场必须按规定配带安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下,不得在非规定通道位置行走。28、作业过程一般常用工具必须放在工具袋内,物料传递不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。所有物料应对放平稳,不得放在临边及洞口附近,并不可妨碍通行。29、拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。30、高处拆除作业时,对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走,不得在走道上任意乱放或向下丢弃。31、当发生物体打击事故后,抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第15页共55页

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第16页共55页

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第17页共55页八、高支模验算1、屋面构架剪力墙模板(木模板)计算书(一)、工程属性新浇混凝土墙名称4楼屋面构架墙4-K轴交1/4-1~4-2-M轴Q1新浇混凝土墙墙厚(mm)混凝土墙的计算高度(mm)0混凝土墙的计算长度(mm)(二)、荷载组合侧压力计算依据规范《建筑施工模板安全技术规范》JGJ-8混凝土重力密度γc(kN/m3)24新浇混凝土初凝时间t0(h)4外加剂影响修正系数β11混凝土坍落度影响修正系数β21混凝土浇筑速度V(m/h)2混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m)5新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2)min{0.22γct0β1β2v1/2,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×21/2,24×5}=min{29.,}=29.kN/m2倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2)4新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×5]=min[29.87,]=29.87kN/m2承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×29.+1.4×4,1.35×29.+1.4×0.7×4]=0.9max[41.,44.]=0.9×44.=39.kN/m2正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.kN/m2

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第18页共55页(三)、面板布置小梁布置方式竖直左部模板悬臂长(mm)50小梁间距(mm)小梁一端悬臂长(mm)主梁间距(mm)主梁一端悬臂长(mm)对拉螺栓横向间距(mm)对拉螺栓竖向间距(mm)模板设计立面图

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第19页共55页(四)、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度(mm)18面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)15面板弹性模量E(N/mm2)00墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.65m,W=bh2/6=×/6=35mm3,I=bh3/12=×/12=315mm41、强度验算q=bS承=0.65×39.=25.kN/m面板弯矩图(kN·m)Mmax=0.kN·mσ=Mmax/W=0.×/35=5.N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第20页共55页2、挠度验算q=bS正=0.65×29.=19.kN/m面板变形图(mm)ν=0.mm≤[ν]=l/=/=0.mm满足要求!(五)、小梁验算小梁材质及类型矩形木楞小梁截面类型(mm)50×小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)16.2小梁弹性模量E(N/mm2)0小梁截面抵抗矩W(cm3)83.小梁截面惯性矩I(cm4).

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第21页共55页1、强度验算q=bS承=0.×39.=10.95kN/m小梁弯矩图(kN·m)小梁剪力图(kN)Mmax=0.kN·mσ=Mmax/W=0.×/83=4.N/mm2≤[f]=16.2N/mm2满足要求!2、挠度验算q=bS正=0.×29.=8.kN/m小梁变形图(mm)

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第22页共55页ν=0.mm≤[ν]=l/=/=1.5mm满足要求!3、支座反力计算R1=4.kN,R2=...R13=6.64kN,R14=7.kN(六)、主梁验算主梁材质及类型双钢管主梁截面类型(mm)Φ48×3.5主梁计算截面类型(mm)Ф48×3主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)主梁弹性模量E(N/mm2)主梁截面抵抗矩W(cm3)4.17主梁截面惯性矩I(cm4)22.、强度验算主梁弯矩图(kN·m)

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第23页共55页Mmax=0.73kN·mσ=Mmax/W=0.73×/=.N/mm2≤[f]=N/mm2满足要求!2、挠度验算主梁变形图(mm)ν=1.mm≤[ν]=l/=/=1.5mm满足要求!七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型M14轴向拉力设计值Ntb(kN)17.8对拉螺栓横向验算间距m=max[,/2+]=mm对拉螺栓竖向验算间距n=max[,/2+]=mmN=0.95mnS承=0.95×0.65×0.6×39.=14.kN≤Ntb=17.8kN满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第24页共55页2、屋面构架梁模板(轮扣式,梁板立柱共用)计算书(一)、工程属性新浇混凝土梁名称WKL4(1A)混凝土梁截面尺寸(mm×mm)×模板支架高度H(m)5模板支架横向长度B(m)1模板支架纵向长度L(m)6.1支架外侧竖向封闭栏杆高度Hm(mm)1梁侧楼板厚度(mm)(二)、荷载设计模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)面板0.1面板及小梁0.3楼板模板0.5新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)24混凝土梁钢筋自重标准值G3k(kN/m3)1.5混凝土板钢筋自重标准值G3k(kN/m3)1.1施工荷载标准值Q1k(kN/m2)3支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值Gjk(kN)1模板支拆环境是否考虑风荷载是

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第25页共55页风荷载参数:风荷载标准值ωk(kN/m2)基本风压ω0(kN/m2)省份广东0.5ωk=ω0μzμst=0.地区湛江市风荷载高度变化系数μz地面粗糙度D类(有密集建筑群且房屋较高市区)0.51模板支架顶部离建筑物地面高度(m)6风荷载体型系数μs单榀模板支架μst0.整体模板支架μstw0.ωfk=ω0μzμstw=0.竖向封闭栏杆μs1ωmk=ω0μzμs=0.

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第26页共55页(三)、模板体系设计结构重要性系数γ01脚手架安全等级二级新浇混凝土梁支撑方式梁一侧有板,梁底小梁平行梁跨方向梁跨度方向立杆纵距是否相等是梁跨度方向立杆间距la(mm)0梁两侧立杆横向间距lb(mm)0支撑架中间层水平杆最大竖向步距h(mm)支撑架顶层水平杆步距h(mm)0可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度a(mm)新浇混凝土楼板立杆间距la(mm)、lb(mm)、0混凝土梁距梁两侧立杆中的位置居中梁左侧立杆距梁中心线距离(mm)梁底增加立杆根数0梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)30梁底支撑小梁根数2梁底支撑小梁间距每纵距内附加梁底支撑主梁根数2

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第27页共55页荷载系数参数表:正常使用极限状态承载能力极限状态可变荷载的组合值系数ψc10.9可变荷载的分项系数γQ11.4永久荷载的分项系数γG11.35结构重要性系数γ01设计简图如下:平面图

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第28页共55页立面图(四)、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm)18面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)15面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.4面板弹性模量E(N/mm2)00取单位宽度b=0mm,按简支梁计算:W=bh2/6=0×18×18/6=50mm3,I=bh3/12=0×18×18×18/12=480mm4

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第29页共55页q1=γ0×[1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×φc×Q1k]×b=1×[1.35×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.4×0.9×3]×1=24.57kN/mq2=[1×(G1k+(G2k+G3k)×h)]×b=[1×(0.1+(24+1.5)×0.6)]×1=15.4kN/m计算简图如下:1、强度验算Mmax=0.q1L2=0.×24.57×0.22=0.kN·mσ=Mmax/W=0.×/50=2.N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=5q2L4/(EI)=5×15.4×4/(×00×480)=0.mm≤[ν]=min[L/,10]=min[/,10]=1.mm满足要求!3、支座反力计算设计值(承载能力极限状态)R1=R2=0.5q1L=0.5×24.57×0.2=2.kN标准值(正常使用极限状态)R1=R2=0.5q2L=0.5×15.4×0.2=1.54kN

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第30页共55页(五)、小梁验算小梁类型方木小梁截面类型(mm)50×小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)15.小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.小梁截面抵抗矩W(cm3)83.小梁弹性模量E(N/mm2)9小梁截面惯性矩I(cm4).小梁计算方式简支梁承载能力极限状态:梁底面板传递给左边小梁线荷载:q1左=R1/b=2./1=2.kN/m梁底面板传递给右边小梁线荷载:q1右=R2/b=2./1=2.kN/m小梁自重:q2=1×1.35×(0.3-0.1)×0.2/2=0.kN/m梁左侧模板传递给左边小梁荷载q3左=1×1.35×0.5×0.6=0.kN/m梁右侧模板传递给右边小梁荷载q3右=1×1.35×0.5×(0.6-0.12)=0.kN/m梁右侧楼板传递给右边小梁荷载q4右=1×[1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×3]×((1.2-0.6)-0.2/2)/2×1=2.13kN/m左侧小梁荷载q左=q1左+q2+q3左=2.+0.+0.=2.kN/m右侧小梁荷载q右=q1右+q2+q3右+q4右=2.+0.+0.+2.13=4.kN/m小梁最大荷载q=Max[q左,q右]=Max[2.,4.]=4.kN/m正常使用极限状态:梁底面板传递给左边小梁线荷载:q1左=R1/b=1.54/1=1.54kN/m梁底面板传递给右边小梁线荷载:q1右=R2/b=1.54/1=1.54kN/m小梁自重:q2=1×(0.3-0.1)×0.2/2=0.02kN/m梁左侧模板传递给左边小梁荷载q3左=1×0.5×0.6=0.3kN/m梁右侧模板传递给右边小梁荷载q3右=1×0.5×

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第31页共55页(0.6-0.12)=0.24kN/m梁右侧楼板传递给右边小梁荷载q4右=[1×(0.5+(24+1.1)×0.12)]×((1.2-0.6)-0.2/2)/2×1=0.kN/m左侧小梁荷载q左=q1左+q2+q3左=1.54+0.02+0.3=1.86kN/m右侧小梁荷载q右=q1右+q2+q3右+q4右=1.54+0.02+0.24+0.=2.kN/m小梁最大荷载q=Max[q左,q右]=Max[1.86,2.]=2.kN/m为简化计算,按简支梁和悬臂梁分别计算,如下图:1、抗弯验算Mmax=max[0.ql12,0.5ql22]=max[0.×4.×0.42,0.5×4.×0.]=0.kN·m

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第32页共55页σ=Mmax/W=0.×/83=1.N/mm2≤[f]=15.N/mm2满足要求!2、抗剪验算Vmax=max[0.5ql1,ql2]=max[0.5×4.×0.4,4.×0.03]=0.kNτmax=3Vmax/(2bh0)=3×0.×0/(2×50×)=0.N/mm2≤[τ]=1.N/mm2满足要求!3、挠度验算ν1=5ql14/(EI)=5×2.×4/(×9×.×)=0.mm≤[ν]=min[l1/,10]=min[/,10]=2.mmν2=ql24/(8EI)=2.×/(8×9×.×)=0mm≤[ν]=min[2l2/,10]=min[60/,10]=0.4mm满足要求!4、支座反力计算承载能力极限状态Rmax=max[qL1,0.5qL1+qL2]=max[4.×0.4,0.5×4.×0.4+4.×0.03]=1.kN同理可得:梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R1=1.kN,R2=1.kN正常使用极限状态Rmax=max[qL1,0.5qL1+qL2]=max[2.×0.4,0.5×2.×0.4+2.×0.03]=1.kN同理可得:梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R1=0.kN,R2=1.kN

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第33页共55页(六)、主梁验算主梁类型钢管主梁截面类型(mm)Φ48×3.5主梁计算截面类型(mm)Ф48×3主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)主梁截面抵抗矩W(cm3)4.49主梁弹性模量E(N/mm2)主梁截面惯性矩I(cm4)10.、抗弯验算主梁弯矩图(kN·m)σ=Mmax/W=0.×/=.N/mm2≤[f]=N/mm2满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第34页共55页2、抗剪验算主梁剪力图(kN)Vmax=1.kNτmax=2Vmax/A=2×1.×0/=7.N/mm2≤[τ]=N/mm2满足要求!3、挠度验算主梁变形图(mm)νmax=2.mm≤[ν]=min[L/,10]=min[0/,10]=8mm满足要求!4、支座反力计算承载能力极限状态支座反力依次为R1=1.kN,R2=1.kN正常使用极限状态支座反力依次为R1=0.88kN,R2=0.kN

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第35页共55页(七)、纵向水平钢管验算钢管截面类型(mm)Ф48×3.2钢管计算截面类型(mm)Ф48×3钢管截面面积A(mm2)钢管截面回转半径i(mm)15.9钢管弹性模量E(N/mm2)钢管截面惯性矩I(cm4)10.78钢管截面抵抗矩W(cm3)4.49钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)钢管抗剪强度设计值[τ](N/mm2)R=max[R1,R2]=max[1.,1.]=1.kN,R=max[R1,R2]=max[0.88,0.]=0.kN计算简图如下:1、抗弯验算纵向水平钢管弯矩图(kN·m)

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第36页共55页σ=Mmax/W=0.×/=.N/mm2≤[f]=N/mm2满足要求!2、抗剪验算纵向水平钢管剪力图(kN)Vmax=2.kNτmax=2Vmax/A=2×2.×0/=9.N/mm2≤[τ]=N/mm2满足要求!3、挠度验算纵向水平钢管变形图(mm)νmax=1.mm≤[ν]=min(L/,10)=min(0/,10)=8mm满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第37页共55页4、支座反力计算支座反力依次为R1=2.kN,R2=5.kN,R3=5.kN,R4=2.kN同理可得:两侧立杆所受支座反力依次为R1=4.kN,R2=5.kN(八)、扣件抗滑移验算1、扣件抗滑移验算两侧立杆最大受力N=max[R1,R2]=max[4.,5.]=5.kN≤0.85×8=6.8kN单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!(九)、立杆验算立杆钢管截面类型(mm)Ф48×3.2立杆钢管计算截面类型(mm)Ф48×3钢材等级Q立杆截面面积A(mm2)回转半径i(mm)15.9立杆截面抵抗矩W(cm3)4.49支架立杆计算长度修正系数η1.2悬臂端计算长度折减系数k0.7抗压强度设计值[f](N/mm2)支架自重标准值q(kN/m)0.、长细比验算hmax=max(ηh,h+2ka)=max(1.2×,0+2×0.7×)=mmλ=hmax/i=/15.9=.≤[λ]=长细比满足要求!查表得:φ=0.、风荷载计算Mwd=γ0×φc×γQ×Mωk=γ0×φc×γQ×(ζ2×ωk×la×h2/10)=1×0.9×1.4×(1×0.×1.2×1.82/10)=0.kN·m

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第38页共55页3、稳定性计算R1=4.kN,R2=5.kN梁两侧立杆承受楼板荷载:右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载:N边=1×[1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×3]×(1.2+1.2-0.6-0.2/2)/2×1.2=8.kNNd=max[R1,R2+N边]+1×1.35×0.15×(5-0.6)=max[4.,5.+8.]+0.=14.kNfd=Nd/(φA)+Mwd/W=16./(0.×)+0.×/=98.N/mm2≤[f]=N/mm2满足要求!(十)、高宽比验算根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB-6第8.3.2条:支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0H/B=5/1=5>3需要进行支架整体的抗倾覆验算!(十一)、架体抗倾覆验算

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第39页共55页支撑脚手架风线荷载标准值:qwk=la×ωfk=0.9×0.=0.kN/m:风荷载作用在支架外侧竖向封闭栏杆上产生的水平力标准值:Fwk=la×Hm×ωmk=0.9×1.5×0.=0.kN支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值Mok:Mok=0.5H2qwk+HFwk=0.5×52×0.+5×0.=2.kN.m参考《规范》GB-6第6.2.17条:B2la(gk1+gk2)+2ΣGjkbj≥3γ0Mokgk1——均匀分布的架体面荷载自重标准值kN/m2gk2——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值kN/m2Gjk——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值kNbj——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离mB2la(gk1+gk2)+2ΣGjkbj=B2la[qH/(la×lb)+G1k]+2×Gjk×B/2=12×0.9×[0.15×5/(0.9×1.2)+0.5]+2×1×1/2=7.kN.m3γ0Mok=3×1×2.=6.kN.M满足要求!(十二)、立杆支承面承载力验算支撑层楼板厚度h(mm)混凝土强度等级C30混凝土的龄期(天)7混凝土的实测抗压强度fc(N/mm2)8.混凝土的实测抗拉强度ft(N/mm2)0.立杆垫板长a(mm)立杆垫板宽b(mm)F1=N=14.kN

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第40页共55页1、受冲切承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB10-0第6.5.1条规定,见下表公式参数剖析Fl≤(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0F1局部荷载设计值或集中反力设计值βh截面高度影响系数:当h≤mm时,取βh=1.0;当h≥0mm时,取βh=0.9;中间线性插入取用。ft混凝土轴心抗拉强度设计值σpc,m临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值控制在1.0-3.5N/㎜2范围内um临界截面周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0/2处板垂直截面的最不利周长。h0截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值η=min(η1,η2)η1=0.4+1.2/βs,η2=0.5+as×h0/4Umη1局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数η2临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数βs局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较,βs不宜大于4:当βs2时取βs=2,当面积为圆形时,取βs=2as板柱结构类型的影响系数:对中柱,取as=40,对边柱,取as=30:对角柱,取as=20说明在本工程计算中为了安全和简化计算起见,不考虑上式中σpc,m之值,将其取为0,作为板承载能力安全储备。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第41页共55页可得:βh=1,ft=0.N/mm2,η=1,h0=h-20=mm,um=2[(a+h0)+(b+h0)]=mmF=(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0=(0.7×1×0.+0.25×0)×1××/0=99.kN≥F1=14.kN满足要求!2、局部受压承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB10-0第6.6.1条规定,见下表公式参数剖析Fl≤1.35βcβlfcAlnF1局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值fc混凝土轴心抗压强度设计值;可按本规范表4.1.4-1取值βc混凝土强度影响系数,按本规范第6.3.1条的规定取用βl混凝土局部受压时的强度提高系数Aln混凝土局部受压净面积βl=(Ab/Al)1/2Al混凝土局部受压面积Ab局部受压的计算底面积,按本规范第6.6.2条确定可得:fc=8.N/mm2,βc=1,βl=(Ab/Al)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[()×()/(×)]1/2=3,Aln=ab=00mm2F=1.35βcβlfcAln=1.35×1×3×8.×00/0=.kN≥F1=14.kN满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第42页共55页3、屋面构架板模板(轮扣式)计算书(一)、工程属性新浇混凝土楼板名称屋面构架楼板(4-B~4-C轴交4-7~4-9轴)新浇混凝土楼板板厚(mm)模板支架高度H(m)4.42模板支架纵向长度L(m)3.65模板支架横向长度B(m)2支架外侧竖向封闭栏杆高度Hm(mm)1二、荷载设计模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)面板0.1面板及小梁0.3楼板模板0.5混凝土自重标准值G2k(kN/m3)24钢筋自重标准值G3k(kN/m3)1.1施工荷载标准值Q1k(kN/m2)3支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值Gjk(kN)1

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第43页共55页风荷载参数:风荷载标准值ωk(kN/m2)基本风压ω0(kN/m2)省份广东0.5ωk=ω0μzμst=0.地区湛江市风荷载高度变化系数μz地面粗糙度D类(有密集建筑群且房屋较高市区)0.51模板支架顶部离建筑物地面高度(m)4.42风荷载体型系数μs单榀模板支架μst0.整体模板支架μstw0.ωfk=ω0μzμstw=0.07竖向封闭栏杆μs1ωmk=ω0μzμs=0.(三)、模板体系设计结构重要性系数γ01脚手架安全等级二级主梁布置方向平行立杆纵向方向立杆纵向间距la(mm)立杆横向间距lb(mm)0水平拉杆步距h(mm)顶层水平杆步距hˊ(mm)0支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离a(mm)小梁间距l(mm)小梁最大悬挑长度l1(mm)主梁最大悬挑长度l2(mm)

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第44页共55页荷载系数参数表:正常使用极限状态承载能力极限状态可变荷载的组合值系数ψc10.9可变荷载的分项系数γQ11.4永久荷载的分项系数γG11.2结构重要性系数γ01设计简图如下:模板设计平面图

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第45页共55页纵向剖面图横向剖面图

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第46页共55页(四)、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm)18面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)15面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.4面板弹性模量E(N/mm2)00面板计算方式简支梁按简支梁,取1m单位宽度计算。W=bh2/6=0×18×18/6=50mm3,I=bh3/12=0×18×18×18/12=480mm4承载能力极限状态q1=γ0×[1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×φc×(Q1k+Q2k)]×b=1×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×3]×1=7.kN/m正常使用极限状态q=(γG(G1k+(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.1+(24+1.1)×0.12))×1=3.kN/m计算简图如下:1、强度验算Mmax=q1l2/8=7.×0.52/8=0.kN·mσ=Mmax/W=0.×/50=4.N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第47页共55页2、挠度验算νmax=5ql4/(EI)=5×3.×4/(×00×480)=0.mmνmax=0.mm≤min{/,10}=3.mm满足要求!五、小梁验算小梁类型矩形木楞小梁截面类型(mm)50×小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)12.87小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.小梁截面抵抗矩W(cm3)83.小梁弹性模量E(N/mm2)小梁截面惯性矩I(cm4).小梁计算方式二等跨连续梁q1=γ0×[1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×φc×(Q1k+Q2k)]×b=1×[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×3]×0.5=3.kN/m因此,q1静=γ0×1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)×b=1×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.5=1.kN/mq1活=γ0×1.4×φc×(Q1k+Q2k)×b=1×1.4×0.9×3×0.5=1.89kN/m计算简图如下:

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第48页共55页1、强度验算M1=0.q1静L2+0.q1活L2=0.×1.×1.22+0.×1.89×1.22=0.kN·mM2=q1L12/2=3.×0.12/2=0.kN·mMmax=max[M1,M2]=max[0.,0.]=0.kN·mσ=Mmax/W=0.×/83=8.N/mm2≤[f]=12.87N/mm2满足要求!2、抗剪验算V1=0.q1静L+0.q1活L=0.×1.×1.2+0.×1.89×1.2=2.kNV2=q1L1=3.×0.1=0.kNVmax=max[V1,V2]=max[2.,0.]=2.kNτmax=3Vmax/(2bh0)=3×2.×0/(2×50×)=0.N/mm2≤[τ]=1.N/mm2满足要求!3、挠度验算q=(γG(G1k+(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.12))×0.5=1.kN/m挠度,跨中νmax=0.qL4/(EI)=0.×1.×04/(××.×)=0.51mm≤[ν]=min(L/,10)=min(0/,10)=8mm;悬臂端νmax=ql14/(8EI)=1.×4/(8××.×)=0.mm≤[ν]=min(2×l1/,10)=min(2×/,10)=1.mm满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第49页共55页(六)、主梁验算主梁类型钢管主梁截面类型(mm)Φ48×3.5主梁计算截面类型(mm)Ф48×3主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)主梁截面抵抗矩W(cm3)4.49主梁弹性模量E(N/mm2)主梁截面惯性矩I(cm4)10.78主梁计算方式二等跨连续梁1、小梁最大支座反力计算q1=γ0×[1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×φc×(Q1k+Q2k)]×b=1×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×3]×0.5=3.kN/mq1静=γ0×1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)×b=1×1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)×0.5=2.kN/mq1活=γ0×1.4×φc×(Q1k+Q2k)×b=1×1.4×0.9×3×0.5=1.89kN/mq2=(γG(G1k+(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.12))×0.5=1.kN/m承载能力极限状态按二等跨连续梁,Rmax=1.25q1L=1.25×3.×1.2=5.kN按悬臂梁,R1=q1l1=3.×0.1=0.4kNR=max[Rmax,R1]=5.kN;正常使用极限状态按二等跨连续梁,Rmax=1.25q2L=1.25×1.×1.2=2.kN按悬臂梁,R1=q2l1=1.×0.1=0.kNR=max[Rmax,R1]=2.kN;

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第50页共55页计算简图如下:主梁计算简图一2、抗弯验算主梁弯矩图一(kN·m)σ=Mmax/W=0.×/=.N/mm2≤[f]=N/mm2满足要求!3、抗剪验算主梁剪力图一(kN)

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第51页共55页τmax=2Vmax/A=2×5.×0/=28.N/mm2≤[τ]=N/mm2满足要求!4、挠度验算主梁变形图一(mm)跨中νmax=0.mm≤[ν]=min{/,10}=6mm悬挑段νmax=0.mm≤[ν]=min(2×/,10)=1.mm满足要求!5、支座反力计算承载能力极限状态图一支座反力依次为R1=9.26kN,R2=11.kN,R3=9.26kN七、可调托座验算荷载传递至立杆方式可调托座可调托座承载力容许值[N](kN)30按上节计算可知,可调托座受力N=11.kN≤[N]=30kN满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第52页共55页(八)、立杆验算立杆钢管截面类型(mm)Ф48×3.2立杆钢管计算截面类型(mm)Ф48×3钢材等级Q立杆截面面积A(mm2)立杆截面回转半径i(mm)15.9立杆截面抵抗矩W(cm3)4.49抗压强度设计值[f](N/mm2)支架自重标准值q(kN/m)0.15支架立杆计算长度修正系数η1.2悬臂端计算长度折减系数k0.71、长细比验算l01=hˊ+2ka=0+2×0.7×=0mml0=ηh=1.2×=mmλ=max[l01,l0]/i=/15.9=.≤[λ]=满足要求!2、立杆稳定性验算考虑风荷载:λ=l0/i=./15.9=.查表得,φ1=0.Mwd=γ0×φwγQMwk=γ0×φwγQ(ζ2wklah2/10)=1×0.9×1.4×(1×0.×0.9×1.82/10)=0.kN·mNd=Max[R1,R2,R3]+1×γG×q×H=Max[9.26,11.,9.26]+1×1.2×0.15×4.42=12.kNfd=Nd/(φ1A)+Mwd/W=12.×/(0.×)+0.×/=80.77N/mm2≤[σ]=N/mm2满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第53页共55页(九)、高宽比验算根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB-6第8.3.2条:支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0H/B=4.42/2=2.21≤3满足要求!(十)、架体抗倾覆验算支撑脚手架风线荷载标准值:qwk=la×ωfk=0.9×0.07=0.kN/m:风荷载作用在支架外侧竖向封闭栏杆上产生的水平力标准值:Fwk=la×Hm×ωmk=0.9×1.5×0.=0.kN支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值Mok:Mok=0.5H2qwk+HFwk=0.5×4.×0.+4.42×0.=2.kN.m参考《规范》GB-6第6.2.17条:B2la(gk1+gk2)+2ΣGjkbj≥3γ0Mokgk1——均匀分布的架体面荷载自重标准值kN/m2gk2——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值kN/m2Gjk——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值kNbj——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离mB2la(gk1+gk2)+2ΣGjkbj=B2la[qH/(la×lb)+G1k]+2×Gjk×B/2=22×0.9×[0.15×4.42/(0.9×1.2)+0.5]+2×1×2/2=7.01kN.m3γ0Mok=3×1×2.=6.kN.M满足要求!

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第54页共55页(十一)、立杆支承面承载力验算支撑层楼板厚度h(mm)混凝土强度等级C25混凝土的龄期(天)7混凝土的实测抗压强度fc(N/mm2)6.混凝土的实测抗拉强度ft(N/mm2)0.立杆垫板长a(mm)立杆垫板宽b(mm)F1=N=12.kN1、受冲切承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB10-0第6.5.1条规定,见下表公式参数剖析Fl≤(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0F1局部荷载设计值或集中反力设计值βh截面高度影响系数:当h≤mm时,取βh=1.0;当h≥0mm时,取βh=0.9;中间线性插入取用。ft混凝土轴心抗拉强度设计值σpc,m临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值控制在1.0-3.5N/㎜2范围内um临界截面周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0/2处板垂直截面的最不利周长。h0截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值η=min(η1,η2)η1=0.4+1.2/βs,η2=0.5+as×h0/4Umη1局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数η2临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数βs局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较,βs不宜大于4:当βs2时取βs=2,当面积为圆形时,取βs=2as板柱结构类型的影响系数:对中柱,取as=40,对边柱,取as=30:对角柱,取as=20说明在本工程计算中为了安全和简化计算起见,不考虑上式中σpc,m之值,将其取为0,作为板承载能力安全储备。

千和园模板分项工程专项施工方案广东大城建设集团有限公司第55页共55页可得:βh=1,ft=0.N/mm2,η=1,h0=h-20=mm,um=2[(a+h0)+(b+h0)]=0mmF=(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0=(0.7×1×0.+0.25×0)×1×0×/0=51.59kN≥F1=12.kN满足要求!2、局部受压承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB10-0第6.6.1条规定,见下表公式参数剖析Fl≤1.35βcβlfcAlnF1局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值fc混凝土轴心抗压强度设计值;可按本规范表4.1.4-1取值βc混凝土强度影响系数,按本规范第6.3.1条的规定取用βl混凝土局部受压时的强度提高系数Aln混凝土局部受压净面积βl=(Ab/Al)1/2Al混凝土局部受压面积Ab局部受压的计算底面积,按本规范第6.6.2条确定可得:fc=6.N/mm2,βc=1,βl=(Ab/Al)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[()×()/(×)]1/2=2.,Aln=ab=00mm2F=1.35βcβlfcAln=1.35×1×2.×6.×00/0=.kN≥F1=12.kN满足要求!