慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 诊断 » 扣件式钢管脚手架搭设要求土木智库
TUhjnbcbe - 2023/3/22 21:12:00

1.立杆搭设

扣件式钢管脚手架应搭设在平整坚实的地面上,立杆底部设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。相邻立杆接头要错开,立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m,竖立第一节立杆时,每6跨应暂设置一抛撑,直至连墙件架设好以后方可根据情况拆除。安装扣件时,螺拴拧紧,扭力矩不应小于40N·m,不大于65N·m;立杆的垂直偏差不得大于架高的1/。

2.纵、横向水平杆搭设

单排设置时,横向杆的一头搁入墙内不少于mm,另一头用扣件与立杆连接,至少伸出mm;当为双排设置时,横向杆端头离墙距离为50~mm。

两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于mm。

纵向水平杆宜搭设在立杆内侧搁在横向杆上,并用扣件与横向杆连接,其长度不宜小于3跨;同一层的纵向杆间距不大于mm。纵向杆接长时,接头位置应错开,并用对接扣件连接;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并用三个回转扣件扣牢。

3.剪刀撑设置

剪刀撑与地面的夹角宜在45°~60°范围内,利用回转扣件将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上。斜杆用扣件与脚手架扣紧的连接接头距脚手架节点(即立杆和横杆的交点)不大于mm,除两端扣紧外,中间尚需增加2~4个扣节点,最下面一个连接点距地面不宜大于mm。

每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

高度在24m以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底到顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m;

高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

4.扫地杆设置

为保证脚手架的稳定,脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮≯mm处的立杆上。当基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不宜大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于mm。

5.脚手板搭设

冲压钢脚手板、木脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,可采用对接平铺,也可采用搭接铺设。

竹笆、竹串片脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

6.连墙件布置

连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于mm,布置应均匀,每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。

1
查看完整版本: 扣件式钢管脚手架搭设要求土木智库