慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 常识 » 安全实战手册脚手架隐患篇
TUhjnbcbe - 2023/3/10 19:26:00

主楼出入口没有安全通道,且上部脚手架悬挑层未封闭,出入通道交叉作业危险大

悬挑脚手架底层、侧面均未封闭,且滞后于外架拆除,料台拆除时上人挂钩危险大

悬挑架悬挑层模板已经拆除,底层封闭严重滞后,且脚手板未满铺,存在较大的上下交叉作业风险,物体打击和高处坠落风险大。

59-《建筑施工安全检查标准》,3.8.4条

悬挑层侧面未封闭,楼层物体易坠落,物体打击风险大

悬挑工字钢预埋件,没有安装加强钢筋。规范图示要求不少于两根1.5米长,直径18mm的三级螺纹钢。

悬挑工字钢整个受力锚固都在悬挑阳台结构上,未进行计算验证,且未采卸荷措施。

JGJ-《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》条文说明6.10.2--6.10.5:

悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加

固措施。

悬挑工字钢锚固件侧面,没有按照规范采用木楔塞紧固定。

悬挑卸料平台,主钢丝绳均未受力,副钢丝绳未拉直,不符合规范要求脚手架的受力要求。悬挑工字钢仅需要采取锚固措施,防止塔吊吊装材料时将料台外拉。

JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》6.4.3

采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳,每一道均应作单独受力计算和设置

斜坡上搭设脚手架,没有设置扫地杆

卸料平台栏杆防护高度不足1.2米,侧面未使用栏板硬防护。JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》

外架没有安装扫地杆。

外架底部开洞,没有按照门洞加固措施进行加固。

扫地杆大横杆和小横杆的相对位置错误。应当小横杆在下,大横杆在上。

落地卸料平台没有独立设置,和外架连接在一起。

JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》

模板支架没有独立设置,和外架连接在一起

落地卸料平台超载使用,横杆产生下挠。

脚手架工字钢安装在楼梯间,严重影响人员同行和疏散。

脚手架工字钢安装在楼梯间,严重影响人员同行和疏散

临时搭设的脚手架,没有连墙件、抛撑等措施加固

剪刀撑没有设置到外架顶部。jgj-

连墙件钢管没有顶到结构主体,不能算是刚性连接。

连墙件钢管没有顶到结构主体,不能算是刚性连接。

电梯井内井字架搭设不标准,基础未落在工字钢上,立杆没有采取顶撑措施,立杆产生较大倾斜。

相邻大横杆接头在同一纵距内,且未按照开口脚手架加固处理。

脚手架开口处,没有增加横向斜撑,且每层不大于4米安装连墙件。

悬挑卸料平台,外部低于内部。

JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》

外架与主体结构之间,没有每2层,且不大于10米,设置一道兜网防护。高处坠落风险大。jgj59-《建筑施工安全检查标准》

悬挑工字钢使用螺纹钢做锚固件。

螺纹钢不可作为预埋受力构件。

工字钢锚固件双螺母没有紧固

工字钢锚固件双螺母没有紧固

工字钢在楼梯间特殊部位进行锚固,使用螺纹钢焊接,且焊接长度不足。图示下部几乎使用点焊。

应当使用不小于16的圆钢,最好一次弯曲成型,不要焊接。

悬挑脚手架,保险钢丝绳固定绳卡数量错误,方向错误。

JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》

卸料平台副钢丝绳没有收紧。

JGJ80-《施工高处作业安全技术规范》

每道钢丝绳都应在随时准备受力的状态,也就是说,副钢丝绳要拉直但不受力。

短支上拉脚手架,工字钢上拉杆安装之前,工字钢没有下支撑。

地库周边临时脚手架,没有安装安全网、脚手板、抛撑,搭设随意、不合格。

文章转于安全艺人

1
查看完整版本: 安全实战手册脚手架隐患篇