慢性胆囊炎饮食

首页 » 常识 » 问答 » 1131架子工程方案
TUhjnbcbe - 2023/3/3 18:53:00

本工程结构形式复杂,异型构件多,大跨结构多,内部有大厅、室内看台等,结构净空高,结构洞口较多,脚手架的施工难度大、变化多、较复杂。电视文化中心工程采用部分钢结构、外框结构为钢网架结构,大量的结构吊装和各种施工操作需要脚手架的支撑,这也是本工程顺利进展的一个关键点。

在施工中,本投标人将充分发挥技术水平优势,本着严谨、求实、创新的科学态度,制定全面详细的施工方案,以满足电视文化中心的施工需要。同时,也将积极利用新技术、新材料解决施工中难题。

.1.1.1架子选型

结构施工阶段,八层以下结构施工采用双排扣件式钢管脚手架;八层以上酒店,南侧采用外挑脚手架,北侧、东侧及西侧采用爬架。

以下将对几种主要脚手架的搭设方案进行说明(钢结构施工用脚手架将在钢结构施工方案部分进行详细阐述)。

.1.1.2外檐双排脚手架

2.1概况

裙房及八层以下酒店结构施工采用全封闭式双排扣件式钢管脚手架,搭设最高高度为32m,排距Lb=mm,柱距Ll=mm,步距Lh=mm,内立杆距建筑外皮0.35m,根据不同部位搭设高度为高于结构层2m。

2.2材料要求

2.2.1焊接钢管(Φ48×3.5):化学成分与机械性能符合国家标准《普通碳素钢技术条件》(GB—88)中3号镇静钢的要求。所用扣件符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB—67)的规定,扣件不能有裂纹、气孔疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。

2.2.2脚手板:厚度50mm,宽mm,采用杉木或松木制作,其材质符合国家现行标准

《木结构设计规范》GB-3中对II级木材的规定,脚手板的两端采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍,腐朽、劈裂等不符合一等材质的脚手板禁止使用。

2.2.3焊接底座:采用QA钢,E43焊条,几何尺寸如下图:

2.3人员素质要求

2.3.1脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。凡从事架子工种的人员,必须每年进行体检,体检合格者方可发上岗证。

2.3.2凡有高血压、心脏病、晕高或视力不够等不适合做高空作业的人员,均不得从事架子作业。

2.3.3配备架子工的徒工,在培训前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。

2.3.4进场前要进行安全技术教育。

2.4搭设前准备

开始搭设前必须已经做好相关的技术方案的审批及技术交底的下发,组织架子工及其他配合工种做好班前喊话,强化安全操作意识。配备足够的安全管理人员在搭设过程中做好协调工作。

2.5搭设要求

2.5.1立杆构造要求

1.立杆上的对接扣件交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于mm,见下图;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

2.立柱的搭接长度不小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于mm。

3.立杆垂直度偏差不得大于架高的1/,每根立杆按6m计,即单根立杆垂直度偏差不大于15mm。

4.开始搭设立柱时,每隔6跨设一根抛撑,直至连墙杆件安装完毕后,方可根据情况拆除。

5.当搭设至有连墙杆件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,底座立即设置连墙件。

2.5.2纵向水平杆构造要求

1.纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧并采用直角扣件与立柱扣紧;

2.纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头交错布置,不设在同步同跨内,相临接头水平距离不小于mm,并避免设在纵向水平杆的跨中。

2.5.3横向水平杆构造要求

1.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离节点的距离不大于mm,靠墙(柱)一侧的外伸长度不大于mm。

2.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不大于柱距的1/2。

2.5.4脚手板的构造要求

1.脚手板一般设置在三根横向水平杆上,脚手板宜采用平铺;

2.作业层脚手板应满铺,搭接铺设,如下图:

3.转角处的脚手板,应与横向水平杆可靠绑扎连接。

2.5.5连墙件的构造要求

1.刚性连墙:由连墙杆、扣件与各层框架柱相连。

2.连墙件靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于mm。

3.连墙件必须底部第一根纵向水平杆处开始设置。

4.连墙杆垂直于墙面方向设置。

2.5.6剪刀撑

1.每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5~7根之间。每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小

于6m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。

2.在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

3.剪刀撑斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接。

4.剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不大于mm。

2.5.7斜道

人行斜道采用之字形斜道。斜道构造需符合下列要求:

1.人行斜道宽度不小于1m,坡道高长比采用1:3.5。

2.拐弯外设置平台,宽度不小于斜道宽度。

3.斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板,栏杆高度为1.2m,挡脚板高度为mm。

2.5.8安全网设置

脚手架外立面满挂密目安全网,每隔三层设一道水平兜网。

2.6验收

脚手架每搭设5步架、搭设完毕、操作层施加荷载以及6级大风、大雨后,需经项目安全部、技术部、工长以及单位相关部门按照相关对架子技术要求、允许偏差与检验方法进行检查验收,验收合格后,方可使用。

2.7使用和维护

2.7.1操作架上的施工荷载符合设计要求,不得超载。

2.7.2使用阶段,安排专人负责对架子进行经常检查和维修。经常检查各主要节点处诸

杆件的连接是否符合设计要求;检查地基是否有积水、垫木是否松动、立杆是否悬空;架子沉降及垂直度是否超标等。

2.7.3在架子使用阶段,严禁任意拆除主节点处的纵横水平杆和纵横向扫地杆;严禁任意拆除连墙杆以及拦板。

2.8脚手架的拆除

2.8.1拆除前的准备工作

1.拆除安全技术措施逐级进行交底。

2.清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

2.8.2拆除要求

1.拆除顺序按逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

2.所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先拆除几层连墙件后,进行脚手架的拆除。

3.脚手架拆至下部最后一根长钢管时,先在适当位置临时设抛撑加固,后拆连墙件。

4.各构配件必须及时分段运至地面,严禁抛扔。拆除架子时,地面设围拦和警戒线,并派专人看护,严禁一切非操作人员入内。

5.所有材料均逐层下传,不得抛扔,并随时堆码整齐。

1
查看完整版本: 1131架子工程方案