慢性胆囊炎饮食

注册

 

发新话题 回复该主题

一级建造师市政工程管理与实务桥梁工程 [复制链接]

1#

1.工前准备(1KP-)

(1)应由具有相关资质的单位搭设和拆除。

(2)专项施工方案、专家论证。

(3)作业人员应经培训、考试合格、持证上岗、定期体检、个人安全防护。

(4)设备及材料应符合方案及规范要求。

2.模板、支架和拱架的设计和验算(1K—P43-45)

(1)足够的承载能力、刚度和稳定性。

注:表中代号

①模板、拱架和支架自重;

②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力;

③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载;

④振捣混凝土时的荷载;

⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力;

⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载;

⑦水流压力、波浪力、流冰压力、撞击力;

⑧其他可能荷载:风雪、冬期施工保温设施荷载等。

(2)验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不得小于1.3。

(3)施工预拱度应考虑的因素①结构预拱度;②弹性变形;③非弹性变形;④受载后沉降。

(4)排架平面内应设水平横撑

立柱5m以内时,水平撑不得少于两道;立柱高于5m时,水平撑间距不得大于2m,并应在两横撑之间加双向剪刀撑。

3.模板、支架和拱架的制作与安装

(1)地基处理:足够承载力(预压地基),立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。底部良好排水设施,严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施。

(2)通行孔两边应加护桩,夜间应设警示灯。

(3)随安装随架设临时支撑。

(4)支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。

(6)支搭完成后必须进行质量检查,验收合格,形成文件后方可交付使用。

(7)浇筑时应采取防止支架不均匀下沉的措施。

4.脚手架搭设(1K—P)

(1)脚手架应按规定采用连接件与构筑物相连,使用期间不得拆除。

(2)作业平台上脚手板必须铺满、铺稳。平台下设置水平安全网或脚手架防护层。

(3)必须设置斜道、安全梯等攀登设施,与支架、脚手架连接牢固。

5.模板、支架和拱架的拆除

(1)拆除现场应设作业区,边界设警示标志,并由专人值守,非作业人员严禁入内。

(2)应有简便可行的落架拆模措施。

(3)按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

拆模落架时间节点控制

(5)拆除原则:先支后拆、后支先拆;支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量宜由小渐大。

(6)拆除方向:简支、连续梁---跨中向支座;悬臂梁---悬臂端开始。

(7)严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件。

(8)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。

案例分析

背景资料

某公司中标承建该市城郊结合部交通改扩建高架工程,该高架上部结构为现浇预应力钢筋混凝土连续箱梁,桥梁底板距地面高15m,宽17.5m,主线长m,桥梁中心轴线位于既有道路边线,在既有道路中心线附近有埋深1.5m的现状DN自来水管道和光纤线缆,平面布置如图4所示,高架桥跨越m鱼塘和菜地,支架法施工。

项目部进场后编制的施工组织设计提出了“支架地基加固处理”和“满堂支架”两个专项方案。在“支架地基加固处理”专项方案中,项目部认为在支架地基预压时荷载应是不小于支架地基承受的混凝土结构物恒载的1.2倍即可,并根据相关规定组织召开了专家论证会。

1.写出该工程上部结构施工流程(自箱梁钢筋验收完成到落架结束,混凝土采用一次浇筑法。)

2.编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是什么?

3.“支架地基加固处理”后的合格判定标准是什么?

4.项目部在支架地基预压方案中,还有哪些因素应计入预压荷载计算?

1.该工程上部结构施工流程为:地基处理——地基预压——搭设支架——支架预压——制作加工安装模板——钢筋安装——浇筑混凝土——混凝土养生——预应力张拉——孔道压浆——封锚——支架、模板拆除。

2.编制专项方案的主要因素是:根据上部结构预应力箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求以及施工现场地质情况(鱼塘、菜地)而决定,支架的跨径大,箱梁的断面尺寸大,对地基的要求高,所以地基的处理形式需要加强处理。

3.“支架地基加固处理”后的合格判定标准是地基的承载力、强度、稳定性要满足设计要求,并且支架地基预压时荷载满足不小于支架地基承受的混凝土结构物恒载及支架模板自重的1.2倍的要求。

4.还应计入预压荷载计算的因素:上部钢支架自重、模板的自重、新浇筑混凝土的自重、施工人员及施工材料机具行走运输或堆放的荷载、振捣和倾倒混凝土时的水平冲击荷载、支架所承受的水流压力以及其它可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载。

三、悬臂浇筑法

1.挂篮设计与组装

①挂篮与梁段质量比0.3~0.5(特殊情况0.7);

②允许最大变形20mm;

③安全系数2;

④挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。

载重试验目的

验证挂篮的可靠性,消除其非弹性变形,测出挂篮在不同荷载作用下的实际变形量,以便在挠度控制中修正立模高程等。

2.挂篮法施工流程

托架或膺架上浇筑墩顶0号块→0号块上安装挂篮依次对称浇筑至合龙段→支架上浇筑边跨主梁合龙段→中跨合龙段连续

(1)墩顶梁段(0号块):在墩顶托架或膺架上浇筑并实施墩梁临时固结。

临时固结方法:

①预应力筋穿束张拉。

②在桥墩一侧或两侧设置临时支撑或支墩(硫磺水泥砂浆块、砂筒或砼块等)。

③顺桥向用扇形或门式托架将0号块梁段临时支撑,待悬臂到至少一端合拢后恢复原状。

(2)0号块两侧对称悬浇梁段:在0号块上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇。筑至合龙前段。

①在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。

②悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。

③合龙宜在一天中气温最低时进行。

④合龙段混凝土强度宜提高一级。

⑤梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。

4.高程控制

确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:

①挂篮前端的垂直变形值;

②预拱度设置;

③施工中已浇段的实际标高;

④温度影响(非监测项目)。

悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时,应符合的规定有()。

A.合龙前,应在两端悬臂预加压重,直至施工完成后撤除

B.合龙前,应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松

C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力

D.合龙段的长度可为2m

E.合龙段应在一天中气温最高时进行

BCD

合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:

合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定,A选项错误;合龙宜在一天中气温最低时进行,E选项错误。

关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法,错误的是()。

A.浇筑混凝土时,宜从与前段混凝土连接端开始,最后结束于悬臂前端

B.中跨合龙段应最后浇筑,混凝土强度宜提高一级

C.桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行

D.连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行

A

悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接,故A选项错误。

预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。故选项B正确。

桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡。故选项C正确。

连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。故选项D正确。

为确定悬臂浇筑段前段标高,施工过程中应加强监测,但监测项目不包括()。

A.挂篮前端的垂直变形值

B.预拱度

C.施工中已浇段的实际标高

D.温度影响

D

施工过程中悬臂浇筑段前端标高时监测项目包括:(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;(3)施工中已浇段的实际标高。

分享 转发