慢性胆囊炎饮食

注册

 

发新话题 回复该主题

定型化早拆体系很难操作图文告诉你,没有想 [复制链接]

1#
刘军连的号怎么挂 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/210624/9103172.html

前天,《名气不如铝模响,但做的事要比铝模多,这种早拆体系早晚要火》一文发布后,引来众多网友评论。

有网友表示,能详细介绍一下定型化早拆体系如何操作就更好了。

为此,今天小编通过图文和视频的方式来详细介绍定型化早拆体系如何安装和拆卸,大家可要仔细看好了。

一、现场准备

1、要提前预留材料堆放场地;

2、要提前组织管理人员和班组进行技术交底及分工;

3、要提前结合深化底图进行定位放线;

二、材料进场验收

1、验收所有进场的早拆头、铝合金主次梁、塑面木方次梁。

2、早拆头的检查主要看早拆头上的调节螺母能否正常旋转,钢滑块能否正常滑动,各个部件是否有破损变形,焊缝是否有裂缝。

3、铝合金主次梁和塑面木方次梁主要看整体装配是否完整,螺栓是否紧固。内嵌的PVC方是否牢靠;铝合金梁是否变形,焊缝是否有裂缝。主次梁是否平直、是否有破损。

三、定型化早拆体系的安装

(一)、定型化早拆体系搭建步骤

步骤:弹线控制→按照模板早拆设计图纸搭设支撑架→安装可调早拆头→安装龙骨→调整标高→安装模板面板→剪刀撑搭设→验收

1、根据设计要求搭设脚手架

2、插入早拆头、调整至设计标高

3、安装主次梁

4、主次梁的安装需要从主梁的垂直方向一遍向另一边进行,主次梁同时安装,一排一排进行,切不可遍地开花。

5、公建施工现场

(二)早拆梁的安装

1、脚手架搭设完成之后,将早拆头安置到脚手架的顶端,调节螺母使早拆头顶板处于所需要的标高,并调整早拆螺母使其和钢滑块与早拆头顶板底部略顶紧,确保主梁挂上后,梁顶面和顶板顶面平齐。

注意!调整标高时尽量使标高调节螺母和早拆螺母之间净距≥60mm,否则进行后续早拆作业时难度会加大。

2、在调整好的梁梁早拆支撑头后,开始安装主梁,安装主梁时需要从一排开始,一个方向按顺序进行安装。

3、次梁安装时与主梁一样,按一个方向安装完毕一排,再安装下一排。

4、检查早拆头及主次梁安装到位,使主、次梁表面平整。

5、在主梁和钢次梁上铺设模板,从中间布早拆带开始,往两边铺x大板与早拆带窄板,交替着铺,在最边上时,把大板铺最边上,非标的板靠着早拆带铺。

胶合板用钢钉固定在主次龙骨上面,然后测平整度,早拆梁与胶合板搭设完成。拆除后梁、板下单支立杆与板下支撑立杆间距≤2m,符合国标GB中的拆模要求。

四、定型化早拆体系的拆卸

(一)定型化早拆体系拆卸步骤

步骤:确认混凝土强度达到(12Mpa)早拆条件→旋下早拆螺母→拆除龙骨→拆除楼板模板→材料运输至下一层使用

1、初始状态

2、从外侧的主梁开始拆除,将短耳螺栓向下旋,早拆机构降下,第一道主梁落下;

3、次梁不动,拆除最上面主梁

4、旋下第二道主梁的短耳螺母,早拆机构落下,第二道主梁和第一道次梁就会自动脱落

5、拆除第一道次梁

6、拆除第二道次梁

(二)早拆梁的拆卸

拆除条件:混凝土强度达到12Mpa时,可以进行早拆作业。

早拆示意图

1、尽量从靠近墙、梁处开始拆除。

2、先将所有短耳螺母旋下60mm以上,先拆除次梁,再拆除主梁,或顺一个方向先拆主梁,再拆次梁,循环操作。次梁上面的大板,可以随着拆除,留下早拆头继续顶着早拆带窄板对楼板进行支撑,直到混凝土强度达到可拆除脚手架的强度。

主次梁进行早拆

注意!进行早拆作业时,除非得到技术人员允许,禁止对标高调节螺母进行操作,2m以内,必须确保有支撑头顶住楼板。

3、拆除早拆梁时切勿从高处随意丢弃,否则会引起主、次梁梁变形,模板易损坏,导致后续安装使用难度加大。主次梁早拆后,主次梁拆除用于其它施工区域。只留下早拆头及架体,架体的横杆可以拆除。早拆后各个立杆的间距都不大于2m。符合GB-之规定。

五、定型化早拆体系的特殊节点做法

1、次梁悬挑的节点做法

为防止立杆距离墙、梁太近导致墙模与梁侧模板难于施工,故将立杆离开竖向模板一定的距离,使用次梁悬挑进行支撑。

次梁悬挑平面示意图

次梁悬挑立面示意图

如上图,次梁伸出主梁部分为次梁悬挑部分,托住悬挑次梁的主梁须降下一个次梁的高度让次梁放在其上来支撑模板,使模板底部标高统一。次梁悬挑部分进行早拆作业时,与其他部分早拆作业相同。

注意!早拆螺母与标高调节螺母之间净距为早拆空间,早拆空间尽量不小于60mm,早拆空间小于60mm但大于40mm时,需要进行特殊的早拆作业,即主梁需要从一侧先拆,然后次梁,然后过程重复。

2、主梁悬挑的节点做法

主梁悬挑做法与次梁悬挑做法类似。

主悬挑梁平面示意图

主悬挑梁立面示意图

如上图,主梁伸出早拆头部分为主梁悬挑部分,支撑悬挑部分的早拆头(可以直接采用U托),须降下一个主梁高度进行支撑,使模板底部标高统一主梁悬挑部分进行早拆作业时,与其他部分早拆作业相同。

3、补边支撑节点做法

针对梁板或墙板交接处楼板模板位置,以节省立杆为目的,安装补边支撑配合早拆头和次梁进行楼板模板的支撑,补边支撑与立杆通过格林扣件锁紧,进行早拆作业时可将补边支撑部分拆除运输至下层使用。

补边支撑平面示意图

补边支撑立面示意图

六、物资转运与传输方法

定型化早拆体系拆除后,有3个方法转运到下一个施工层:

方法一:采取预留传输洞口做法,材料由洞口采用人工或传输机械往上转。

方法二:通过电梯井,用搭吊吊运上去。

方法三:人工经楼梯搬运上去。

注意:浇筑层下两层早拆头及压边条窄板与支撑架立杆同时拆除进行运输,放到运具或打包,送到料台,采用塔吊运输至施工层。

七、缩短工期的“法宝”——穿插施工

不管采用何种模板体系,穿插施工是缩短工期的首选方法,定型化早拆体系也不例外。

模板拆除与搭设、钢筋绑扎、混凝土浇筑,是几种可以相互穿插的工序,如果协调好了,可最大限度的节省每层的工期。

定型化早拆体系的竖向模板在混凝土强度达到0.2Mpa时就可以拆模,最先实施,在绑扎墙柱钢筋时,支撑架(含早拆头)可以在不影响绑钢筋的位置,同时搭设,接下来就铺设梁底模板,此时楼板的混凝土强度达到50Mpa,拆除主、次梁与大模板,即可转运到上一层,完成顶板模板、墙柱模板及其他结构的模板铺设。

定型化早拆体系的效果如何?下一期小编将给大家分享施工现场的图片。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题