白癜风可以吃干枣吗 http://baidianfeng.39.net/a_ht/180110/5990004.html白癜风可以吃干枣吗 http://baidianfeng.39.net/a_ht/180110/5990004.html一、脚手架的搭设规定
(一)、脚手架的搭设作业应遵守以下规定:
(1)、搭设场地应平整、夯实并设置排水措施。
(2)、立于基础面之上的杆底部应加设宽度≥mm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15㎡。
(3)、在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。
(5)、脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
(二)、落地式脚手架搭设顺序:
基础处理→立杆放线定位→设置底座或垫板→摆放纵向扫地杆→逐根竖立杆(随即与纵向扫地杆扣紧)→安放横向扫地杆(与立杆或纵向扫地杆扣紧)
→加设临时抛撑(在设置二道连墙杆后可拆除)→安装第一步大横杆和小横杆
→设置连墙件→安装第二步大横杆和小横杆→设首层安全平网→挂密目式安全立网→安装第三、四步大横杆和小横杆→设置连墙件→接立杆→安装剪刀撑、横向斜撑(随立杆、水平杆等同步搭设)→铺设作业层脚手板→安装拦腰杆及挡脚板→依次向上搭设(中间不超过10m设一道层间安全平网)→安装封顶杆→剪刀撑和横向斜撑设置至顶、满挂密目式安全立网。
(三)、钢丝绳拉吊卸荷脚手架搭设顺序:
在吊点上层足够养护(14d)时间的楼层弹线→锚固点、上吊点位置纠正→钢丝绳安装→下吊点在设计的位置内外立杆、纵横水平杆交汇处→其它参考落地式脚手架架搭设顺序。
(四)、脚手架的搭设规定:
(1)、按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置;
(2)、周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。
(3)、应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;
(4)、在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上工作人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑;
(5)、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。(6)、脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其
下连墙件2步或4m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
(7)、脚手板或其它作业层板铺板的铺设应符合以下规定:
a、脚手板或其它铺板应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
b、脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在~mm之间;采用挂扣式定型脚手板时,其两端挂扣必须可靠地接触支承横杆并与其扣紧。
c、脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆mm以上未作固定的探头板。
(9)、工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和
其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
(10)、在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥
mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
二、脚手架的使用规定
脚手架的使用应遵守以下规定:
(1)、作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值;
施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3kN/㎡;装修脚手架取2kN/㎡;现场如有其他特殊用途时可按实际值取用,但不得低于1kN/㎡。
(2)、在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码3层;砂浆和容器总重量不得大于1.5kN;施工设备单重不得大于1kN,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5kN。
(3)、在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。
(4)、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。(5)、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。(6)、工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、
闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。(7)、人员上下脚手架须走有安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。
(8)、每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现在不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。(9)、在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。(10)、预埋吊环的设置
边梁及剪力墙、柱上吊环的埋设必须按吊环顺应钢丝绳张拉方向的原则,边梁部位预埋吊环在使用前应靠梁边垫一条小木枋(最好是半圆截面的木枋),
使吊环沿木枋向斜下方弯曲,边梁及剪力墙、柱上吊环的制作与埋设有所不同。边梁及剪力墙、柱上吊环,Φ20吊环锚固长度不少于mm。
(11)、钢丝绳的设置
钢丝绳设置方法:钢丝绳紧固绳夹不少于4个,绳夹间距为6D-7D(D为钢丝绳直径),绳夹U形环必须在短边(非承力端)一侧,紧固绳夹后部设置安全环(或称检查环),在距离钢丝绳末端不小于mm的部位设置一个绳夹。
(12)、施工时调整好步距,使卸荷下拉点可靠地支承在结构外侧。三、脚手架的拆除
(一)、脚手架拆除顺序
脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。
脚手架的拆除施工工艺:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆
(二)、脚手架拆除规定1、不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。
2、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。
3、拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。4、所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。5、拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止
变形,拆除各标准节时,应防止失稳。6、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。7、在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。8、在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。9、拆架时不要损坏门窗、玻璃及墙体饰面,材料传入楼面时要注意保护门窗及楼面饰面。
10、拆架时拆下的长料暂放平桥面,短料、扣件暂放到楼面。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷,拆下的长料须用人力由上而下传递到地面,传递人员所站位置按品种、规格分类堆放在指定的位置,及时清理运走,同时进行必要的检查、整修与保养.